E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Прочее>Розетка на эл.плиту в квартире

Розетка на эл.плиту в квартире

Электрик Уфа
(0.00)
Здравствуйте! Зачастую при электромонтаже в квартирах сталкиваюсь с проблемой связанной с розеткой для эл. плиты. Стандартные от застройщика имеют плохие контакты и крайне не удобны при подключении. Пробовал ставить с усиленными контактами типа таких но они имеют большие габариты что не очень при встраиваемой технике. Вопрос: какие розетки используете Вы ? Может есть какие нибудь другие варианты, с хорошими контактами и малыми габаритами?
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 января 2015, 13:30

Игорь608675От щита?


А что есть запрет?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 января 2015, 13:33

ЕЕС-технологииДаже и не знаю, как выживать в таких условиях. Варочная и духовка на газу в таком случае должны быть.


Так дом то газифицирован, пользуйтесь.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
18 января 2015, 16:27

Геополис
web-rr
hohlachovЕсли техника встраиваемая то нужно тянуть прямой провод (не кабель) и соединять в самой варочной поверхности и духовке

А в курсе что провод нельзя использовать для стационарного монтажа? ПВС имеете в виду, верно?



Нет, КГВВ... Его тоже нельзя?


Вы делайте поправку на местность. Это в Москве-Питере всё есть, а в каком-нибудь Колпашево или Стрежевом вообще ничего нет. У нас притом, что областной центр - таких кабелей тоже нет в свободной продаже. А заказчику надо прямо щас.

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
18 января 2015, 21:45

lionarh
У нас в м-видео сейчас людей разводят: для того, чтобы была гарантия для плиты - необходимо заказать у них подключение, стоимость 2 т.р. без прокладки кабеля

Не знаю мне даже в какой-то мере нравиться по таким магазам ходить в каверзные вопросы поиграть с умными консультантами
например: В чём измеряются токи Фуко?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2015, 22:31

Игорь608675Да и кабель который используют их мастера для прокладки от этажного щита это ПВС.


Хорошо если не 2х6 и в розетке на контакт "земли" с нулевой клеммы перемычку не кинут :(

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2015, 22:36

ЕЕС-технологииВарочная и духовка на газу в таком случае должны быть.


Убивают заказчики у которых в квартире ограничение на вводно на 25А есть газ но они хотят духовку электрическую плююс микроволновку, чайник, стиралку и пр. и все чтобы одновременно могло работать

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 января 2015, 22:43

ЭСАУбивают заказчики у которых в квартире ограничение на вводно на 25А


Чаще всего они платят за свет УК. Поэтому и решать вопрос с большим автоматом можно с УК,
Энергосбыт со своими правилами тут не указ.
Всё решается обычно одной-двумя тысячами рублей и электрик УК меняет подводящие провода и АВ в подъездном щите.
После чего можно жить и не тужить.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 января 2015, 22:53

ЕЕС-технологииДаже и не знаю, как выживать в таких условиях. Варочная и духовка на газу в таком случае должны быть.

Варочная на газу (хотя и их норовят заменить на индукционные - "мода такОй, да", типа меньше жирной копоти на кухне). Духовки повально переводятся на электричество. Ноэто не единственные потребители.
Давайте вспомним про кондиционеры, бойлеры (для Питера проблема отключения гор.воды летом никуда не делась), кучу бытовой техники, освещение (при менее, чем 3кВА на фазу и его приходится учитывать), приличные унитазы, и пр., пр., пр....
Именно поэтому для приличных квартир в историческом центре грамотно спланированная и смонтированная электрика - вопрос первоочередной важности))

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
19 января 2015, 00:49

LightWay
ЕЕС-технологииДаже и не знаю, как выживать в таких условиях. Варочная и духовка на газу в таком случае должны быть.

Варочная на газу (хотя и их норовят заменить на индукционные - "мода такОй, да", типа меньше жирной копоти на кухне). Духовки повально переводятся на электричество. Ноэто не единственные потребители.
Давайте вспомним про кондиционеры, бойлеры (для Питера проблема отключения гор.воды летом никуда не делась), кучу бытовой техники, освещение (при менее, чем 3кВА на фазу и его приходится учитывать), приличные унитазы, и пр., пр., пр....
Именно поэтому для приличных квартир в историческом центре грамотно спланированная и смонтированная электрика - вопрос первоочередной важности))


Главное, чтобы это собственник жилплощади понимал. У нас приходится проводить профилактические беседы, ибо электрику не рассматривают, как первоочередную потребность, а хотят делать по остаточному принципу. И в этом случае тяжко бороться с криворукими мастерами на все руки, которые делают все "под ключ", только потом пропадают и никаких гарантийных обязательств не несут.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
19 января 2015, 01:17

ЕЕС-технологиитяжко бороться с криворукими мастерами на все руки, которые делают все "под ключ"

еще хуже бороться с доморощенными "дизюгнерами", которые сами ничего слаще морковки не пробовали. Т.е., живя в хрущебах с двумя розетками на комнату в принципе не понимают, что современные инженерные коммуникации в первую очередь определяют комфорт и безопасность жизненного пространства, а не то, что они решат, что "вот тут мы фиганем зеленым" или впендюрят не к селу не к городу очередную убогую "манерную" арку в стиле нуарюс-шик-90х ((((

Эксперт клуба
select (4350)
0
19 января 2015, 08:36

hohlachovВсё решается обычно одной-двумя тысячами рублей и электрик УК меняет подводящие провода и АВ в подъездном щите.


Если бы всё так просто было. Начинать с ввода в, дом, подъезд и стояков надо, но это уже другая тема.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 января 2015, 09:34

selectНачинать с ввода в, дом, подъезд и стояков надо, но это уже другая тема.


Это не проблема хозяина квартиры, а проблема УК.

Эксперт клуба
select (4350)
0
19 января 2015, 10:39

hohlachov
selectНачинать с ввода в, дом, подъезд и стояков надо, но это уже другая тема.


Это не проблема хозяина квартиры, а проблема УК.


А УК не может потом, в случае чего, эту проблему перенести на хозяина квартиры?
Это я на случай обрыва нуля, перегруза и прочих прелестей. А тут самовольное повышение вводного автомата. Официально УК не даст разрешения пока реконструкцию не сделает. А делать и не собирается.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
19 января 2015, 12:03

LightWay
ЕЕС-технологиитяжко бороться с криворукими мастерами на все руки, которые делают все "под ключ"

еще хуже бороться с доморощенными "дизюгнерами", которые сами ничего слаще морковки не пробовали. Т.е., живя в хрущебах с двумя розетками на комнату в принципе не понимают, что современные инженерные коммуникации в первую очередь определяют комфорт и безопасность жизненного пространства, а не то, что они решат, что "вот тут мы фиганем зеленым" или впендюрят не к селу не к городу очередную убогую "манерную" арку в стиле нуарюс-шик-90х ((((


Есть у нас интеречный объект с мегадизайнерами. Так они занимаются еще и поставкой некоторых материалов, вроде люстр, обоев, мебели... В общем все это закупили, а потом выяснили, что дом надо подгонять под размер мебели. Ералаш полный в итоге. При этом пришлось отказаться от водяного теплого пола и заменить его на электрический. Ибо 3 см стяжки им не позволяют поставить шкафы и двери. Да, расчетная максимальная потребляемая мощность на домик, без учета хоз. построек на данный момент составляет порядка 48 кВт. Выделенная пока 15 )

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 января 2015, 13:31

selectА УК не может потом, в случае чего, эту проблему перенести на хозяина квартиры?


Работу делал сотрудник УК. Всё что может УК это подать в суд на него, но не хозяина квартиры.

Официальный запрос делать и не нужно, у потребителя нет договора с прописанной выделенной мощностью.

Сотрудника УК распломбирует счётчик поменяет провода,( по умолчанию стоит 2,5 кв.) и опломбирует счётчик.
Половина подъездных щитов заперты на замки и ключи хранятся в УК.

Как потом УК подаст в суд на хозяина квартиры?

Опять спор теоретика и практика :lol: .

Эксперт клуба
select (4350)
0
19 января 2015, 15:23

hohlachovОпять спор теоретика и практика .


Вот вот. это надолго.
Практически я это выглядит так:
Делаешь как положено. Выводишь до щита. Объясняешь заказчику ситуацию. Он идёт в УК и через официальную заявку ему подключают + меняют АВ. Все довольны и смеются. У каждого сзади по бумажке.
Кстати, подобное когда то здесь обсуждалось.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 января 2015, 17:29

selectКстати, подобное когда то здесь обсуждалось.


Тогда к чему было

selectА УК не может потом, в случае чего, эту проблему перенести на хозяина квартиры?


Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
19 января 2015, 23:55

ЭСАУбивают заказчики у которых в квартире ограничение на вводно на 25А есть газ но они хотят духовку электрическую плююс микроволновку, чайник, стиралку и пр. и все чтобы одновременно могло работать


Предложите им установить генератор на балкон :)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
20 января 2015, 00:00

энштэйнНе знаю мне даже в какой-то мере нравиться по таким магазам ходить в каверзные вопросы поиграть с умными консультантами


Перед новым годом смарт-телевизор купил, консультант предлагал сделать обновление ПО за 2 т.р. и сказал, что с обновленным ПО производительность телевизора возрастёт на 10% :D Подключил тв дома к интернету, он долго искал обновление и выдал, что на нём уже последняя версия ;)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
20 января 2015, 00:04

LightWay
Край непуганых идиотов)) Там где снега поменьше барыги уже давно знают, что ЗоЗПП - очень страшная вещь (и больно бьёт по карману).


Сейчас по всей стране идёт нарушение этого закона: ценники на иностранные товары в 90% торговых точек не соответствуют, полис ОСАГО без переплат с трудом находится.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить