E-mail:
Пароль:

Собрать щиток

Уктам
(8.00)
Делаю ремонт в новостройке, и решил сделать электрику, т.к. электрики дорогие нынче, решил собрать щиток с автоматами сам, оцените мой макет в ворде, мб дополните чем. опишу кратко что и как ....
Накидал схему я вообщем как что и по чем, прошу раскритиковать, и исправить,
Вводной автомат(2х фазный, номинал не знаю какой установить ориентировочно С50, или посоветуйте по опыту) присоединяется к кабелю с площадки этажа, далее от него
1 Группа Прихожая + Ванна: ДивАвтомат(достался от строителей, ввел название в инете выдал как див, оцените на вшивость, если что сменю, в рисунке есть название),
От дива пойдут 2 автовыключателя, первый С10 на свет Прихожей и Ванны(тоже достался от строителей) + Вентиляция + Домофон + Звонок дверной , не лопнет у меня автомат от этого всего? жду советов, и С16 на розетки Прихожая + Ванна( 1 на машинку стиральную)
Провода ВВП-нг( на свет=1.5, розетки=2.5).
2 Группа пойдет от УЗО 40 или как я понял лучше Див автомат ставить, пусть будет номинало С40, от него пойдут на автоматы,
С10 на Свет Кухни и Зала(тоже от строителей достался).+ на вытяжку кухни.
С25- на духовку( не уверен, но в инете везде советуют 25 автомат, и провод обычный=2.5, так ли это?), с варочной не знаю какой автомат, кто советует 32 кто 40, подскажите как сориентироваться , если еще не купили, и какой провод, у меня в наличии 3х6ка, пока допустим варочная 32(куда уж больше, у меня не ресторан)).
С16 на Розетки по кухне( 7 шт, в одной постоянно холодильник).

Зал
С16=Розетки на 1ую стену( 7 шт, одна под включенным теликом,) + ТВ кабель, + WI-Fi провод(это не к автомату) так для понятия схемы)
2 стена, С16=Розетки + вывод на балкон, Свет и розетку можно вывести через 1 розеточный провод? на балкон, или тянуть отдельную линию, т.к. розетками со 2 стены я сомневаюсь что там будет чтото масштабное подключено больше для удобства по квартире сделано.

в подъезде, где счетчик стоит С63

жду критики и советов)
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
1
28 июля 2016, 23:20

Уктам ... жду вашей критики ...

:? Я же Вам всё расписал, - см. третий пост, и коллеги добавили.

Уктамавтоматы, с 63 уже есть, зачем мне 2?

Где и кто написал, что нужно два С63? :?

Уктам ... щиток в квартире с теми автоматами которые от строителей достались, ... так вот это все убирается ...

Правильно. И поставить
Тульский Электрикавтоматику Schneider


Уктамразве не правильнее будет номинал меньше например 40 в щиток в квартире

Неправильно, потому, что потеряете возможность использовать 5 кВт из разрешённых 13,9.

УктамУЗО 40(вводной типа) ...

УЗО нельзя использовать в качестве вводного аппарата защиты. Диф. автомат - можно.

Уктам ... от него уже 4хС16(розетки на квартиру ...

Правильно.

Уктам Дифференциальный автомат = С16 (на машинку стиральную),хотя они же советовали не ставить), типа трата денег, так ли это?)

На стиралку диф. защита обязательна, и здесь подойдёт любой из вариантов: диф. автомат С16 / 10 мА; или УЗО 10 мА + автомат С16; или диф. автомат С16 / 30 мА; или УЗО 30 мА + автомат С16. На 10 мА - лучше, из соображений электробезопасности.

Уктам2хС10(свет)

Надо бы 2 х С6, и без УЗО.

Уктам1хС32(на варочную)

Правильно, и тоже без УЗО.

Уктам1хС25 на духовку

Неправильно. Надо С16, тоже без УЗО.

Уктам ... посоветовали купить 12-местный щиток

Может всё не войти. Там ещё и шины будут.

Уктам ... то ли вы не прочитали, мы друг друга не поняли ..

Мы-то прочитали и поняли, но если Вы и сейчас не поймёте, то лучше пригласите электрика. Только не того, который из соседней квартиры. :) Удачи!

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
1
28 июля 2016, 23:26

Итак,

Уктамс 63 уже есть, зачем мне 2? разве не правильнее будет номинал меньше например 40 в щиток в квартире


В этажном РЩ стоит С63, не хай пусть стоит. В квартирном ставите АВ С50 (для защиты сборки более чем достаточно)

Уктамсказали что в щиток в квартиру надо будет УЗО 40(вводной типа) от него уже


Белый_КотДалее - УЗО на 40 А / 30 мА, к которому подключаете автоматы розеток из правой части Вашей схемы.
Автоматы осветительных групп комнат, варочной поверхности и духовки - подключаете без УЗО.
Номинал автомата для духовки: 16 А.


Уктам1 Дифференциальный автомат = С16 (на машинку стиральную)


Влажное помещение по этому С16 10мА, (но со временем возможны "ложные" срабатывания, можно поставить 30мА)
Уктам1хС32(на варочную)


И кабель ВВГнг-LS 3х6

Уктам1хС25 на духовку( но думаю можно и С16 обойтись, ибо если 25 то провод придется 3х4мм


Кабель ВВГнг -LS 3х2,5 АВ С16

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
28 июля 2016, 23:34

Если автоматы ставите не для удобства, а УЗО/Диф. не "потому что все ставят" то что на фото - мусоропровод (ну можно в гараж поставить...на крайняк...). ИЕК, ТДМ, ЕКФ, Берегун, и т.д, и т.п. на практике имеют большой процент брака, меняйте Шнайдер, Итон, Легранд, выбор есть все зависит от бюджета.
А Мы Вас прекрасно слышим и понимаем :)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
28 июля 2016, 23:39

Electric Str ... то что на фото - мусоропровод (ну можно в гараж поставить...на крайняк.

А если гараж вместе с машиной сгорит? Не жалко? :cry:

0
29 июля 2016, 03:07

сверка последняя) иначе вызову электриков
Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C50 ABB 2CDS251001R0504( не нашел этот AB C50,киньте ссылочку)
далее
УЗО ABB, 2 полюса, 40 А - далее к узо
Автоматический выключатель 3х16А "legrand" (розетки, провод= 3х2.5 ВВГ-Пнг(А))
Автомат дифференциальный "Legrand" 1 полюс, ноль, 16 А/30мА (розетки ванна, провод=3х2.5 ВВГ-Пнг(а))
Автоматический выключатель "АВВ" 2х10А ( все таки решил поставить 10, а не 6 :D ) (Свет+ вытяжка(кухня+ванна) провода 3х1.5 ВВГ-Пнг(а)
Автоматический выключатель "АВВ" 1х32 с проводом 3х6(панель варочная)
Автоматический выключатель "АВВ" 1х16А ( духовка)

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 июля 2016, 09:12

Белый_Кот
Electric Str ... то что на фото - мусоропровод (ну можно в гараж поставить...на крайняк.

А если гараж вместе с машиной сгорит? Не жалко? :cry:


Ну так-то да, у некоторых там машина стоит... :) значит однозначно....мусоропровод!!!!
Просто это все-же лучше чем совсем не чего в виде карболитовых автоматов вынесенных с завода лет 30-40 назад, С имеющимися китайцами есть хоть какой-то шанс.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 июля 2016, 09:19

Уктамсверка последняя) иначе вызову электриков
Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C50 ABB 2CDS251001R0504( не нашел этот AB C50,киньте ссылочку)
далее
УЗО ABB, 2 полюса, 40 А - далее к узо
Автоматический выключатель 3х16А "legrand" (розетки, провод= 3х2.5 ВВГ-Пнг(А))
Автомат дифференциальный "Legrand" 1 полюс, ноль, 16 А/30мА (розетки ванна, провод=3х2.5 ВВГ-Пнг(а))
Автоматический выключатель "АВВ" 2х10А ( все таки решил поставить 10, а не 6 :D ) (Свет+ вытяжка(кухня+ванна) провода 3х1.5 ВВГ-Пнг(а)
Автоматический выключатель "АВВ" 1х32 с проводом 3х6(панель варочная)
Автоматический выключатель "АВВ" 1х16А ( духовка)


Все верно, единственно в качестве вводного лучше двухполюсной (чтоб обрывать и фазу и ноль, но не принципиально).
Знаю что в меня сейчас тапки полетят, тем не менее, порекомендовал бы все же SE или Legrand. Из личного опыта разочаровался в АВВ, не единожды были аварийные ситуации при которых автоматика не срабатывала, плюс ценник высоковат. Со SE и Legrand проблем пока не было.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
29 июля 2016, 09:29

Electric Str

Все верно, единственно в качестве вводного лучше двухполюсной (чтоб обрывать и фазу и ноль, но не принципиально)..


Причем нужно ставить автомат 1P+N, а не 2P

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
2
29 июля 2016, 09:37

Уктамсверка последняя

Правильно, только я бы посоветовал все автоматы взять одного производителя, иначе у щита вид не товарный получается. И ещё, имейте в виду: когда автоматы Legrand и АВВ установлены в одном ряду, при установке на них шины-гребёнки, автоматы встают сикось-накось, т. к. у них немного отличается конструкция клемм. :cry: В этом случае лучше делать проводные перемычки.

Уктамне нашел этот AB C50,киньте ссылочку)

Пожалуйста:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k61_avtomaticheskie_vyklyuchateli_s200_s_kharakter/k6116_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_s201_c50a_1p_6_/

И двухполюсный, там же:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k61_avtomaticheskie_vyklyuchateli_s200_s_kharakter/k6133_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_s202_c50a_2p_6_/

С50 1P+N нет в наличии, только под заказ (~6 недель): :twisted:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/avtomaty_uzo_difavtomaty/k61_avtomaticheskie_vyklyuchateli_s200_s_kharakter/k6176_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_s201_c50a_1p_n_/

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
29 июля 2016, 09:42

Electric Str
Белый_Кот
Electric Str ... то что на фото - мусоропровод (ну можно в гараж поставить...на крайняк.

А если гараж вместе с машиной сгорит? Не жалко? :cry:


Ну так-то да, у некоторых там машина стоит... :) значит однозначно....мусоропровод!!!!
Просто это все-же лучше чем совсем не чего в виде карболитовых автоматов вынесенных с завода лет 30-40 назад, С имеющимися китайцами есть хоть какой-то шанс.


Ну любит наш народ чтобы подешевле и на халяву. Пусть старое г..но, зато бесплатно.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
29 июля 2016, 09:45

Electric StrЗнаю что в меня сейчас тапки полетят ....

Тапками кидаются обычно в кота (т. е. в меня :cry: ), когда кот пытается грызть провода. :D

Electric Strпорекомендовал бы все же SE или Legrand. Из личного опыта разочаровался в АВВ, не единожды были аварийные ситуации при которых автоматика не срабатывала, плюс ценник высоковат. Со SE и Legrand проблем пока не было.

Наверное АВВ попались поддельные, их очень много подделок на рынке. А Legrand, и тем более SE, вроде бы стОят дороже, чем АВВ. Хотя - возможны варианты.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 июля 2016, 09:54

Electric Strпорекомендовал бы все же SE или Legrand. Из личного опыта разочаровался в АВВ, не единожды были аварийные ситуации при которых автоматика не срабатывала, плюс ценник высоковат. Со SE и Legrand проблем пока не было.

Наверное АВВ попались поддельные, их очень много подделок на рынке. А Legrand, и тем более SE, вроде бы стОят дороже, чем АВВ. Хотя - возможны варианты.


Возможно, хотя тарюсь исключительно в ЭТМ, вроде официалы.. АВВ у нас все же дороже, по крайней мере SE.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 июля 2016, 09:58

Serg1981
Electric Str

Все верно, единственно в качестве вводного лучше двухполюсной (чтоб обрывать и фазу и ноль, но не принципиально)..


Причем нужно ставить автомат 1P+N, а не 2P


Могу ошибаться, поправьте:
2Р имеет защиту на обоих полюсах
1Р+N имеет защиту на одном полюсе, и коммутацию на втором.
Так что 2Р точно не хуже, так что вопрос в цене и наличии

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
29 июля 2016, 10:01

Белый_Кот
Наверное АВВ попались поддельные...


Есть умельцы, которые пихают в корпус ABB внутренности от Иэк.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
29 июля 2016, 10:13

Для примера, цены (самый дорогой магазин):
S201 2CDS251001R0164 C16А/1п - 354.42 р.
DX"3" 407670 /1Р/ C16A/1п - 383.89 р.
Acti 9 iC60N A9F79116 C16А/1п/ - 392.61 р.
Бюджетные бытовые серии не рассматриваю.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 июля 2016, 10:20

Белый_КотДля примера, цены (самый дорогой магазин):
S201 2CDS251001R0164 C16А/1п - 354.42 р.
DX"3" 407670 /1Р/ C16A/1п - 383.89 р.
Acti 9 iC60N A9F79116 C16А/1п/ - 392.61 р.
Бюджетные бытовые серии не рассматриваю.


Добавить нечего.
Правда у меня сборки идут в основном на на "домовом", и тот не каждый клиент в состоянии потянуть.. :cry:

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
29 июля 2016, 10:23

Serg1981
Белый_Кот
Наверное АВВ попались поддельные...


Есть умельцы, которые пихают в корпус ABB внутренности от Иэк.


А в чем смысл? Где выгода?

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
1
29 июля 2016, 10:24

SE Acti 9 iK60N A9K24116 C16A/1п/ - 217 рублей в розницу. Для дома линейки iK более, чем достаточно.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
29 июля 2016, 10:34

ЕЕС-технологииДля дома линейки iK более, чем достаточно.

А никто и не спорит. :) 8-)

0
29 июля 2016, 10:48

Спасибо за ответы) очень хороший форум )
автоматы вышли на сумму 6 т.р. и всю марку буду леграндовскую покупать, но все это я подбирал в интернет магазине) леруа мерлен, по факту буду абб, но некоторых позиций в леруа пишет на складе нету) так что если в наличии будет на месте, то возьму абб, а так легранд

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить