 Эксперт клуба Мастер (9495.00) |
Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
|
|
Я то как раз смотрю правильно: черный - фаза, голубой - ноль. Соответствует всем и старым, и новым ГОСТам, и ПУЭ.
Чтобы соответствовал ГОСТ Р 50462-2009, для (цитата ): "...снижение вероятности поражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования и электроустановок."(Конец цитаты).
Ещё:
ГОСТ Р 50462-2009,
Раздел 5.1 (цитата):
"Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и желательно по всей длине проводника или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток, за исключением неизолированных проводников, где цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений."(Конец цитаты).
Читаем далее.
"5.2.2. Нейтральный и средний проводники.
Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника.
Если применяют идентификацию посредством цвета, неизолированные проводники, используемые в качестве нейтрального или среднего проводников, должны быть или окрашены посредством синей полосы шириной от 15 до 100 мм в каждом устройстве или оболочке и каждом доступном месте, или окрашены синим цветом по всей их длине."
Смотря чем маркировать, а то и нас переживёт.
а Вам ни кто не мешает в щите маркировать как угодно (в рамках правил), а сторону опор что перемаркировать все линии уже имеющиеся? если нет то нужно продолжать в том же духе, иначе будет путаница.
ну тогда он не голубой, а чёрный с голубой полоской, чего нет в Ваших ГОСТах и ПУЭ.
Он не голубой, он цветной
Он не голубой, он цветной
Вот эта полоска и является маркировкой нулевой жилы, что соответствует и ГОСТам, и ПУЭ.
Чем я собственно и занимаюсь, когда на голубой жиле мне фазу подсовывают.
Никто и никогда этого делать не будет, а надо бы.
"Цветной" - это милиционер по-блатному.
Проблем с подключением СИПа обычно нет. А вот подвесы к нему, всякие-разные, могут сложности создать.
Сам столкнулся с этим. По каталогу в ЭТМ выбрали вместе с менеджером, я тоже как менеджер, только по картинке..., заказчику коды/шифры написали. Привез, количество совпало. Только вот... Могут быть сложности с "арматурой".
В этом случае, я прежде чем заказывать какой то товар просматриваю каталоги производителя. Там в основном более подробно расписано для чего его применять и для каких конкретно условий
Кстати кто нибудь использовал кабели вот такие
Если Вы про СИП2 и СИП4, то это просто разные. ЕМНИП СИП4 было разрешено использовать только на ответвлениях к абонентам, сейчас не знаю. Арматура своя, несущей жилы нет. Как то так.