E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Прочее>Розетка на эл.плиту в квартире

Розетка на эл.плиту в квартире

Электрик Уфа
(0.00)
Здравствуйте! Зачастую при электромонтаже в квартирах сталкиваюсь с проблемой связанной с розеткой для эл. плиты. Стандартные от застройщика имеют плохие контакты и крайне не удобны при подключении. Пробовал ставить с усиленными контактами типа таких но они имеют большие габариты что не очень при встраиваемой технике. Вопрос: какие розетки используете Вы ? Может есть какие нибудь другие варианты, с хорошими контактами и малыми габаритами?
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
16 января 2015, 21:55

web-rr
hohlachovЕсли техника встраиваемая то нужно тянуть прямой провод (не кабель) и соединять в самой варочной поверхности и духовке

А в курсе что провод нельзя использовать для стационарного монтажа? ПВС имеете в виду, верно?



Нет, КГВВ... Его тоже нельзя?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
16 января 2015, 22:09

ГеополисКГВВ.


Хороший провод, но купить сложнее.

Если сделаю свой склад, то будет обязательно.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
16 января 2015, 22:47

KIMпричём 5х2,5 кв.мм.)


тоже заметил что они на 220 плиту тупо по две жилы на фазу и две на ноль дают пятая земля ;)

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
17 января 2015, 00:58

hohlachov
ЭСАЗачем? чтобы всю кухню гасить и не париться


А как он поймёт, какая розетка кухня 1, а какая кухня 2 ?


А для каких целей собственнику квартиры может понадобиться отключить конкретную розетку? В щите установлены автоматы защиты для различных событий. Если автомат сработал, то значит что-то не так, можно попробовать подать напряжение, если проблема повторилась - вызывать специалиста.

И да, мы для всех наших объектов делаем документацию, в которой четко указано что, где и как расположено.

Для отключения всего объекта или его части, в случае необходимости, мы применяем ВН.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
17 января 2015, 20:11

ЕЕС-технологииА для каких целей собственнику квартиры может понадобиться отключить конкретную розетку?


Он может захотеть её поменять.
Вы думаете все заказчики вызывают профи по любому пустяку?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
17 января 2015, 21:18

hohlachovОн может захотеть её поменять.


Перестрахуется, погасит вводный

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
17 января 2015, 21:26

ЭСАПерестрахуется, погасит вводный


:lol:
зачем тогда вообще подписывать автоматы.

Пускай гасит вводной. :lol:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
17 января 2015, 21:48

hohlachov:lol:
зачем тогда вообще подписывать автоматы.

Пускай гасит вводной. :lol:


Подписываешь, гасят все равно вводный :D

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
17 января 2015, 22:20

ЭСАНе попадались, хотя и квартиры с вводом на 380 не делал Логично что туда и плиту на 220 покупали


Большинство плит сейчас универсальные, хочешь на 220 подключай, хочешь на 380. В квартирах 380 тоже не втречал, а вот в загородных домах плиты на 380 подключал

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
17 января 2015, 22:35

Мы и в квартирах 380 встречали и в больших домах только 220. Что хуже - даже и не знаю )

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
17 января 2015, 22:41

lionarhБольшинство плит сейчас универсальные, хочешь на 220 подключай, хочешь на 380. В квартирах 380 тоже не втречал, а вот в загородных домах плиты на 380 подключал


Универсальна это если у ее есть клемник куда либо 380 либо 220, а если там шнурок болтается под 220 обжат то тут уже без вариантов

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
17 января 2015, 23:02

ЭСАНу и минус гарантия на эту плиту, а она денег стоит Штатный шнурок куда денете? Да и подключить без вскрытия невозможно. По мне так лучше эта. Контакт под винт, никаких вилок.


У нас в м-видео сейчас людей разводят: для того, чтобы была гарантия для плиты - необходимо заказать у них подключение, стоимость 2 т.р. без прокладки кабеля :)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
17 января 2015, 23:06

lionarhдля того, чтобы была гарантия


Да нагло врут и постоянно.

Чтобы снять с гарантии, должны доказать, что подключение было неправильно и именно это послужило причиной поломки.

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
17 января 2015, 23:14

Поверьте мне если в руководстве по эксплуатации написано про вмешательство то ни какой гарантии, а изменение конструкции
может внести только завод изготовитель или договариваться с сервисом.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
18 января 2015, 06:39

lionarhУ нас в м-видео сейчас людей разводят: для того, чтобы была гарантия для плиты - необходимо заказать у них подключение, стоимость 2 т.р. без прокладки кабеля


При намеке им что это является навязыванием услуги которое наказуемо, то сразу их услуги по подключению являются не обязательными и гарантия производителя не снимается если подключали не они. Да и кабель который используют их мастера для прокладки от этажного щита это ПВС.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 января 2015, 09:11

энштэйнПоверьте мне если в руководстве по эксплуатации написано про вмешательство то ни какой гарантии,


да не опечатан клемник у них.
Нет печати - нет вскрытия.



Игорь608675Да и кабель который используют их мастера для прокладки от этажного щита это ПВС.

Так это же подключение электроприбора ;)

типа длинный удлинитель, всё правильно.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
18 января 2015, 09:31

hohlachovтипа длинный удлинитель


От щита?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 января 2015, 09:42

lionarhчтобы была гарантия для плиты - необходимо заказать у них подключение


Край непуганых идиотов)) Там где снега поменьше барыги уже давно знают, что ЗоЗПП - очень страшная вещь (и больно бьёт по карману).

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 января 2015, 10:12

ЕЕС-технологиив квартирах 380 встречали и в больших домах только 220. Что хуже - даже и не знаю )


Хуже всего - мало мощности по 3-м фазам. Например, типично для центра СПб - 8кВА трехфазки на большую хату. Дают по заяве как увеличение мощности с 3,5кВА однофазки. Случай тяжелый и затратный для собственника - либо приобретается "железка" 3-в-1 (что правильно), либо приходится реально мутить с автоматикой.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
18 января 2015, 11:37

LightWay
ЕЕС-технологиив квартирах 380 встречали и в больших домах только 220. Что хуже - даже и не знаю )


Хуже всего - мало мощности по 3-м фазам. Например, типично для центра СПб - 8кВА трехфазки на большую хату. Дают по заяве как увеличение мощности с 3,5кВА однофазки. Случай тяжелый и затратный для собственника - либо приобретается "железка" 3-в-1 (что правильно), либо приходится реально мутить с автоматикой.


Даже и не знаю, как выживать в таких условиях. Варочная и духовка на газу в таком случае должны быть.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить