Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Заземление в многоквартирном доме со схемой TN-C

Заземление в многоквартирном доме со схемой TN-C

mirari
(6.00)
Делаю капремонт в квартире в многоэтажном доме московской планировки. Есть ли какие-либо варианты организовать заземление? Знаю что кидать его на ноль нельзя. В моем подъезде находится домовая электрощитовая. Возможно ли прокинув провод по стояку заземлиться в электрощитовой(есть ли там полноценное заземление)? Возможно ли подключиться к лифтовому заземлению? По идее можно его и в подвале вкопать, но что-то я сомневаюсь.
1
10 февраля 2017, 22:37

Elektron_8присутствие инженера по эксплуатации обязательно


Вы его часто видете, когда работаете??

0
10 февраля 2017, 23:10

Serg1981Вы его часто видете, когда работаете??


Видел и общался и не раз. Или Вам фотку предъявлять надо?

0
10 февраля 2017, 23:17

Желательно, героев должны знать в лицо)))

0
10 февраля 2017, 23:49

Чё это герои. Просто нормальные, грамотные, ответственные мужики.
Тем более грамотные, что ответственность то на них.
Случись что, им по шапке дадут. Нормально свою лямку тянут. Уважуха таким.

0
10 февраля 2017, 23:50

Elektron_8Или Вам фотку предъявлять надо?


Конечно,ведь
desperado3героев должны знать в лицо)))


Или у вас фото как и разрешение на ПНР?

0
11 февраля 2017, 00:25

Serg1981 - Присутствие инженера по эксплуатации обязательно

- Вы его часто видете, когда работаете??


Его не видеть - его искать нужно,
и прежде чем начать монтаж, согласовать с ним исполнительную схему.
Фактически, это представитель заказчика и он первый, кто принимает работы

0
11 февраля 2017, 01:04

Serg1981
Elektron_8Или Вам фотку предъявлять надо?


Конечно,ведь


А Вам то нафига его фотка?
Вот у него спросите в ЖЭКе , он там главный. Он всех там знает.
Бесплатный совет, по секрету, если в ЖЭКе его нет посмотрите за печкой.

0
11 февраля 2017, 12:31

Elektron_8
Однако все работы проводимые с муниципальной собственностью


Я такие объекты обхожу. Предпочитаю иметь дело с собственником.

0
11 февраля 2017, 12:36

sudakovsky
Ну и дураки. Сосед на 13-м этаже кинет ноль на ХВС, и дураков на 7-м убьёт в ванне. А если давление немного добавят, + температуру в ГВС - запросто порвет стояк. Примеров - сотни.


Сделали - получили деньги. Ушли.
А зачем кидать ноль на ХВС?
На вводе в здание ставят редуктор.

0
11 февраля 2017, 14:56

Из_РоссииА зачем кидать ноль на ХВС?
На вводе в здание ставят редуктор.


Ноль на ХВС - классика воровства электроэнергии с индукционным счетчиком.

Редуктор на вводе в здание не заменяет редуктор в квартире. Особенно актуально для высоток.

0
11 февраля 2017, 16:05

sudakovsky

Ноль на ХВС - классика воровства электроэнергии с индукционным счетчиком.


Такие в новостройках сейчас есть ?

0
11 февраля 2017, 16:26

Из_России
Такие в новостройках сейчас есть ?

Так в новостройках и с PE проблемы нет. Они сдаются согласно действующего ПУЭ, с пятипроводной схемой питания этажных щитов

0
12 февраля 2017, 03:30

Из_РоссииЯ такие объекты обхожу. Предпочитаю иметь дело с собственником.

Так это все предпочитают. Но как быть , если без этого никак, а в управляющей компании дамщут сидит и ему всё по хрену.
А другой не пойдёт на весь этот гимор, за 25000р.
Там более не платят. А от этого и состояние сетей и всего жил фонда соответственное.
На частных домах и коттеджах конечно проще.

0
13 февраля 2017, 00:02

sudakovskyПотенциал на самом деле Вольт 60-80, но по расчету - 110В.


Сегодня на вызове померял - 30 В.

0
13 февраля 2017, 00:39

Serg1981Сегодня на вызове померял - 30 В.

Зависит от кучи параметров, в т.ч. от материала шланга СМ, качества воды.
Четыре дня назад измерял на вызове, без подключения к воде - ровно половина сетевого - 108В.

0
11 июля 2020, 08:21

Подскажите, пожалуйста, недавно сделали капитальный ремонт электропроводки в трехкомнатной квартире с прокладкой медного провода фаза, N, PE и установили накопительный электрический водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Smalto DL. В целом работает нормально, можно мыться, током не бьёт, однако заметил, что если дотронуться до железной трубки горячей воды, выходящей из водонагревателя, и железного профиля обрешётки сантехшкаф, то ощутимо бьётся током. Второй раз даже страшно проверять. Мультиметр показал разность потенциалов 110 вольт переменного тока. Дом 1971 года постройки без заземления с газом. Квартирная электрика новая. Квартирный щиток новый с УЗО в щитке на линии водонагревателя, также есть УЗО на вилке водонагревателя. Внутриквартирных трубы пластиковые, стояки металлические. После того, как квартирную линию заземления подсоединили к корпусу щитка в подъезде на отдельный болт, то разность потенциалов исчезла. Не бьётся током от трубки вывода горячей воды. Вопрос: из-за чего это происходит ? Лучше оставить "заземление" водонагревател я на этажный щиток или убрать ? Можно ли пользоваться водонагревателем ? Очень боюсь...