Коннекторы WAGO

adik
(1.00)
Доброго дня. Меняю проводку в деревянном деревенском доме (дача). Провод NYM, медь, сечением 2.5 мм2. Можно ли использовать коннекторы WAGO вместо скруток, не более 4 проводов в скрутке, максимальная мощьность на линию до 3 кВт и какие нужно использовать? Надежны ли они в эксплуатации или есть лучшие альтернативные варианты. Спасибо
PS не проффи, прошу "жевать" и не употреблять жаргонные специфичные термины-)))
0
06 ноября 2012, 01:14

bagdanНе гоните волну милейший.
Я имею опыт эксплуатации оборудования в различных условиях. Служба офицером на должностях комвзвода и инженера батальона связи, работа в ШЧ на ЖД дают мне право так говорить.


Александр Фёдорович, РЕСПЕКТ! Я никогда не умел руководить людьми и вообще людей терпеть не могу, поэтому всегда работаю один. (А умел бы руководить - наверное большим бы человеком стал...)

0
06 ноября 2012, 01:16

алехасечение кабеля это не более чем условность


К сожалению - да. Если на этикетке написано 2.5кв.мм - не верь глазам своим. Смотри на микрометр!

0
06 ноября 2012, 01:20

Господа на "ринге", будьте осторожнее с упрёком "водить руками". Однажды один очень Крутой заказчик бросил мне такую фразу - через два дня у него образовался открытый перелом руки. Мысль материальна!!!

0
06 ноября 2012, 12:24

Не знаю как другие, но на линиях где предполагаются постоянные достаточно мощные нагрузки (например на кухне)... ваго не внушают доверия. Тем более ток там может и превышать номинал на который рассчитан ваго. Но для линий освещения я использую ваго. Особенно они спасают на стадии диагностики в тех местах где приходится переделывать и доделывать проводку.

0
06 ноября 2012, 12:38

estideaНе знаю как другие, но на линиях где предполагаются постоянные достаточно мощные нагрузки (например на кухне)... ваго не внушают доверия. Тем более ток там может и превышать номинал на который рассчитан ваго.


Номинальный ток зажимов для соединения проводников должен быть равен или превышать допустимый длительный ток проводников. Последний должен быть равен или превышать номинальный ток электроприемников, к нему подключенных. Как в этих условиях ток может превысить номинал на который рассчитан ваго?

0
06 ноября 2012, 12:59

Коллеги работа что ль у всех резко "просела"? :[]
Летом за месяц сообщений меньше , чем сейчас за день было :[] :[] :[]
Всем рад конечно же, самому правда писать особо не кагдо "пыряю" :[]

0
06 ноября 2012, 22:08

Все решили отдохнуть...
Я то занимаюсь монтажем в свободное от работы время, так выходных не видел давнооооо..... :[]

0
06 ноября 2012, 23:42

Мастер
алехасечение кабеля это не более чем условность


К сожалению - да. Если на этикетке написано 2.5кв.мм - не верь глазам своим. Смотри на микрометр!


ну, что же :)
Согласно ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры и технические требования»
Сечение токопроводящей жилы - справочное значение и проверке не подлежит. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта - не то чтобы намекает, а прямо вот так и говорит всем кто способен услышать этот гост в пункте 1.4а
Таким образом, контроль сечения проводится только через электрическое сопротивление (ГОСТ 22483-77, Таблица 1). Фактическое сечение жилы может несколько отличаться от номинального, но при этом их электрические сопротивления будут одинаковы. Это зависит от марки меди или алюминия, от степени отжига (технологический процесс) и т.д. Таким образом, допускается уменьшать сечение токопроводящих жил при условии соблюдения заданного в стандарте электрического сопротивления. Величина допустимого снижения сечения жилы не оговаривается.

0
07 ноября 2012, 01:02

алехаСечение токопроводящей жилы - справочное значение и проверке не подлежит.


На этикетке написано 2.5 кв.мм, а провод греется при 16А активной нагрузки !?

0
07 ноября 2012, 06:22

алехаТаким образом, контроль сечения проводится только через электрическое сопротивление


Спасибо Алексей, сам не нашёл.

Но тут вопрос такой, неужели производители добавляют в медь что-то такое, что позволяет уменьшать сечение сохраняя в норме сопротивление?

Откуда взялись нормы сечения?
Как я понимаю, брали медный проводник определённого сечения, химсостава и отжига, пусть 1,5мм2 измеряли его сопротивление. Соответственно устанавливали какой ток по нему можно пропускать.

Если при том же химсоставе сплава уменьшить сечение, то уменьшается значение тока для этого проводника.
Не?

0
08 ноября 2012, 01:03

bagdanНо тут вопрос такой, неужели производители добавляют в медь что-то такое, что позволяет уменьшать сечение сохраняя в норме сопротивление?


