Светодиодные лампы и димера
0
24 октября 2015, 12:39 Я думаю, что LED лампы Philips далеко не все могут позволить себе, да и в обычном магазине их купить вряд ли получится. В остальном - прекрасные лампы, ставим такие на некоторые объекты. В ИКЕЯ тоже лампы вполне нормальные. Но тут вопрос не в том, что клиент не должен о чем-то думать. В инструкции к каждому ЭУИ все написано, прямого указания на то, что вообще можно применять LED лампы нет. А значит надо сначала проконсультироваться с профессионалом, а не продавцом в магазине, а уже после закупать лампы и менять под них ЭУИ. В остальном у Вас получается, что при наличии у человека молотка, он может закрутить любой саморез в любую поверхность. Но это не всегда так. 0
24 октября 2015, 13:39 ЕЕС-технологиипри наличии у человека молотка, он может закрутить любой саморез в любую поверхность 3
24 октября 2015, 15:21 Мы говорим о разных вещах. Купив скальпель на развале в переходе, не каждый сможет удалить аппендицит. Но купив лампочку, каждый может её поменять - для этого не нужен допуск и подготовка. 1
25 октября 2015, 01:02 sudakovskyисточника света Тема подходящая для плюса в карму за интересную запись в блоге. 0
18 ноября 2015, 19:05 Здравствуйте коллеги! Вот такая малая неприятность нарисовалась с драйверов. Монтировали осенью все работала на выходе драйвера идет 12В. как только начало холодать данная "услуга" неожиданно закончилась. Снимаем везем домой, начинаем проверять - работает. везем обратно ставим день работает и снова в отказ. Подозреваю что какая то электроника не дает драйверу работать при температурах от+5 и ниже. 0
18 ноября 2015, 19:36 ПрофессорПодозреваю что какая то электроника не дает драйверу работать при температурах от+5 и ниже. Что за драйверы? Если IP65, то обычно на корпусе указан диапазон рабочих температур. -3
27 ноября 2015, 11:09 LightWay megavolt5144объясните мне существуют диммируемые драйверы (как внешние, так и встроенные в лампы), которые, меняют скважность выходного сигнала в зависимости от напряжения на входе или по сигналам управления (DALI, DMX и пр.) Диммируемые лампы и драйверы, как правило, имеют маркировку Полностью согласен... Ибо незачем изобретать велосипед.., есть светодиодная лампа и к ней блок питания (который кстати и должен управлять регулируемым питанием на лампу) регулировать питание на входе которого мало того рискованно для блока питания но и опасно для самой лампы..!!! Если нужно регулировать яркость светодиодной лампы, есть на то и специальные блоки питания..! 0
28 ноября 2015, 11:01 Шамильесть светодиодная лампа и к ней блок питания (который кстати и должен управлять регулируемым питанием на лампу) регулировать питание на входе которого мало того рискованно для блока питания но и опасно для самой лампы..!!! Если нужно регулировать яркость светодиодной лампы, есть на то и специальные блоки питания..! Диммируемые блоки питания встречаются в розничной продаже намного реже стабилизированных. Однако дистанционно управляемые диммеры на 12\24V, устанавливаемые после блока питания продаются наравне с ними. И прекрасно работают. Причем одним диммером можно управлять большим количеством ламп или лент одновременно. При попытке диммирования стабилизированного ИП, он чаще всего становится в режим "накопления" - лампа моргает с частотой прямо пропорциональной напряжению, подаваемому на ИП. 1
28 ноября 2015, 13:20 ШамильПолностью согласен... Ибо незачем изобретать велосипед.., есть светодиодная лампа и к ней блок питания (который кстати и должен управлять регулируемым питанием на лампу) регулировать питание на входе которого мало того рискованно для блока питания но и опасно для самой лампы..!!! Если нужно регулировать яркость светодиодной лампы, есть на то и специальные блоки питания..! Управление цепочкой раздельных устройств драйвер + светодиодные сборки/ленты с помощью обычного диммера - способ "кривой". Более того, это вообще не тема этой ветки. Здесь рассматриваются LED-лампы - готовые устройства, предназначенные для замены ЛН и ЛГ. Для диммирования LED лент и сборок предназначены специальные драйверы, имеющие отдельный аналоговый вход управления 1-10В или цифровой вход DALI. Соответственно, используются диммеры (электронные потенциометры) с таким же выходом. С помощью диммера 1-10В (например, Unica MGU5.510.25ZD 400VA) можно управлять одним или несколькими драйверами (ограничение связано с максимальным током 50мА в линии управления). Мощность 400VA указана не для диммера, а для кнопки - она работает нажатием, а поворотом меняется напряжение на выходе управления. С помощью одного диммера DALI можно управлять до 64 драйверами. Такие устройства встречаются реже, есть в ассортименте GIRA и JUNG. Недостатком этих систем является необходимость прокладки еще одной пары проводов от диммера до драйвера. Преимущества - полное отсутствие гудения диммера, и регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100%. 2
