E-mail:
Пароль:

Подключение СИП к автомату

Эксперт клуба
Мастер
(9495.00)
Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
0
07 марта 2015, 03:38

При использовании таких клемм невозможно обеспечить герметичность, что ограничивает применение. На улице лучше всё-таки гидроклещи. Впрочем, если гидроклещи - что-то лишнее в хозяйстве, для себя можно и DIY. :?

0
07 марта 2015, 15:13

Кто-то предлагал вешать клемники под открытым небом?
Если переход делать на фасаде, то коробки типа Abox снимают все вопросы с гидроизоляцией.

0
07 марта 2015, 17:26

LightWayКто-то предлагал вешать клемники под открытым небом?


Потому что большинство почему то считает что переход с AL на Cu необходимо производить с снаружи. :(

0
07 марта 2015, 22:01

ГеополисВам и инженерам АББ

Я понимаю, что вы на этом форуме за главного тролля, но попросил бы подбирать выражения.

ПрохожийЕсть пара примеров перед глазами, позволяющих судить о том, что инженеры АВВ (имеется ввиду служба технической поддержки, верно?), как минимум, не могут рассматриваться как истина в крайней инстанции. Это если так, мягонько.

Согласен. Тем более мое сообщение (к сожалению) было больше основано на высказываниях "эскпертов" с других форумах. Поэтому вчера лично по телефону связался с инженером по автоматическим выключателям ABB Фоминым Дмитрием, который ответил, что только в серии автоматов ABB S280, есть прямое указание на использование только меди.

0
07 марта 2015, 22:04

Также добавлю, что из ГОСТ Р 50345-99 "Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения":
8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников
8.1.5.1 Выводы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление. Настоящий стандарт предусматривает только резьбовые выводы для внешних медных проводников.
Примечание — Требования к выводам быстрого присоединения, безрезьбовым выводам и выводам для присоединения алюминиевых проводников находятся в стадии изучения.

0
07 марта 2015, 22:14

Игорь608675Потому что большинство почему то считает что переход с AL на Cu необходимо производить с снаружи.


Это ещё с какой стати?

LightWayЕсли переход делать на фасаде, то коробки типа Abox снимают все вопросы с гидроизоляцией.


Сомневаюсь... :?

D_A_NТребования к выводам быстрого присоединения, безрезьбовым выводам и выводам для присоединения алюминиевых проводников находятся в стадии изучения.


И кто изучает?

0
07 марта 2015, 22:25

МастерИ кто изучает?


Это из пункта ГОСТа, поэтому видимо его разработчики и изучают.

0
07 марта 2015, 22:26

МастерИгорь608675Потому что большинство почему то считает что переход с AL на Cu необходимо производить с снаружи.


Это ещё с какой стати?


Так алюминий внутрь заводить нельзя, поэтому и остается только "улица".

0
07 марта 2015, 23:55

D_A_N Так алюминий внутрь заводить нельзя, поэтому и остается только "улица".

не люминь в целом, а конкретно СИП. область применения четко обозначена и не распространяется на внутрянку.

0
07 марта 2015, 23:59

Мастер
LightWayЕсли переход делать на фасаде, то коробки типа Abox снимают все вопросы с гидроизоляцией.

Сомневаюсь... :?

еНто уже что-то из репертуара Щукаря.
Сумлеваетесь - возьмите abox в руки. Базовый IP - 65. С опциями - 66. Более чем достаточно для перехода Al-Cu на фасаде.

0
08 марта 2015, 02:07

Всё равно, конденсат будет. Лучше СИПовской втулкой соединять или внутри помещения.

LightWayдля перехода Al-Cu на фасаде.


Да фактически, это не переход. Просто соединение меди с железом и алюминия с железом. Просто с конденсатом как-то неаккуратно.

0
08 марта 2015, 07:58

D_A_NТак алюминий внутрь заводить нельзя


На каком основании?

0
08 марта 2015, 08:00

МастерЭто ещё с какой стати?


Тут уже был спор можно ли заводить СИП в дом или нет, большинство высказалось что нельзя и что надо переход делать на фасаде. Хотя с этим я не согласен.

0
08 марта 2015, 09:38

Игорь608675На каком основании?


СИП не НГ LS.

0
08 марта 2015, 09:46

hohlachovСИП не НГ LS.


СИП куда термостойкий чем ВВГ НГ LS , и в вод в дом все равно делают в трубе.

0
08 марта 2015, 09:47

Если от столба нет АВ, а это бывает часто (в садах и старых домах не получавших новые ТУ), то переходить на медь нужно на фасаде дома через АВ.
Если по новому ТУ то переход можно делать в щите учёта.

0
08 марта 2015, 09:48

Игорь608675СИП куда термостойкий чем ВВГ НГ LS , и в вод в дом все равно делают в трубе.


У него есть сертификат на НГ LS?

0
08 марта 2015, 09:50

hohlachovНГ LS


Для прокладки пучком.

0
08 марта 2015, 09:50

Игорь608675и в вод в дом все равно делают в трубе.


в какой конкретно трубе вы тяните СИП до щита.

0
08 марта 2015, 09:55

Проход в любом случае через стену проходит в стальной трубе, у нас даже через две одна в другой промежуток между трубами заполнен минватой. Щит учета и распределения стоит в месте прохода СИПа, если дальше то в стальной трубе до щита.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить