Коллеги. Кто, в каких случаях и главное - почему применяет автоматы с характеристиками B, C и D. Поделитесь.
0
26 июня 2012, 20:50

C - обычно, В - когда нужно не допустить даже кратковременного превышения тока (выходной автомат электростанции), D - можно использовать, как рубильник, но с функцией защиты от КЗ. Кто-то здесь писал, что D можно ставить для обеспечения селективности по сверхтокам - мне кажется здравый смысл в этом есть, хотя по номиналам и время-токовым характеристикам всё равно надо согласовывать. Вообще я редко использую B - довольно занудная штука. Например, дешёвый стабилизатор в момент включения обязательно его выбьет. В этом случае лучше использовать D или С (с номиналом больше необходимого). В можно использовать для экспериментов, например, выловить цепь с избыточным потреблением тока.

0
27 июня 2012, 05:24

МастерC - обычно, В - когда нужно не допустить даже кратковременного превышения тока (выходной автомат электростанции), D - можно использовать, как рубильник, но с функцией защиты от КЗ. Кто-то здесь писал, что D можно ставить для обеспечения селективности по сверхтокам - мне кажется здравый смысл в этом есть, хотя по номиналам и время-токовым характеристикам всё равно надо согласовывать. Вообще я редко использую B - довольно занудная штука. Например, дешёвый стабилизатор в момент включения обязательно его выбьет. В этом случае лучше использовать D или С (с номиналом больше необходимого). В можно использовать для экспериментов, например, выловить цепь с избыточным потреблением тока.


Я применяю В в старых хрущевках, где проводка сыпется....

0
27 июня 2012, 20:52

Использую D для обеспечения селективности (например этажный щит D 63A вводной автомат в квартирном С 63А)
Тоже самое с В (описывал ранее в "страшилках")

0
28 июня 2012, 20:06

В - лучше для квартир
С - офисы, предприятия

0
29 июня 2012, 23:06

DronnnВ - лучше для квартир
С - офисы, предприятия


У С и В схожие токо-временные характеристики.

0
30 июня 2012, 11:20

electron79
DronnnВ - лучше для квартир
С - офисы, предприятия


У С и В схожие токо-временные характеристики.


И?

0
30 июня 2012, 20:45

electron79У С и В схожие токо-временные характеристики.


И что же у них схожего ?

У В отсечка от 3 до 5 Iном
У С от 5 до 10
Особо схожестью не отдаёт :)

0
06 июля 2012, 20:35

D применяю на вводе и на потребителях с длительным тяжелым пуском, С во всех остальных случаях.

0
24 июля 2012, 01:47

D при высоких пусковых токах...

0
24 июля 2012, 10:36

У нас в городе многие продавцы-менеджеры не понимают даже разницы между А, В, С и Д. Нигде в городе нет характ-ки В - только под заказ.

0
24 июля 2012, 12:20

ДмитрийУ нас в городе многие продавцы-менеджеры не понимают даже разницы между А, В, С и Д. Нигде в городе нет характ-ки В - только под заказ.


У нас такая же картина, им зачастую надо просто продать. Поэтому закупать стараюсь сам или с заказчиком.