E-mail:
Пароль:

Подключение СИП к автомату

Эксперт клуба
Мастер
(9495.00)
Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
0
05 августа 2014, 21:52

Такой вариант плох тем, что надо делать повторные протяжки зажимов. Алюминий и так материал "текучий", а многопроволочный тем более. А опресованный в автомат не лезет.

Ну а по поводу контакта люминия и стали зажимов, этот тандем проверен многими годами. Только вместо СИПа работали АППВ и АВВГ.

0
05 августа 2014, 22:55

МастерКоллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает


0
05 августа 2014, 23:29

да нормально хорошо мы 4 жильный сип в автомат в вводной подключали жалоб небыло

0
05 августа 2014, 23:30

мегавольт10квда нормально хорошо мы 4 жильный сип в автомат в вводной подключали жалоб небыло


Все четыре жилы?

0
05 августа 2014, 23:33

Геополис
Все четыре жилы?


Пытаетесь поймать очередную жертву :D

0
05 августа 2014, 23:44

Нет. Хотя, кто знает)

По сабжу - абсолютно все вводят СИП мелкого сечения напрямую в автомат или счетчик... И ничего такого в этом нет. Разъем ныне соединения в электротехнике в любом случае требуют регулярной протяжки. Единственное, что PEN все-таки лучше обжимать в ТА или ТАМ и сажать на настоящую медную шину с пастой/без оной...

0
06 августа 2014, 01:26

Спасибо всем за информацию.
Пару лет назад у меня нервы не выдержали, я наконечники медно-алюминиевые на СИП 25 квадратов поставил. Но там автоматы с обеих сторон были 35-формфактора - место было для таких изысков. А здесь - отвод в летнюю кухню-туалет-душ с бойлером.

0
06 августа 2014, 06:40

СИП 16мм2 обжимал втычными наконечниками.

0
06 августа 2014, 07:13

Вопрос изолента или кембрик перед клемником обязательны?
В больнице переделывали шины нулевые. Из наконечников делали площадки на шины. Не чертёжник, вот эскиз.

0
06 августа 2014, 13:09

Dronnnвтычными наконечниками


Алюминиевыми?

0
06 августа 2014, 13:11

selectНе чертёжник, вот эскиз.


И куда ставится это изделие? Из чего сделано?

2
06 августа 2014, 17:29

selectИз наконечников делали площадки на шины. Не чертёжник, вот эскиз.


Реконструировали щиты. Оговорюсь сразу СИПа там не было. Были разные провода медь, алюминий. Переход медь / алюминий делали через стальные шайбы. Болт, гайка, кузовные шайбы с гроверами. Зажимается навечно. К шине нулевой на 2 а кое где на 3 болта. Плющили наконечники, сверлили отверстия по размеру шины. Сам видел подобное в щитах. Но готового не нашли, пришлось по русски. Вот ещё эскиз.

0
06 августа 2014, 18:48

Мастер
Dronnnвтычными наконечниками


Алюминиевыми?


Луженными
http://www.kvt.su/production/cable-lugs/cu/nsp/

0
06 августа 2014, 18:49

Довольно надёжное соединение получается!
В продаже ничего подобного не видел... :idea:

1
06 августа 2014, 19:24

На самом деле, использование "втычных" наконечников, на мой взгляд, только снижает надежность и повышает сопротивление соединения. Не нужны они, зажимы современных автоматов гораздо лучше и качественне обожмут неоконцованный СИП, чем жесткий штырь наконечника. Если есть необходимость, можно дополнительно повысить надежность соединения использованием контактной проводящей пасты. Для Нуля (тем более, если происходит деление PEN на PE и N) рекомендую использовать медные шины прямоугольного сечения и наконечники ТМЛ, ТАМ или ТА (паста также не помешает).

0
06 августа 2014, 21:28

select

Вопрос изолента или кембрик перед клемником обязательны?


Зачем? Обозначить что один фаза другой ноль? Так СИП и так имеет расцветку

-1
06 августа 2014, 21:31

ГеополисНа самом деле, использование "втычных" наконечников, на мой взгляд, только снижает надежность и повышает сопротивление соединения.


Согласен, тоже по этому поводу спорил с одними электриками которые их ставят. Кроме "эстетики" плюсов не вижу, а вот минус в виде дополнительного переходного сопротивления из-за разности метталов со временем думаю скажется. Тем более наконечники есть смысл ставить на провода типа ПВ3 в которых жилки волосинки могут оборваться при протягивании без наконечника. В СИПе подобной проблемы не вижу чтобы оборвать жилу надо умудриться ее перетянуть.

0
06 августа 2014, 21:35

Dronnnhttp://www.kvt.su/production/cable-lugs/cu/nsp/


Прописано что под медный кабель, подобные ставить на алюминий возможны проблемы в будущем. Тем более зачем изобретать то что давно уже придумано и в природе существуют наконечники для СИП. Вопрос только в том что применять их на вводе к частникам смысла нет не те токи чтобы так перестраховываться.

0
06 августа 2014, 22:12

DronnnЛуженными


Но там в описании категорично сказано, что они предназначены для оконцевания медных проводов

0
06 августа 2014, 22:13

electric-63Довольно надёжное соединение получается!
В продаже ничего подобного не видел...


Вы о чём?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить