Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нужна совет как выбрать электрокотел для отопления.

Нужна совет как выбрать электрокотел для отопления.

marucy78
(0.00)
Дом деревянный, сборно-щитовой,2х этажный,общая площадь 100кв.,обшит металлосайдингом,утепление 100,вопрос электрический котел протерм скат какой лучше по мощности,планируется вся бытовая техника + водонагреватель,подключение к линии есть 380.
0
30 октября 2014, 21:54

Мастер Если включены ТЭНы 9кВт-котла, могут быть проблемы с чайником и запуском холодильника, конечно если они висят на одной кухонной фазе.

Если есть 15кВт, а котел 9, то это не большая проблема - достаточно простенького реле приоритетов нагрузки, замыкающего контакт резервирования мощности контроллера котла. Хуже когда котел 9кВт, а на дом выделено 10 и те трехфазка. Вот тогда приходится изголяться по полной((

0
30 октября 2014, 22:07

Теплоизоляцию надо делать грамотно, а не котлы мощные ставить.

0
31 октября 2014, 08:57

selectКонечно это дело неблагодарное для электрика, делать расчёты мощности котла. Может существует какая то упрощённая таблица для расчёта или перевода тепловой в электрическую? Где то, когда то, на сайтах попадались расчёты. Вводишь данные и готовый ответ. Я правда не заинтересовался. Уж слишком рекламой отдавало.


Такие расчеты проводят конторки, которые барыжат котлами. Причем очень часто делают это бесплатно, в надежде, что вы у них закупитесь. Это как в автосервисах некоторых есть бесплатная диагностика подвески, затем просишь у них перечень запчастей и типа сам закажешь и приедешь к ним ремонтироваться. Далее покупаешь запчасти и едешь в более дешевый сервис :)

0
31 октября 2014, 11:09

lionarh
Такие расчеты проводят конторки, которые барыжат котлами. Причем очень часто делают это бесплатно


А ещё делают инфракрасную диагностику.
Причем делают это НЕ бесплатно. Кто на чём стоит.

0
31 октября 2014, 14:05

Тепловизором?
Дорогая диагностика. Хотя быстро. Ценники не каждому по карману. Видно сразу хотят "отбить" цену тепловизора с коэффициентом 4.

0
31 октября 2014, 14:09

Тепловизор - штука очень дорогая.

0
31 октября 2014, 22:26

Я подбирал из расчёта 1кВт на 10м2, при условии высоты потолков не более 2.5м, грубо 1 кВт на 25 кубов. Если теплоизоляция рассчитана правильно, то должно хватать, но лучше взять запас %20. В данном случае можно взять 13 кВт.

0
31 октября 2014, 22:46

UMNICВ данном случае можно взять 13 кВт.


... но не один, а два по 6

0
02 ноября 2014, 15:14

UMNICЯ подбирал из расчёта 1кВт на 10м2, при условии высоты потолков не более 2.5м


При отсутствии в помещении окон и дверей на улицу.

0
02 ноября 2014, 18:43

Из_РоссииЗаказчик купил электрический котел мощностью 130 кВт.


:o :shock:... Можно цех целый отапливать!

0
03 ноября 2014, 18:56

У него коттедж 900 м.кв. площадью...

0
04 ноября 2014, 00:16

...и при этом 15 кВт выделенной мощности :shock:

0
04 ноября 2014, 00:58

Мастер...и при этом 15 кВт выделенной мощности :shock:

Для поджига и насосов хватит. А для остального - газ, мазута или твердое топливо. Без вариантов.
Точнее, варианты есть, но "коробка" дома будет стоить в разы дороже.

0
04 ноября 2014, 09:47

Газа нет. Топит печным топливом, вроде так называется. Воняет сильно.
Да, мощность выделена 15 кВт. Котел купил 130 кВт. Поэтому и пишу, что есть разные заказчики.
Кто-то считает себя самым .... напишу хитрым.
Есть и грамотные заказчики.
Делал резеденцию на Волге. Волга это великая река в России.
Там построили целый комплекс зданий на высоком берегу. Потом провели кабель до трансформатора, сразу два.
Потом заменили сам трансформатор на новый. По низкой стороне поставили два автомата. Один для себя, другой потребителям, которые были ранее.
Только по высокой стороне 10 кВ работы/замену не делали.
Местные жители довольны, что кто-то порядок навел в их электрохозяйстве. Заказчик проблем с электричеством не знает.

0
04 ноября 2014, 13:14

Из_РоссииГаза нет.

Так не бывает. Дорога есть? Дом на 900 квадратов явно поставлен не на шести сотках.
Газгольдер уже давно не экзотика...

0
04 ноября 2014, 16:02

Газа нет. Дорога есть. Человек занимается нефтью/нефтепродуктами. Котел использует что-то вонючее, вроде печное топливо. Специально построил отдельное здание для котельной.
Участок 50 соток.
Все не экзотика: тепловые насосы, газ, солнечные панели, ветрогенераторы. По Ленинградке едишь, там специально построили дом рядом с дорогой. Все своё: электричество, от ветра и солнца, тепло из земли. Внешнего ничего нет.
Люди смотрят и ...проводят себе газ, электричество. Разные люди, разное отношение к ресурсам.

0
04 ноября 2014, 16:50

Газгольдер закопать не проблема и залить раз в год тоже, если деньги есть, всё удобнее чем с жидким топливом.
С отношением к ресурсам у нас полный пофигизм, они у нас ничего не стоят. Энергосберегающих домов у нас можно сказать не делают, то что делают под этим названием выглядит очень убого по сравнению с теми же финнами. Толком нет ни технологий ни материалов, а стремление заказчика скроить на всём и при этом переплюнуть соседей, приводит к огромным постройкам для отопления которых надо громадное количество энергии. В основном это связано с особеностями русского бизнеса, как с заказчиком так и с исполнителями заказа.

0
04 ноября 2014, 18:22

Про жидкое топливо.
Из недавнего. Коттедж в Коммунарке. Вся семья работает в Газпроме, в большом доме в п. Газопровод.
Газа нет. Котел с дизельной форсуной, газовая ждёт своего часа. Когда к ним едишь, проезжаешь кучу контор из Газпрома.
Труба газовая видна из окна коттеджа. Спрашиваю,когда газ в дом заведете? Дорого!!! Говорят. Их соседи-коллеги по работе. Сами себе газ завести не могут...
Когда в душ пошёл, глава семьи шепотом, долго не мойся, солярки мало...
Солярку заводит сразу тонну, ёмкость кубовая.
Коммунарка это сейчас Москва, новая.

0
04 ноября 2014, 18:27

mike
приводит к огромным постройкам для отопления которых надо громадное количество энергии.


Все относительно. Общался с одним владельцем коттеджа. Газом дом топит, в месяц за газ оплачивает 70 000 рублей, в среднем.

0
04 ноября 2014, 18:28

Из_РоссииСолярку заводит сразу тонну, ёмкость кубовая.

Если могут завезти солярку, то и сжиженный газ в газгольдер могут. Подключение к газопроводу при аппетитах газовщиков может окупаться очень долго. Только завозить стоит не по кубику (накладные расходы велики).