Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
11 марта 2015, 02:03

LightWay
FidelВ любом типовике на ВЛИ есть узел ввода в здание

В типовиках видел еще, как минимум, три варианта.
Во-первых, современные типовики рисуют далеко не гуру. Типовики ИЭКа тому пример((
Во вторых, наиболее корректные предлагаемые решения трудноисполнимы в наколенном варианте. У многих "диких" электриков вы видели в оснастке трубогибы для толстостенной сталюги хотя бы на 32?


Причем тут ИЭК? Нормальные такие типовики, например шифр 25 0017 от ОАО "РОСЭП".
А про диких "электриков" - эт Вы верно. У меня, например, его нет. Но я знаю где он есть и периодически пользуюсь.

Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
11 марта 2015, 02:08

ГеополисНШП, во-первых, алюминиевых вроде не делают, во-вторых, в модульные автоматы их засовывать - извращение.


Точно, Вы правы - не делают.
Почему Вы считаете, что НШП в модульный аппарат - извращение?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 марта 2015, 02:18

FidelПочему Вы считаете, что НШП в модульный аппарат - извращение?

А зачем? СИП - по сути маложильный. В чем смысл маложилку оконцовывать НШП, заведомо уменьшая пятно контакта?

Fidelшифр 25 0017 от ОАО "РОСЭП".

посмотрите внимательно еще раз на близкий вашему сердцу лист 101 этого типовика и найдите хотя бы 2 явных косяка )))

Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
11 марта 2015, 02:48

LightWay
FidelПочему Вы считаете, что НШП в модульный аппарат - извращение?

А зачем? СИП - по сути маложильный. В чем смысл маложилку оконцовывать НШП, заведомо уменьшая пятно контакта?

Fidelшифр 25 0017 от ОАО "РОСЭП".

посмотрите внимательно еще раз на близкий вашему сердцу лист 101 этого типовика и найдите хотя бы 2 явных косяка )))


По НШВ понял, а по поводу "близкого листа".... Есть и другие проекты, этот я привел, потому что в данный момент он у меня перед глазами. Конечно, ежели сделать так, как показано, в месте входа в трубу и СИП и кабель рано или поздно умрут, да и муфту в подвешенном состоянии лично я бы оставлять не стал. Но принцип входа в здание - верен. Вы согласны?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 марта 2015, 02:59

FidelНо принцип входа в здание - верен. Вы согласны?

нет.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
12 марта 2015, 03:42

FidelСпорите, спорите... Все давно придумано. В любом типовике на ВЛИ есть узел ввода в здание. Допустимы 2 варианта - ввод кабелем, и ввод СИПом.


О чем к сожалению Сергей Николаевич и не знает :(

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
0
22 апреля 2015, 22:29

Извините, немного не в тему. Как расключать СИП по цветам? Просто я жилу с синей линией посадил на ноль, а когда пришли из РЭС сказали на ноль посадить жилу без маркировки, т.е. чёрную. Если есть, то можно ссылку на документ где регламентируется правильное подключение СИП по цветовой маркировке.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
22 апреля 2015, 22:33

Они правильно сказали.

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
0
22 апреля 2015, 22:39

hohlachovОни правильно сказали.


Где и как это регламентируется?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
22 апреля 2015, 22:46

lexavasiliev
hohlachovОни правильно сказали.


Где и как это регламентируется?


ГОСТ Р 52373-2005

5.2.7.2 ....Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
22 апреля 2015, 22:49

ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.
...
5.2.7 Маркировка
...
5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б.1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.

Александр Леонидович опередил))

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
22 апреля 2015, 23:21

ГОСТ Р 52373-2005 на самонесущие изолированные и защищенные провода, который вступил в действие с 01.07.2006 г.
Несущая нулевая жила
жила - круглая, многопроволочная, уплотненная, скрученная из проволок алюминиевого сплава АВЕ, сечением 25, 35, 50, 54.6, 70, 95, 120 мм2;
изоляция - светостабилизированный сшитый полиэтелен черного цвета.
Токопроводящая жила
жила - алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная;
изоляция - светостабилизированный сшитый полиэтилен черного цвета;
маркировка - цифры или цветные полосы или продольно выпресованные риски.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
23 апреля 2015, 08:08


lexavasilievИзвините, немного не в тему. Как расключать СИП по цветам? Просто я жилу с синей линией посадил на ноль, а когда пришли из РЭС сказали на ноль посадить жилу без маркировки, т.е. чёрную

Судя по всему, это СИП-2А? Вопрос тогда, за какую жилу вы его подвесили?

Эксперт клуба
Kondor (1830)
0
23 апреля 2015, 09:21

Я извиняюсь, а не вступил ли в силу в настоящее время новый ГОСТ Р 50462-2009, который вступил в действие с 01.01.2011?

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
23 апреля 2015, 10:42

Не поминайте чёрта всуе (((((((((

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
0
24 апреля 2015, 11:15

ПрохожийСудя по всему, это СИП-2А? Вопрос тогда, за какую жилу вы его подвесили?


СИП-4 4х16.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
24 апреля 2015, 12:33

А, ну у этого выраженной несущей жилы нет, там все самонесущие.
Однако, мне например, попадался пока что СИП-4, у которого все 4 жилы с расцветкой продольной полосой - синий, белый, зелёный, красный. Без расцветки жилы не было. Я подключаю: синий = N(PEN), белый = А, зелёный = В, красный = С, и хрен кто меня в этом случае убедит, что я сделал неправильно. Что, на ноль красный что-ли сажать? :twisted:

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 апреля 2015, 12:39

Прохожий Что, на ноль красный что-ли сажать?


речь шла о
lexavasilievна ноль посадить жилу без маркировки,


У Вас такой не было.

Электрик-наставник
электрик69 (247)
0
24 апреля 2015, 19:26

Это в порядке вещей

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
25 апреля 2015, 10:51

lexavasilievПросто я жилу с синей линией посадил на ноль, а когда пришли из РЭС сказали на ноль посадить жилу без маркировки, т.е. чёрную.

Здесь может быть два варианта:
1. Трёхфазная система питания без нейтрали, с одной заземлённой фазой. В ТП имеется трансформатор 6/0,23, вторичные обмотки которого соединены треугольником. Линейное напряжение равно фазному и равно 220 В. Это устаревшая система, но она нередко встречается в старом жилом фонде и в сельской местности.
2. Трёхфазная система с глухозаземленной нейтралью. В ТП имеется трансформатор 6(10)/0,4, вторичные обмотки которого соединены звездой, а средняя точка заземлена и к ней присоединяется провод "N". Линейное напряжение равно 380 В, фазное равно 220 В.
В соответствии с ГОСТ Р 50462-2009, в первом случае, жилу с синей линией следует подключать к заземлённой фазе, а во втором случае - к нейтрали. Жила черного цвета, в любом случае, должна быть соединена с фазой.