Заземление в многоквартирном доме со схемой TN-C
0
11 января 2017, 21:30 Посмотрите в щитке НА этаже. Как правило, там есть заземление. 0
11 января 2017, 23:22 Может я что то не понимаю, но не совсем понятны советы. В щитовой (если система TN-C), то где подключаться? На шину PEN? 0
12 января 2017, 01:22 Хз насчёт изменения домовой сети, могут и по шапке дать. Если нет земли в лестничном щите то полноценую землю никак не сделать, колхозить то можно, но последствия могут быть неприятными. 0
12 января 2017, 09:36 Нет не тоже. Если горе электрик из ЖЭУ перепутает фазу с нулём, то с шины PEN или корпуса щитка будет точно ноль. 0
12 января 2017, 09:58 mirari Знаю что кидать его на ноль нельзя. Можно, только осторожно. Тянете 3 провода. фаза, ноль и корпус щита. В квартире рвёте это контактором которым управляет РКН. mirariЕсть ли какие-либо варианты организовать заземление? Да, забейте модульное заземление и протяните провод до свое щитка. В этом случае заземление можно делать только ТТ. Со всеми вытекающими. 1
12 января 2017, 10:24 Есть примеры у кого нибудь, чтобы в многоквартирном доме в отдельно взятой квартире была система заземления ТТ? Лично я не встречал. 0
12 января 2017, 10:57 desperado3Есть примеры у кого нибудь, чтобы в многоквартирном доме в отдельно взятой квартире была система заземления ТТ? Лично я не встречал. Про ТТ. Смотрите ПУЭ. Где применять, когда применять. Там ответы. В квартире должно быть TN либо С либо S. Так по памяти. 0
12 января 2017, 11:46 В той же массовой 137 серии нет земли, на щиток приходит только фаза и ноль, ноль на корпусе щитка. 0
12 января 2017, 12:35 desperado3Есть примеры у кого нибудь, чтобы в многоквартирном доме в отдельно взятой квартире была система заземления ТТ? Было дело. Делали. Нет ни чего невозможного. Из_РоссииПро ТТ. Смотрите ПУЭ Если брать именно ЗАКОН, то ТТ вообще нельзя делать, но одно дело НОРМА, другое дело ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. 0
12 января 2017, 14:24 Поспрашивал еще на других ресурсах и решил все-таки не шаманить. Заложу провода с учетом будущей модернизации. 0
12 января 2017, 14:27 hohlachov Можно, только осторожно. Тянете 3 провода. фаза, ноль и корпус щита. В квартире рвёте это контактором которым управляет РКН. А вот этот метод можно поподробнее описать? 0
12 января 2017, 20:32 mirariА вот этот метод можно поподробнее описать? hohlachovТянете 3 провода. фаза, ноль и корпус щита. В квартире рвёте это контактором которым управляет РКН. РКН - Реле контроля напряжения. Что ещё нужно поподробнее описать? 0
12 января 2017, 20:37 hohlachov mirariА вот этот метод можно поподробнее описать? hohlachovТянете 3 провода. фаза, ноль и корпус щита. В квартире рвёте это контактором которым управляет РКН. РКН - Реле контроля напряжения. Что ещё нужно поподробнее описать? Больше ничего. Спасибо) 0
12 января 2017, 20:45
mirariПоспрашивал еще на других ресурсах и решил все-таки не шаманить. Заложу провода с учетом будущей модернизации. Полагаю, что это лучшее решение. А TN-C-S организовать? Порвав N на N и PE в щите? Или Вам нужно полноценное заземление? 0
12 января 2017, 21:19 Elektron_8А TN-C-S организовать? Порвав N на N и PE в щите? При отгорании НУЛЯ на участке от ТП до подъездного щита получаете на корпусах фазу. Если электрик ЖЭКа перепутает фазу с нулём (у них это регулярно бывает) получаете на корпусах фазу. 0
12 января 2017, 21:25 mirariПоспрашивал еще на других ресурсах и решил все-таки не шаманить. Заложу провода с учетом будущей модернизации. Если решите не подключать провод заземления в щите, то его НЕЛЬЗЯ подключать и в розетках и на потребителях. В идеале вообще не соединять в коробках, но их сейчас обычно прячут. Поэтому соединять в коробках но не подключать в розетках. 0
12 января 2017, 21:52 hohlachov Если решите не подключать провод заземления в щите, то его НЕЛЬЗЯ подключать и в розетках и на потребителях. В идеале вообще не соединять в коробках, но их сейчас обычно прячут. Поэтому соединять в коробках но не подключать в розетках. А в коробках-то с какого перепугу не соединять? Я еще пойму, не подключать в розетках и в главном щитке и даже могу обосновать, но вот потом отдельно ковыряться в коробках не вижу смысла. Кстати, модернизация домовой проводки (капитальный ремонт магистралей), должен производиться раз в 20 лет. Следовательно, если капремонт не производился более 20 лет, надо капать на домоуправляйку и заставлять делать. Тогда они должны и заземление будут сделать. 0
12 января 2017, 23:16 Коллеги, у меня такой вопрос. Старая "хрущёвка" с системой TN-C, но в ванной комнате есть стальной прут, видимо для системы уравнивания потенциалов. Сам вопрос, возможно ли использование этого прута как полноценного заземления?
|
Получится тоже самое.