Остаётся только серебро

0
08 ноября 2012, 08:23

Мастер
Остаётся только серебро

А как же золото? ;)

0
08 ноября 2012, 08:36

bagdan
Мастер
Остаётся только серебро

А как же золото? ;)


А я всё не мог понять, почему провода срезают. Раньше нас прознали :[]

0
08 ноября 2012, 09:51

МастерАндрей, не спешите ВСЕХ благодарить. Жалко деревянный дом, если сгорит от искрения. Лучше сделать скрутку и обжать винтовым зажимом. Единственная ситуация, когда можно сожалеть об отсутствии ВАГО - соединение люстры с огрызками проводов, торчащих из потолка. Можно использовать для макетных испытаний какой-нибудь схемы, когда соединение нужно на несколько дней или часов.
Эти технологии стоят в ряду быстровохводимых временных конструкций - быстро, недолговечно, дёшево, не жалко выбросить при демонтаже. Паста - для ослабления конфликта Cu-Al (как в СИП).
Гастарбайтеры ВАГО очень любят - сделал быстро, уехал на историческую (или этническую) родину, и "гори всё ясным огнём" - никто не предъявит. Для себя или для знакомых заказчиков лучше делать по-человечески.
p.s. Чё так всем NYM нравится? Мёдом намазан, что ли?


Абсолютно согласен, не один из них "ВАГО" не выдерживает заявленной нагрузки столько их погорело на моей практике Надёжней скрутки с опайкой или обжимкой ещё не встречал.

0
10 ноября 2012, 09:57

teslo
МастерАндрей, не спешите ВСЕХ благодарить. Жалко деревянный дом, если сгорит от искрения. Лучше сделать скрутку и обжать винтовым зажимом. Единственная ситуация, когда можно сожалеть об отсутствии ВАГО - соединение люстры с огрызками проводов, торчащих из потолка. Можно использовать для макетных испытаний какой-нибудь схемы, когда соединение нужно на несколько дней или часов.
Эти технологии стоят в ряду быстровохводимых временных конструкций - быстро, недолговечно, дёшево, не жалко выбросить при демонтаже. Паста - для ослабления конфликта Cu-Al (как в СИП).
Гастарбайтеры ВАГО очень любят - сделал быстро, уехал на историческую (или этническую) родину, и "гори всё ясным огнём" - никто не предъявит. Для себя или для знакомых заказчиков лучше делать по-человечески.
p.s. Чё так всем NYM нравится? Мёдом намазан, что ли?


Товарищи ну откуда такая ненависть и дезинформация к Ваго, ну это ведь клевета чистой воды, как не выдерживает, видерживает еще как, клеммники фирмы Ваго прекрасно себя зарекомендовали на российском рынке, на многих обьектах стоят по 7 - 10 лет уже и всё прекрасно работает, сам лично тестировал их на стенде под различной нагрузкой от 25 до 100 ампер, на которых заявлено 24 ампера держат 32 ампера хоть и греются, расплавляются только на 100 амперах, на 80 апмерах через 2 минуты начинает плавится проводник ввг нг лс 2.5 кв мм. на 3 см оплавляется изоляция а затем уже начинает сам клеммник коробить. если кому нужны видео подтверждения специально могу проделать такие испытания повторно и выложить видеоотчет!

Абсолютно согласен, не один из них "ВАГО" не выдерживает заявленной нагрузки столько их погорело на моей практике Надёжней скрутки с опайкой или обжимкой ещё не встречал.


0
10 ноября 2012, 20:37

Lezhepekovесли кому нужны видео подтверждения специально могу проделать такие испытания повторно и выложить видеоотчет!


Было бы отлично!

0
10 ноября 2012, 23:42

Обязательно сделаю, но немного по позже, к сожалению времени не особо много, предновогодние заказы по освещению начались)

0
15 ноября 2012, 15:47

Ваго открыл для себя совсем недавно. на малую нагрузку - красота, а вот для нагрузки побольше на всякий случай, собрав провода в ваго делаю 2х сантиметровую скрутку и, что интересно скрутка получается очень плотной и крепкой - можно не опаивать. такую скрутку без Ваго сделать не получалось. ну, а если скрутка действительно приличная в объеме, то скрутка с пропайкой бескислотным флюсом, или с кислотой, с последующей нейтрализацией в растворе питьевой соды.....

0
15 ноября 2012, 17:51

простоПалычВаго открыл для себя совсем недавно. на малую нагрузку - красота, а вот для нагрузки побольше на всякий случай, собрав провода в ваго делаю 2х сантиметровую скрутку и, что интересно скрутка получается очень плотной и крепкой - можно не опаивать. такую скрутку без Ваго сделать не получалось. ну, а если скрутка действительно приличная в объеме, то скрутка с пропайкой бескислотным флюсом, или с кислотой, с последующей нейтрализацией в растворе питьевой соды.....


Представляю объект -торговый комплекс..Там около 300 распаячных коробок...Бегать с кислотой по этажам???

0
15 ноября 2012, 19:21

бескислотный флюс в тюбике, но дорогой. Кислота в маленькой пластиковой бутылочке. кто сказал, что есть норма в день распаять 300 распаячных коробок???