E-mail:
Пароль:

Подключение СИП к автомату

Эксперт клуба
Мастер
(9495.00)
Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
25 апреля 2015, 11:23

Kondor ... в настоящее время новый ГОСТ Р 50462-2009 ... вступил в действие ...

Вообще-то этот ГОСТ какой-то "кривой", противоречит действующим ПУЭ; видимо гостописатели содрали текст у пендосов, плохо представляя себе, о чём пишут. :cry: :twisted:

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
25 апреля 2015, 11:50

Он не то, что кривой, он (я заранее извиняюсь) мудовый какой-то.. :(

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
25 апреля 2015, 11:52

Не у пендгсов. Это просто вариант бездумной адаптации МЭКовской нормы((

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
25 апреля 2015, 14:19

Белый_Котилу с синей линией следует подключать к заземлённой фазе, а во втором случае - к нейтрали. Жила черного цвета, в любом случае, должна быть соединена с фазой.

Очень часто на полностью черной жиле есть выдавленное обозначение "0"
При обозначении цветом только трех жил черная подключается к РЕN.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
25 апреля 2015, 22:46

ГорынычОчень часто на полностью черной жиле есть выдавленное обозначение "0"

Да, а на остальных, обычно, - 1, 2, 3. И не только выдавленные цифры, бывает и белой краской.

ГорынычПри обозначении цветом только трех жил черная подключается к РЕN.

Белая полоса, зеленая полоса, голубая полоса и черная жила без маркировки. И что будем делать?

Вот ещё вариант:
ПрохожийОднако, мне например, попадался пока что СИП-4, у которого все 4 жилы с расцветкой продольной полосой - синий, белый, зелёный, красный. Без расцветки жилы не было.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
25 апреля 2015, 23:34

Белый_КотБелая полоса, зеленая полоса, голубая полоса и черная жила без маркировки. И что будем делать?


Подключал такой отходящий к дому СИП4, магистраль СИП2. Подключил черная к черной синия к синей и т.д. PEN соответственно оказался черный

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 апреля 2015, 08:44

Белый_КотБелая полоса, зеленая полоса, голубая полоса и черная жила без маркировки. И что будем делать?


lexavasilievкогда пришли из РЭС сказали на ноль посадить жилу без маркировки, т.е. чёрную


Чего тут непонятно?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
26 апреля 2015, 23:28

hohlachovЧего тут непонятно?

Непонятно о чём вообще спор. Без вариантов: голубой цвет жилы - это либо "N" либо "LE", чёрный - фаза. Может кто ещё скажет, что красная жила - это "РЕ"? :evil:

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 апреля 2015, 00:13

lionarhГОСТ Р 52373-2005

LightWayГОСТ Р 52373-2005

ГорынычГОСТ Р 52373-2005


Отменен.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 апреля 2015, 00:26

ЭСАPEN соответственно оказался черный

А фаза, соответственно, синяя?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 апреля 2015, 00:42

Белый_КотОтменен.

Пункт про маркировку изолированной нейтрали дословно повторен в ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия".

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
27 апреля 2015, 01:01

Белый_КотА фаза, соответственно, синяя?


Нет, цветная :) А что вы предлагаете если СИП2 3х35+1х50 именно та что на 50 является несущей и ее цвет черный

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 апреля 2015, 01:21

Белый_КотНепонятно о чём вообще спор. Без вариантов: голубой цвет жилы - это либо "N" либо "LE", чёрный - фаза.


Возьмем достаточно распространенный 3х50+1х70+2х16. Предлагаете в качестве рабочего нуля использовать "голубой" на 16?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 апреля 2015, 03:27

LightWay1х70


Рабочий ноль

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 апреля 2015, 07:48

Игорь608675
LightWay1х70

Рабочий ноль

А Олег Викторович говорит "низззя" - он же черный)))

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 апреля 2015, 14:17

LightWayПункт про маркировку изолированной нейтрали дословно повторен в ГОСТ 31946-2012

Да, но этот ГОСТ предназначен прежде всего для производителей самонесущего провода, и они его производили, в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005 и производят в соответствии с ГОСТ 31946-2012.
Однако, ГОСТ Р 50462-2009 этому прямо противоречит относительно расцветки жил. Кроме того, все вышеуказанные ГОСТы прямо противоречат указаниям действующих ПУЭ относительно расцветки жил.
ГОСТ Р 50462-2009 содержит прямое указание на то, что при выборе расцветки жил руководствоваться следует именно им (цитата): "Применение настоящего стандарта направлено на снижение вероятности поражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.
Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРОТИВОРЕЧАТ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА, то ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ." (Конец цитаты).
И это касается как производителей электротехнической продукции, так и монтажников и эксплуатационников.

ЭСАНет, цветная

Если "цветная" не голубая (синяя) или желто-зеленая, то правильно.

LightWayА Олег Викторович говорит "низззя" - он же черный)))

Это не я говорю, а ГОСТ.

LightWayВозьмем достаточно распространенный 3х50+1х70+2х16. Предлагаете в качестве рабочего нуля использовать "голубой" на 16?

Нет, рабочий ноль 1х70, и это совершенно "из другой оперы". Вопрос был следующий:

lexavasilievКак расключать СИП по цветам? Просто я жилу с синей линией посадил на ноль, а когда пришли из РЭС сказали на ноль посадить жилу без маркировки, т.е. чёрную.

В данном случае речь идет о том, что к нулевой жиле ВЛ, была подключена голубая жила провода ответвления к дому, а черная жила была подключена к фазному проводу ВЛ. И это было сделано абсолютно правильно, в соответствии, как с действующими ПУЭ, так и с ГОСТ Р 50462-2009.
P. S.
А РЭСовцев тех гнать надо с работы за проф. непригодность, а ещё заставить пальцем проверить, вместо индикатора, фаза или ноль на голубой жиле.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 апреля 2015, 14:53

Белый_КотА РЭСовцев тех гнать надо с работы за проф. непригодность, а ещё заставить пальцем проверить, вместо индикатора, фаза или ноль на голубой жиле.


ИМХО Есть СИП сделанный по старым нормам где нулевой без маркировки то есть просто чёрный и он должен подключатся по старым нормам. Иначе как вы поймёт где и когда подключили этот провод и где ноль?

А новый СИП у которого все жилы маркированны подключают по новому.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 апреля 2015, 14:58

hohlachov просто чёрный и он должен подключатся по старым нормам. Иначе как вы поймёт где и когда подключили этот провод и где ноль?

Маркировать.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 апреля 2015, 15:05

Белый_Кот голубая жила провода ответвления к дому, а черная жила


Вы не так на него смотрите.

Он не чёрный, он без маркировки - поэтому ноль, а фаза имеет маркировку.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 апреля 2015, 15:07

Белый_КотМаркировать.


это же СИП зачем его маркировать и сколько лет Ваша маркировка продержится на открытом воздухе?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить