Коннекторы WAGO

adik
(1.00)
Доброго дня. Меняю проводку в деревянном деревенском доме (дача). Провод NYM, медь, сечением 2.5 мм2. Можно ли использовать коннекторы WAGO вместо скруток, не более 4 проводов в скрутке, максимальная мощьность на линию до 3 кВт и какие нужно использовать? Надежны ли они в эксплуатации или есть лучшие альтернативные варианты. Спасибо
PS не проффи, прошу "жевать" и не употреблять жаргонные специфичные термины-)))
0
05 ноября 2012, 00:41

С пайкой надо поступать осторожно. Если тщательно не смыть флюс, возможно окисление с последующим нарушением контакта. Ещё неприятнее образование гидрофильных веществ на поверхности припоя - всегда будет влага с непредсказуемыми последствиями. Не просто так в Hi-End предпочитают использовать обжимные соединения кабелей с разъёмами.

0
05 ноября 2012, 05:48

ГорынычА вот для люстр - проблематично применение - вывода из люстр многопроволочный провод, его в WAGO не очень то и засунешь.


Всё ясно.
Николай Васильевич вы не в теме. Для люстр у Wago есть специальные клеммы - ничего другого, для подключения светильников, я не использую.
Полистайте каталог Wago - много интересного узнаете.

МастерС пайкой надо поступать осторожно.

Абсолютно верно!


0
05 ноября 2012, 07:33

Кстати Wago нынче подделывать часто стали, например такие фирмы как EKf и Navigator, вот от этих я бы препочел отказаться пока качество не будет на достойном уровне как у Wago!

0
05 ноября 2012, 08:31

LezhepekovКстати Wago нынче подделывать часто стали, например такие фирмы как EKf и Navigator, вот от этих я бы препочел отказаться пока качество не будет на достойном уровне как у Wago!


Львиная доля боязни Wago, лично я считаю связана как раз с низким качеством КИТАЙСКИХ ПОДДЕЛОК.
Странно слышать от профессионалов о кабеле с заниженным сечением, уважаемые, а вы где закупаетесь то ?
Я закупаюсь у проверенного поставщика (МиниМакс) и по этому проблем ни с кабелем, ни с качеством клемм у меня нет (по кабелю у МиниМакса конечно же представлен и ТУ-шный но для этого кабеля своя ниша (грачи да прочие незванные гости нашего гостеприимного народа).
Как говориться каждому своё :)

0
05 ноября 2012, 08:33

ykoos
Горыныч
МастерВремя покажет. Лучше, если и пропаяны и обжаты

Никто не задумывался что олово антагонист меди?


Поэтому всю медь в радиотехнике паяют оловом.



А в качестве флюса применяют канифоль.

МастерС пайкой надо поступать осторожно. Если тщательно не смыть флюс, возможно окисление с последующим нарушением контакта. Ещё неприятнее образование гидрофильных веществ на поверхности припоя - всегда будет влага с непредсказуемыми последствиями. Не просто так в Hi-End предпочитают использовать обжимные соединения кабелей с разъёмами.


В 80х , начинал работать в телеателье, на линии. Попался телевизор пропаянный кислотой, отправил в стационар. Потом получил по полной. У меня в дипломате лежал на всякий случай паяльный жир, посчитали что это я телевизор "убил". С тех пор им не пользуюсь в радио и электротехнике. Хотя раньше, боюсь соврать, паяльный жир входил в комплект к кабелю больших сечений.

0
05 ноября 2012, 08:43

LezhepekovКстати Wago нынче подделывать часто стали, например такие фирмы как EKf и Navigator,


В данном случае это не подделка.
Просто у Wago истекли права на патент (не знаю как там правильно) и возможность выпускать клеммы серий 773-ххх, и 222-ххх появилась у кого угодно.
Видимо поэтому Wago выпустила серию 2273-ххх.

А отличить продукцию не Wago очень легко, достаточно подержать их обе в руках.

Также надо помнить, Wago не единственная Компания предлагающая быстрозажимные клеммы.
Есть ещё немецкий Wieland, турецкая Klemsan и мн. др.
Даже у ABB есть серии пружинных зажимов, правда на DIN-рейку.

0
05 ноября 2012, 08:49


Bugor
LezhepekovКстати Wago нынче подделывать часто стали, например такие фирмы как EKf и Navigator, вот от этих я бы препочел отказаться пока качество не будет на достойном уровне как у Wago!


Львиная доля боязни Wago, лично я считаю связана как раз с низким качеством КИТАЙСКИХ ПОДДЕЛОК.
Странно слышать от профессионалов о кабеле с заниженным сечением, уважаемые, а вы где закупаетесь то ?
Я закупаюсь у проверенного поставщика (МиниМакс) и по этому проблем ни с кабелем, ни с качеством клемм у меня нет (по кабелю у МиниМакса конечно же представлен и ТУ-шный но для этого кабеля своя ниша (грачи да прочие незванные гости нашего гостеприимного народа).
Как говориться каждому своё :)


с низким качеством КИТАЙСКИХ ПОДДЕЛОК.- согласен.
По кабелю - не совсем. Тоже беру кабель на разных фирмах. Разных производителей. У всех сечение занижено. Гостовский не найдёшь. Говорят особо чистая медь....

0
05 ноября 2012, 08:57

Горыныч
В быту WAGO хорошая штука для малоточных потребителей. А вот для люстр - проблематично применение - вывода из люстр многопроволочный провод, его в WAGO не очень то и засунешь. Опять матом крыть... []

1. Лучше всего у Горыныча получается крыть матом, а не работать головой и руками.
2. Зажимы Ваго он видел издалека, возможно в бинокль. Иначе бы знал, что для подключения люст имеются специальные зажимы.
3. В быту я применяю Ваго с 1996 г. Нареканий нет.

0
05 ноября 2012, 09:05

МастерС пайкой надо поступать осторожно. Если тщательно не смыть флюс, возможно окисление с последующим нарушением контакта. Ещё неприятнее образование гидрофильных веществ на поверхности припоя - всегда будет влага с непредсказуемыми последствиями. Не просто так в Hi-End предпочитают использовать обжимные соединения кабелей с разъёмами.



bagdan
МастерС пайкой надо поступать осторожно.


Абсолютно верно!


1. Любой человек, который собирал или чинил радиотехнику, знает как правильно паять медь. Тем более, он знает, что паяные соединения служат десятилетиями без отказов.
2. Процитированные высказывания свидетельствуют об отсутствии у их авторов таких знаний и опыта пайки.



0
05 ноября 2012, 09:11

Вобщем товарищей старой закалки не убедить в целесообразности применения клеммников Wago? как я и предпологал=)

1
05 ноября 2012, 09:15

ykoosПроцитированные высказывания свидетельствуют об отсутствии у их авторов таких знаний и опыта пайки.


Не гоните волну милейший. :)
Я имею опыт эксплуатации оборудования в различных условиях. Служба офицером на должностях комвзвода и инженера батальона связи, работа в ШЧ на ЖД дают мне право так говорить.

Пайка - достаточно быстрый, технологичный и надёжный метод соединения проводников.
Но со своими недостатками определяемыми применяемыми флюсами, припоями, условиями монтажа и эксплуатации.

Важно выбирать методы соединения по нескольким параметрам в зависимости от тех же условий монтажа и эксплуатации. А также времени и материальных ресуросв.

0
05 ноября 2012, 09:18

LezhepekovВобщем товарищей старой закалки не убедить в целесообразности применения клеммников Wago? как я и предпологал=)


Просто они думали, что всё знают про пружинные зажимы...

0
05 ноября 2012, 09:29

bagdan
ykoosПроцитированные высказывания свидетельствуют об отсутствии у их авторов таких знаний и опыта пайки.


Не гоните волну милейший. :)
Я имею опыт эксплуатации оборудования в различных условиях. Служба офицером на должностях комвзвода и инженера батальона связи, работа в ШЧ на ЖД дают мне право так говорить.

Пайка - достаточно быстрый, технологичный и надёжный метод соединения проводников.
Но со своими недостатками определяемыми применяемыми флюсами, припоями, условиями монтажа и эксплуатации.

Важно выбирать методы соединения по нескольким параметрам в зависимости от тех же условий монтажа и эксплуатации. А также времени и материальных ресуросв.


1. Водить руками и руками работать разные вещи. Практики в Ваших ответах нет. Поэтому "Не гоните волну милейший".
2. Пайка весьма затратный и поэтому неэкономичный способ соединения проводников. Однако он является одним из самых надежных.

-1
05 ноября 2012, 09:31

LezhepekovВобщем товарищей старой закалки не убедить в целесообразности применения клеммников Wago? как я и предпологал=)


Старая закалка тут не причем. Человеки и старые, и молодые не хотят ежедневно повышать свою квалификацию, постепенно превращаясь в воинствующих невежд.

0
05 ноября 2012, 09:38

select паяльный жир входил в комплект к кабелю больших сечений.

Он и сейчас входит в комплекты по изготовлению кабельных муфт. Служит флюсом для облуживания алюминия.

0
05 ноября 2012, 09:46

ykoos1. Водить руками и руками работать разные вещи. Практики в Ваших ответах нет. Поэтому "Не гоните волну милейший".


"Водить руками и руками" - не понял, это как? :)

У меня нет задачи убедить вас в своём профессионализме и т.п.
Главное - мне надо понять, как мне действовать для решения задач стоящих передо мной.

ykoos2. Пайка весьма затратный и поэтому неэкономичный способ соединения проводников. Однако он является одним из самых надежных.

Я где то сказал обратное?
Вы слышите только себя. Попробуйте читать комментарии.

0
05 ноября 2012, 10:14

BugorСтранно слышать от профессионалов о кабеле с заниженным сечением, уважаемые, а вы где закупаетесь то ?

сечение кабеля это не более чем условность :)

0
05 ноября 2012, 12:03

bagdan

"Водить руками и руками" - не понял, это как? :)

У меня нет задачи убедить вас в своём профессионализме и т.п.
Главное - мне надо понять, как мне действовать для решения задач стоящих передо мной.

ykoos2. Пайка весьма затратный и поэтому неэкономичный способ соединения проводников. Однако он является одним из самых надежных.

Я где то сказал обратное?
Вы слышите только себя. Попробуйте читать комментарии.


1. Водить руками = руководить.
2. Напомню:
bagdan
Пайка - достаточно быстрый, технологичный и надёжный метод соединения проводников.

К сожалению пайка медленный и нетехнологичный способ соединения проводников. Однако он очень надежный.

0
05 ноября 2012, 12:21

ykoos 1. Водить руками = руководить.


У меня принцип - делай как я!

ykoosК сожалению пайка медленный и нетехнологичный способ соединения проводников.

Все зависит он навыков и условий монтажа, и очень относительно.

0
06 ноября 2012, 01:11

Господа, brake ! Вы оба правы - пайка медных проводников оловянно-свинцовым (в различных соотношениях) припоем в некоторых случаях мероприятие нетехнологичное, медленное, затратное, но необходимое. К тому же рекомендуется смывать флюс, а это - занудное занятие.