09 декабря 2015, 10:51 sudakovskyС помощью одного диммера DALI можно управлять до 64 драйверами. Такие устройства встречаются реже, есть в ассортименте GIRA и JUNG. Диммеры DALI есть сейчас в ассортименте и у всяко-разных "китайцев". Причем, даже работают)) В крайний раз развлекался с арлайтовскими. Как раз из-за необходимости подцепить большое число лент при ограниченных объемах коробов для размещения БП и осознанным нежеланием использовать БП большой мощности с вентиляторами. Ограничение числа адресуемых устройств (64) легко обходится при использовании мультиплексоров (или в терминологии DALI - роутеров). В качестве альтернативы DALI не могу не упомянуть более старый и мнооооого более универсальный протокол DMX512 под который заточено множество осветительных приборов, в т.ч. "сценический свет" с возможностью управления направлением и пр. эффектами. В ряде случаев использование диммеров DMX-512 является более дешевым решением даже по сравнению с бытовыми автономными "аналоговыми". 1
12 декабря 2015, 21:07 sudakovskyполное отсутствие гудения диммера Кста, по поводу гудения при диммировании... Гораздо чаще свистят не диммеры, а БП при "прикрученном фитильке" - выходные фильтры жалуются на тяжелую жизнь при ШИМманутой нагрузке. Может лечиться или подбором более других БП или использованием LC-цепочек между БП и диммером. -1
22 января 2016, 12:15 ЛеваМногоуважаемые эксперты! Рассудите. Будет ли работать светодиодная димеруемая лампа с обычным димером? Или надо брать спец димер а он стоит ого го. Жду ответов! Главное, чтоб мощность лампы не была меньше нижнего порога диммера 0
23 января 2016, 19:50 KostantinГлавное, чтоб мощность лампы не была меньше нижнего порога диммера Нет, не главное. Все дешёвые диммеры предназначены для управления лампами накаливания и галогенными лампами 220В, низковольтными галогенными лампами с обычным (обмоточным) трансформатором, низковольтными галогенными лампами с тороидальным трансформатором, и работать со светодиодными лампами они не будут. Как уже давно написали до Вас, главное - диммер должен быть предназначен для управления в т.ч. низковольтными лампами с электронным трансформатором. 1
29 января 2016, 02:01 Kostantinчтоб мощность лампы не была меньше нижнего порога диммера Со светодиодными лампами это не пройдёт, даже если схема примитивная с балластным конденсатором. Уже проверено 0
17 октября 2016, 19:09 ГорынычОднако дистанционно управляемые диммеры на 12\24V, устанавливаемые после блока питания продаются наравне с ними. И прекрасно работают. Причем одним диммером можно управлять большим количеством ламп или лент осталась лента ок. метра, прикрутил адаптер китайский на 9 в 500ма( без нагрузки 15 в выдавал) , перем. резистор 500 ом в карболитовом корпусе, приклеил к полке над монитором. всё диммируется Диммируемые светодиодные лампы предназначены для создания мягкого, приглушенного освещения. Диммирование позволяет менять уровень освещенности, что делает управление светом намного функциональнее. Лампы совместимы с любыми стандартными диммерами.http://www.jazz-way.com/catalog/lampy/lampy-svetodiodnye/dim-dimmiruemye/pled-dim-a60/ У нас полгода назад стоила 250 рупь, сейчас 171 рупь, это в оптовой. Далековата та контора. в промзоне,у меня диммеров масса, даже в советском светильнике 60-х стилизованном под керосинку вот она 0
18 октября 2016, 13:36 CATFISH-2Лампы совместимы с любыми стандартными диммерами.http://www.jazz-way. Jazz-way - марка слабая. По поводу "с любыми диммерами", - сомнительно. 0
20 октября 2016, 11:33 sudakovsky Jazz-way - марка слабая. По поводу "с любыми диммерами", - сомнительно. Ставить блок питания на ленту и после него регулировку яркости, это идиотизм, проще регулировать сам блок питания. Кубики от разных конструкторов не всегда подходят хорошо друг к другу. Лучше всего брать от одного производителя решение под нужную задачу, а не колхозить из того что было. Впрочем это личный выбор каждого. Я просто не буду вписываться в колхоз, это элементарное неуважение себя. 0
20 октября 2016, 14:19 mike sudakovsky Ставить блок питания на ленту и после него регулировку яркости, это идиотизм, проще регулировать сам блок питания. У китаёзов многие блоки питания стабилизированы по напряжению. Посему намного проще ставить диммер после блока питания, вдобавок от одного мощного блока можно подключить несколько диммеров с нагрузкой.
|
Ваша позиция понятна. Добавил конкретики в первоначальное сообщение. Однако не обнаружил эмоциональной составляющей.
По теме.
На внешней панели диммеров отсутствует номер модели. Вкручивая в обычный патрон диммируемые лампы, пользователь не должен демонтировать диммер, чтобы посмотреть модель и связываться с его производителем. Я больше чем уверен, что большинство старых диммеров, особенно простых и дешёвых, таких как Makel, точно не рассчитывали на подключение каких-либо приблуд типа электронных диммируемых трансформаторов или драйверов для LED. Тем не менее, последние работают с ними без проблем.
По выпаду в сторону LED-ламп, как китайских поделок, не согласен. Одним из самых известных пионеров LED-освещения, в т.ч. LED-ламп прямого включения, с обычными цоколями является Phillips. А недавно IKEA заявила, что полностью перешла на продажи только LED-ламп.