Подключение СИП к автомату

Эксперт клуба
Мастер
(9495.00)
Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
0
08 марта 2015, 10:53

МастерВсё равно, конденсат будет. Лучше СИПовской втулкой соединять или внутри помещения.

Не напомните условия образования конденсата? ))
Мастер
LightWayдля перехода Al-Cu на фасаде.

Да фактически, это не переход. Просто соединение меди с железом и алюминия с железом. Просто с конденсатом как-то неаккуратно.

А что же это тогда такое? Разгонный блок на котором елеХтроны сами собой как блохи прыгаютЪ с меди на люминь и обратно святым духом

0
08 марта 2015, 10:59

D_A_Nчто только в серии автоматов ABB S280, есть прямое указание на использование только меди.

Выведена из ассортимента (кроме S280UC для постоянки, но в быту целесообразность их применения сомнительна), поэтому можно про них просто забыть.

0
08 марта 2015, 15:18

LightWayА что же это тогда такое?


Не делайте вид, что не понимаете. Переход Cu-Al - непосредственный контакт меди с алюминием, который надо защищать от воздействия воды в любом агрегатном состоянии. А использование зажима - это переход Cu-Fe-Al, либо Cu-Fe и Al-Fe

0
08 марта 2015, 16:34

Игорь608675Проход в любом случае через стену проходит в стальной трубе, у нас даже через две одна в другой промежуток между трубами заполнен минватой.


Сильно! Сам так не делаю, да и видить не приходилось... Теперь понимаю, мало видел!!!
Смысл, что две трубы, одна в другой? Трудней сделать - да! Какие плюсы такой технологии?

0
08 марта 2015, 16:51

Из_РоссииКакие плюсы такой технологии?


Видимо, считается, что провода обязаны загореться сами по себе. Например, при прямом попадании молнии в провод :?

0
08 марта 2015, 17:21

МастерТрудней сделать - да! Какие плюсы такой технологии?


Мороз. Каждая из труб не доходят до конца толщины стены. Одна меньшая выходит наружу, большая в внутрь помещения. трубы не соприкасаются друг с другом и между ними находится жесткая мин. плита, также свободное пространство от провода заполнено утеплителем.

0
08 марта 2015, 21:28

Игорь608675
Мороз. Каждая из труб не доходят до конца толщины стены. Одна меньшая выходит наружу, большая в внутрь помещения. трубы не соприкасаются друг с другом и между ними находится жесткая мин. плита, также свободное пространство от провода заполнено утеплителем.


Вот это технология!
Для чего? Какова функция этого "композита"? Это только для регионов, где мороз есть?

0
09 марта 2015, 00:00

hohlachovУ него есть сертификат на НГ LS?

Игорь608675Для прокладки пучком.


Нет для внутренней электропроводке жилых помещений подходит только НГ LS.

ГОСТ Р 53315-2009. Пункт 6.
" В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл.2."

+ сама таблица

0
09 марта 2015, 00:02

что касается документации к СИП.

СИП4
Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

СИП2
Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

Нет для прокладки в жилых помещениях.

0
09 марта 2015, 00:10

Мастер

Видимо, считается, что провода обязаны загореться сами по себе. Например, при прямом попадании молнии в провод :?



Вот молнию надо разобрать отдельной темой , а то умные ВСЕ------ А объяснить не могут от куда наводящие токи берутся и что такое шаговое напряжение.

0
09 марта 2015, 02:24

Слишком толсто. Тут еды нет, проваливайте.

0
09 марта 2015, 10:01

ГеополисСлишком толсто. Тут еды нет, проваливайте.


Держите вкусняшку

0
09 марта 2015, 10:05

ЭСАДержите вкусняшку


да такие соединения и на деревяшке, нужно ещё бензинчиком спрыснуть.

0
09 марта 2015, 10:08

hohlachovнужно ещё бензинчиком спрыснуть


зачем бензин тратить, сами неплохо сгорят ;)

0
09 марта 2015, 10:10

Такие штуки обычно как раз и не горят) Ну кроме того, что на третьей фотке.

0
09 марта 2015, 10:14

ГеополисНу кроме того, что на третьей фотке.


2 и 3 с одного объекта. Там под изолентой что думаете ГМЛой обжали?
Думаю скрутка мало отличающаяся от 3 фотке.

0
09 марта 2015, 10:58

Та нармальна!

0
09 марта 2015, 12:21

ГеополисТакие штуки обычно как раз и не горят) Ну кроме того, что на третьей фотке.


Нормально на третьей фотке! В коробке!

0
09 марта 2015, 14:23

hohlachovСИП4
Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно........


И где там сказано о запрете ввода СИП в здание?

0
09 марта 2015, 18:15

Игорь608675И где там сказано о запрете ввода СИП в здание?


Там и не сказано, что им нельзя розеточные линии прокладывать ;)


Область применение - это не запреты, а разрешения. То есть что не разрешено, то запрещено, а не наоборот.