Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Помогите с выбором сечения кабеля (на кухню для плиты)

Помогите с выбором сечения кабеля (на кухню для плиты)

Эксперт клуба
Мегавольт
(2109.00)
Чё-то я после болезни туплю, и таблички под рукой нет, а те что есть - противоречат одна другой!

У меня варочная поверхность - 7,1 кВт, Духовой шкаф - 3,3 кВт.
Вопрос, хватит ли на это всё 1 кабеля 6мм2? Или лучше прокинуть 4 на варочную, и 2,5 на духовку?
Или как вообще? Я пол недели проболел, так что простите за дурацкий вопрос!

PS: духовка находится не под варочной панелью ,а в другом месте, и они не включаются друг в друга, так что как-то ещё всё это надо подключить, либо у каждого своя розетка, либо как-то соединить в клеммник.
Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 19:32

Горыныч
Еще вернее пять


нет! всего три! достаточно! на всю розеточную группу посажу УЗО+ 3 автомата
узо 63А\30мА+ 32А+16А+16А
Посудомойка и холодильник на одной группе будут кухонной!

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
20 апреля 2013, 19:38

Из опыта - холодильник должен быть на своей группе. (если как для себя)

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 20:03

это если всё гасишь а его оставляешь - то да!
но тут такое не требуется! ради 200 Вт отдельную группу вести!

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
20 апреля 2013, 20:06

холодильник мало потребляет его можно объединить с розетками рабочей поверхности стола и вытяжкой, а посудомойку, духовку и вар. поверхность на отдельные автоматы.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 20:07

вот вот! у меня холод с розетками раб поверхности. туда типа миксер включить+холодильник, +розетка под стол, мало ли, + вытяжка

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
20 апреля 2013, 21:09

Мегавольтчто на 7,1 кв, ставим автомат 32 ампера, сечение 4мм2 - если запас по мощности от 0 до 15%, если запас от 20 до 40% - то тогда 6ку закладывать надо!

Все правильно, шестерку надо. В новостройках по проекту везде шестерка идет.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
20 апреля 2013, 21:14

холодильник мало потребляет, но когда хозяева придут домой , а холодильник целый день не работал из-за какого-то навернувшегося прибора...

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
20 апреля 2013, 21:16

Вернее три: 1) вар.пов., 2) дух шкаф, 3) розетки кухни.

Про 1) и 2) правильно.
Про 3) розетки кухни - надо посмотреть потребители. Может и 4) и 5) и пр.
"Аппетит приходит во время еды!"

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
20 апреля 2013, 21:20

Горынычхолодильник мало потребляет, но когда хозяева придут домой , а холодильник целый день не работал из-за какого-то навернувшегося прибора...


Ага и легкий душок в холодильнике :[] :[]

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
21 апреля 2013, 00:17

Белый_КотВсе правильно, шестерку надо. В новостройках по проекту везде шестерка идет.


Просто у меня труба на кухню одна, и там ПВ-1 заложен и плита и розеточная группа, и 6 или 4 есть разница, т.к. мне это всё тащить надо!
Из_РоссииВернее три: 1) вар.пов., 2) дух шкаф, 3) розетки кухни.


что за бред? если уходят - приборы отключают! или они ушли а варочная, и дух шкаф работали????

Ребята, я конечно понимаю что такое в идеале, но мы тут не "заказчик за всё платит", а пытаемся в сочетании цена качество, при этом использовать то, что можно, например трубы закладные в монолите, что бы не штробить и не тянуть всё по новой, а продёрнул и по месту уже развёл пару метров куда надо! Стяжка будет тонкая, см два, потому по полу не ведём кабеля. А слаботочку и свет ессесно по потолку!.

ЗЫ: Странно, но объект почему-то у меня пока по смете получается самый дешёвый.
Щита нет Та мбудет только шасси на 48 модулей (умный дом же!) +дверца декоративная.
Внизу будут аккумуляторы от бесперебойника, вверху слаботочка, в центре щит силовой.
Хозяин сам всё программировать будет, не я один сертифицированный программист по умному дому - он тоже! 8)

Эксперт клуба
SKL (322)
0
21 апреля 2013, 01:02

На 32 всегда 6ка идет, без вариантов. А что за умный дом ставите?


Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
21 апреля 2013, 02:56

МегавольтПросто у меня труба на кухню одна, и там ПВ-1 заложен и плита и розеточная группа, и 6 или 4 есть разница

Диаметр трубы какой? В трубе 32 в потолке, именно так на кухню и затягиваю. 3 шт. ПВ1 6 кв.; 1 шт. ВВГП 3х1,5; 2-3 шт. ВВГП 3х2,5. Тяжело, но проходит. Смазать можно. Если взять ПВ1 вместо ВВГП, еще больше зайдет. ВВГ (круглые) могут не пройти, смотря сколько их.
Можно конечно и 4 кв., по току на пределе, и в трубе при такой плотности будет не очень хорошо по условиям охлаждения.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
21 апреля 2013, 11:19

на базе HDL.
Может новую ветку создать по умному дому и все вопросы туда?(отн к нему!)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
21 апреля 2013, 13:40

МегавольтМожет новую ветку создать по умному дому

Думаю, такая тема лишней не будет. Именно бюджетный вариант "Умного дома", HDL и аналогичные, даже самоделки. Нет, я не предлагаю пытаться конкурировать с ведущими, в этой области, фирмами. Просто такая тема не помешает. И заказчики эконом - класса найдутся.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
21 апреля 2013, 14:35

Белый_Кот И заказчики эконом - класса найдутся.


конечно, если ты можешь выделиться из сотен друзей тем что у тебя стоит умный дом, 3 панели и все это тебе обошлось не от 300 000 рублей на крутом производителе, а на китае в сумму около 100 000 с копейками (я условно!) Про китай никому говорить не надо, ведь друзья не полезут в щит (я про клиентов) они будут смотреть панель, сцены которые ты настроил себе. кликать, и смотреть как опускаются шторы, приглушается свет, вылазит с потолка проектор, опускается экран и прочие прелести!

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
21 апреля 2013, 17:02

у меня ни один заказчик "умный дом" не просил. А было бы наверное интересно попробовать сделать.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
21 апреля 2013, 17:31

Господа! Не путайте понятие "умный дом" и систему "умный дом"!

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
23 апреля 2013, 22:03

Обязательно на варочную 3*6, никаких "если". А на духовой шкаф отдельная линия 3*2,5.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
24 апреля 2013, 10:08

На варочную 3х4, на духовку 3х2,5, автоматы соответственно 32А и 16А.
Кидать 3х6 смысла никакого нет, ибо силовые разъемы всё равно на 32А, а на 63 никто не ставит.

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
24 апреля 2013, 10:30

DronnnНа варочную 3х4, на духовку 3х2,5, автоматы соответственно 32А и 16А.
Кидать 3х6 смысла никакого нет, ибо силовые разъемы всё равно на 32А, а на 63 никто не ставит.


Но нормативные документы (ПУЭ) требуют как раз 3*6 и такой кабель под защиту автомата С32.
А относительно разъёмов :) Во первых можно найти их и на большие токи, но это не нужно. Во вторых можно использовать клеммные колодки ТВ4503L - те на 45 ампер.