Эксперт клуба
LightWay
(9378.00)
Коллеги! Предлагаю, не дожидаясь пока появится специальный раздел, переместиться с откровенным флудом и пиписькомерами сюда. Засорять специальные темы как-то не айс...
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 марта 2024, 00:02

"Сухари" - это сухие трансформаторы?
Если честно, не слышал. В стандартном исполнении они обычно на температуры от -45С. Есть в исполнении УХЛ3 (от -60С).
Вот с гармониками они реально не дружат((

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
14 марта 2024, 21:44

Они самые.
А в чём отличие работы с гармониками, от ТМ-ов?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 марта 2024, 16:23

Изоляция кратно быстрее "стареет". Поэтому, бывает что сухие отлетают очень быстро там, где до них достаточно долго страдали масленки.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
28 марта 2024, 19:30

А физика этого явления в чём заключается? Если нетрудно, в двух словах...

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
29 марта 2024, 18:04

Нагрев токами Фуко "нерасчетных" частот. При отсутствии жидкостного (масляного) охлаждения.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
29 марта 2024, 18:43

Ага, понятно. Спасибо.