08 мая 2013, 06:39 МахКZа шлейф разрезаю без этого ни как. ну извините как учили так и делаю. все на скрутках чаще с добавлением СИЗ Соединение типа звезда всегда надежнее кольца. А делать шлейфом, упирая на то, что так учили - как раз религию напоминает. Меня на первом месте работы учили что голубой проводник - фазный. Теперь я должен всю жизнь только так работать? 0
08 мая 2013, 06:41 estideaлиния два с половиной, отвод к розетке полторашка. какой еще запас прочности должен быть? Уменьшение сечения - установка автомата на меньший ток. 0
08 мая 2013, 06:47 bagdan estideaлиния два с половиной, отвод к розетке полторашка. какой еще запас прочности должен быть? Уменьшение сечения - установка автомата на меньший ток. да, 16 А линии где используется полторашка. На освещение 10 А и 6 А, так как там на светодиодную ленту использую проводник с меньшим сечением. 0
08 мая 2013, 07:20 Dronnnвсю жизнь только так работать? Раньше я не заинтересован был даже покупать сварочный аппарат и пресс, так как работал на официальной работе. И монтаж квартир это был доп заработок. я не вижу нарушения в шлейфе, конечно я учту все мнения и сделаю вывод. но вот ваша учеба это полное нарушение- и Вас Джамшуты наверное учили я вижу по аве что бы на религии помешаны :[] 0
08 мая 2013, 08:15 ГорынычСоединение в коробке провариваю А как выходите из ситуации ,если еще захотел розеточку поставить Заказчик, а коробки проварены??? 0
08 мая 2013, 08:25 МахКZне разу не попадалась тонкая перегородка , гостей не посещал Рад что так. Стены разные бывают. Коробкой нет, а буром было. Не сквозные, бугорками. Не совсем приятно. В ход идёт смежная специальность, штукатура. Без жертв и претензий обошлось :[] Так что на смежной с соседями стене предпочитаю стандартные коробки. 1
08 мая 2013, 16:26 МахКZА как выходите из ситуации ,если еще захотел розеточку поставить Заказчик, а коробки проварены??? В этом случае еще один плюс РК - в ней делаю достаточный запас длины провода на перепайку, просто откусываешь шарик сварки, делаешь новую скрутку, и снова обвариваешь. Длина провода уменьшается на 10мм. 0
06 июня 2013, 23:34 МахКZОпресовывали медной, луженной гильзой 4 квадрат прессом, ну не убедительно он обжал эту гильзу. Я не спорю. Просто рассказываю про свой случай 1.Каким прессом пользовались?Если простой механический-запросто могли не дожать,а вот с гидравликой всё будет надёжно! 2,Муфты бывают ещё и увеличенной длины,вот их и нужно использовать(по 2-3 обжима на провод получается). 0
06 июня 2013, 23:55 bagdanВ последнее время мало кто соглашается на РК. Приходится извращаться с глубокими подрозеточниками и расключением уже в РЩ. А почему "извращаться"? Глубокие коробки для этих целей и предназначены.Три скрутки из трёх проводников каждая сваренная и заизолированная хоть трубкой,хоть изолентой плюс механизм розетки-всё прекрасно монтируется.В любой момент есть доступ для осмотра.И Вы правила соблюли и заказчику красиво! :[] 0
07 июня 2013, 06:46 Извращаться - в хорошем смысле -1
07 июня 2013, 17:03 HoumMaster1.Каким прессом пользовались?Если простой механический-запросто могли не дожать,а вот с гидравликой всё будет надёжно! 2,Муфты бывают ещё и увеличенной длины,вот их и нужно использовать(по 2-3 обжима на провод получается). механический прекрасно жмёт, только должна быть "точка" и правильно подобранная гильза Плюс расключения в подрозетниках - доступность контактов ВСЕГДА web-rr, при вашем способе достигает неразрывность всех заземляющих контактов (пункт ПУЭ не помню) *аплодисменты 0
17 августа 2013, 15:09 не заморачивайся. поставь корорбку собери нормальную муфту. сварка . опресовка .спайка. это уже дела вкуса. клеймники только в коробке с доступом к ней. и клеймники бери хорошие. 0
17 августа 2013, 15:10 не заморачивайся. поставь корорбку собери нормальную муфту. сварка . опресовка .спайка. это уже дела вкуса. клеймники только в коробке с доступом к ней. и клеймники бери хорошие. 0
18 августа 2013, 22:56 sheferа ВАШЕ мнение про пайку( скруток от 1.5 до 4 мм кв )оловом ??? Двояко. С одной стороны, это разрешенный метод соединения. С другой - не слишком технологичный, требует определенных навыков и сложно гарантировать сплошность пропая, отсутствие пустот, шлаковых и флюсовых включений. Поэтому, мы предпочитаем сварку.
|