Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Заземление в многоквартирном доме со схемой TN-C

Заземление в многоквартирном доме со схемой TN-C

mirari
(6.00)
Делаю капремонт в квартире в многоэтажном доме московской планировки. Есть ли какие-либо варианты организовать заземление? Знаю что кидать его на ноль нельзя. В моем подъезде находится домовая электрощитовая. Возможно ли прокинув провод по стояку заземлиться в электрощитовой(есть ли там полноценное заземление)? Возможно ли подключиться к лифтовому заземлению? По идее можно его и в подвале вкопать, но что-то я сомневаюсь.
0
20 января 2017, 20:13

Это все понятно! Дело в том, что у нас в квартире в розетках два провода, и недавно при стирке жену ударило током. Поэтому и спрашиваю. что делать!?

0
20 января 2017, 20:18

КузьмаПоэтому и спрашиваю. что делать!?


0
20 января 2017, 20:22

КузьмаЭто все понятно! Дело в том, что у нас в квартире в розетках два провода, и недавно при стирке жену ударило током. Поэтому и спрашиваю. что делать!?


Дом каких годов? Плиты электрические или газ? Этажные щиты стальные или деревянные?

0
20 января 2017, 20:23

ЭСА

Не поможет - бьёт в штатном, а не в аварийном режиме.

0
20 января 2017, 20:36

sudakovskyНе поможет - бьёт в штатном, а не в аварийном режиме.


Током шарахнет-УЗО на утечку отработает...если конечно оно на 10 мА...не выше.

0
20 января 2017, 20:41

Этажный щит в доме серии П44. Система четырёхпроводная (3 фазы и PEN)/ Вверху - место подключения проводников PE (защитных нулевых проводников) и N (рабочих нулевых проводников):

0
20 января 2017, 20:43

ЭСАТоком шарахнет-УЗО на утечку отработает...если конечно оно на 10 мА...не выше.

Не отработает - сотни раз уже проверено, и расчётами подтверждено (см. предыдущую страницу обсуждения) - токи ниже сработки.

0
20 января 2017, 21:19

sudakovskyДом каких годов? Плиты электрические или газ? Этажные щиты стальные или деревянные?


Дом годов этак 50-60 примерно. Плиты газ, щит - металлический

0
20 января 2017, 21:35

КузьмаДом годов этак 50-60 примерно. Плиты газ, щит - металлический


Нужно смотреть исполнение щитов, наличие защитного зануления корпуса. В домах с электроплитами это реализовано на 100%.

0
20 января 2017, 22:12

sudakovskyНе отработает - сотни раз уже проверено


ну на своей шкуре пару раз случайно проверял... отрабатывал)

0
20 января 2017, 23:07

sudakovsky
КузьмаДом годов этак 50-60 примерно. Плиты газ, щит - металлический


Нужно смотреть исполнение щитов, наличие защитного зануления корпуса. В домах с электроплитами это реализовано на 100%.


Зануление щита в таких домах есть, даже если газовые плиты.

0
20 января 2017, 23:27

Serg1981Зануление щита в таких домах есть, даже если газовые плиты.

Значит, мы имеем систему TN-C-S, подключаем PE-проводник к корпусу щита под отдельный винт и получаем защитное зануление PE.

ЭСАну на своей шкуре пару раз случайно проверял... отрабатывал)

Если бы УЗО срабатывало при касании к исправным незаземлённым СМ и ПММ, оно бы также обязательно срабатывало при их заземлении. А этого не происходит.

2
22 января 2017, 15:33

sudakovskyИ даже там, где PE просто для безопасности (например, в светильнике), соединять такие приборы корпусами между собой и никуда не подключать чревато большими неприятностями.

Вот-вот, как раз вчера нашел и устранил подобную неисправность, причём в частном доме. При установке клеммной крышки светильника сильно прижали провода, изоляция продавилась, и появилась чистая фаза в незаземленной цепи РЕ. Проблема обнаружилась, когда начал глючить котёл. К счастью, током никого не ударило, а могло бы.

-2
23 января 2017, 14:26

КузьмаЭто все понятно! Дело в том, что у нас в квартире в розетках два провода, и недавно при стирке жену ударило током. Поэтому и спрашиваю. что делать!?


Так уже говорили об этом выше.
Возьмите лужёные болт и гайку с гровером и прицепите корпус стиралки на холодную воду.
Так разве нельзя? А вообще то , если током бьёт то смотреть нужно, что со стиралкой!

0
23 января 2017, 16:17

Elektron_8прицепите корпус стиралки на холодную воду


А почему на холодную, а на горячую если подключить? Или к батарее отопления!


Elektron_8Так разве нельзя?


Конечно, нельзя!

-7
23 января 2017, 18:01

Добрый день!!! Если вилка с заземляющим контактом, то необходимо в розетке сделать перемычку (розетка тоже должна быть с заземляющим контактом) от нулевого провода к земле на розетке. А вообще вызовите электрика он всё сделает. А так же нужно установить автомат с узо.

0
23 января 2017, 18:16

Андрюха 75необходимо в розетке сделать перемычку (розетка тоже должна быть с заземляющим контактом) от нулевого провода к земле на розетке

Ни в коем случае никогда так не делайте!!!

0
23 января 2017, 18:18

Serg1981
Elektron_8прицепите корпус стиралки на холодную воду


А почему на холодную, а на горячую если подключить? Или к батарее отопления!


Elektron_8Так разве нельзя?


Конечно, нельзя!


Почему нельзя?
Аргументируйте.
Касаемо горячей или батареи отопления это Вы у себя так делайте!

2
23 января 2017, 18:49

Андрюха 75необходимо в розетке сделать перемычку (

Расстрелять без выходного пособия за подобные "рекомендации "

0
23 января 2017, 18:50

Андрюха 75Добрый день!!! Если вилка с заземляющим контактом, то необходимо в розетке сделать перемычку (розетка тоже должна быть с заземляющим контактом) от нулевого провода к земле на розетке.

Вы сейчас насоветуете. Не просто рекомендуете, а "необходимо". :evil: Жуть. Просьба, если считаете себя электриком, почитать ПУЭ. :evil: