Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электропроводка в деревянной бане из сруба

Электропроводка в деревянной бане из сруба

Эксперт клуба
desperado3
(1265.00)
Уважаемые коллеги. Простите если подобная тема уже поднималась, но все же повторение мать учения. Вопрос в следующем:
сам я монтажом не занимаюсь, но вчера предложили фриланс соседи по даче, и как Вы уже догадались нужно электрифицировать баню из сруба.
Баня небольшая, три комнаты - парилка, душевая и предванник/раздевалка/пивная и все в таком духе)))
Вводной кабель завели от дома по воздуху ПВС 3х4.
Собственно нагрузки там как такой немного: 3-4 светильника, пару розеток в предбаннике и возможно бойлер в душевой. Теперь суть вопроса:
1. каким способом лучше прокладывать проводку в парилке? Она пойдет по бревну и будет зашиваться вагонкой. Каким кабелем и в чем прокладывать? Запитать нужно 2 светильника и можно ли это сделать шлейфом?
2. В душевой на потолке будет светильник. Проводка будет открытая. Каким кабелем и в чем?
3. Светильники в душевой и в парилке буду ставить пылевлагозащищенные. Обязательно ли при это 12В?
4. Выключатели все будут в предбаннике. Если будут ставить бойлер, то розетку под него также в предбаннике.
5. Поставлю небольшой щиток. Попробую убедить на установку вводного УЗО на 100мА, установку УЗО или диффа на бойлер на 10мА, установку УЗО на 30мА на розетки предбанника, вводного автомата. А на освещение что? Достаточно обычного автомата или тоже УЗО/дифф?
6. Выключатели будут в предбаннике, влажность там теоретически возможна, подключать их как сверху или снизу?
7. Распаячные коробки будут в предбаннике открыто по вагонке? Чем лучше соединять? Клеммниками ВАГО или как?
Всем откликнувшемся заранее спасибо. Может не всегда смогу что то ответить, но буду очень признателен за любой совет.
0
21 апреля 2013, 21:20

Мне лично больше нравится запах свеже-распечатанной бухточки ПВС-а...

0
22 апреля 2013, 04:27

"...не вижу смысла набиваться в душное сырое помещение и там пить водку..." (с)

0
22 апреля 2013, 18:11

Цитировать никого не буду, но последние сообщения мне очень понравились :[]
Отдельно спасибо "Белому Коту"

0
27 апреля 2013, 16:11

Зашел седня в ЭТМ . На кассе стоят два дядечки покупают лампочки энергосберегающие и интересуються какая у них температура, я сначала подумал что они настолько продвинутые что выбирают лампы температурному спектру. Ан нет когда им вынесли энергосберегайки при вопросе выдержат ли они 150 грудусов по цельсию понял -выбирают в парилку. Причем вид у них лихой и сознанием дела, не переубедишь. Вот так и бывает :[] :[] :[]

0
28 апреля 2013, 15:55

Вообще то сберегайки в парилку, точно не айс, особенно светодиодные! срок службы сократится раз в 10-20, другое дело что все равно в парилки жить то не будешь;)

0
01 мая 2013, 11:18

selectУпустил, обязательно. С 2-х сторон.


А как металлорукав подключать в розетках и светильниках??? Через клемник???

0
01 мая 2013, 11:46

МахКZА как металлорукав подключать в розетках и светильниках??? Через клемник???


Заземляющие скобы есть

0
01 мая 2013, 11:49

ПрофессорЗаземляющие скобы есть


что за скобы такие???

0
01 мая 2013, 11:55

МахКZ
selectУпустил, обязательно. С 2-х сторон.


А как металлорукав подключать в розетках и светильниках??? Через клемник???


Розетки в предбаннике. А там проводка в кабель канале. Проводка делалась в 02...03г, по крестьянски, что было под руками. Просто медный провод 1,5мм намотан на металлорукав и заизолирован. Конец провода соединён в светильнике, на корпусе. Каюсь, с нарушениями на одном болте. Со второй стороны в коробке соединён. Кое что год-два назад реконструировал.
Тоже не знаю что за скобы.

0
01 мая 2013, 12:00

в ЭТМ, ЭлектроБазаре нет таких посмотрел

selectКаюсь, с нарушениями на одном болте.

а что на 2х надо???

0
01 мая 2013, 12:06

МахКZв ЭТМ, ЭлектроБазаре нет таких посмотрел
selectКаюсь, с нарушениями на одном болте.

а что на 2х надо???


Совсем по правилам шина. Или на разных крепежах, могу и ошибиться.

0
01 мая 2013, 12:12

selectСовсем по правилам шина.


в светильнике шину ставить???

0
01 мая 2013, 12:27

МахКZ
selectСовсем по правилам шина.


в светильнике шину ставить???


:[]Шучю я так. Это по букве закона. Конечно просверлил отверстие и на болт с гайкой. Или резьбу нарезать, что хуже, не зажмёшь путём. Главное не на одном болту. Так вроде требуется.

1
01 мая 2013, 20:21

МахКZчто за скобы такие???


Заземляющая скоба. Производитель OBO Beterman.Посмотрите в поисковике.

0
02 мая 2013, 07:44

Профессор
МахКZчто за скобы такие???


Заземляющая скоба. Производитель OBO Beterman.Посмотрите в поисковике.


Хорошая вещь, надо запомнить. И для уравнивания потэнциалов подойдёт.

0
14 мая 2013, 10:44

в Bettermann очень много заземляющего оборудования,да и молниезащита-одна из лучших в России

0
15 мая 2013, 19:20

kapitoshka_v_masloв Bettermann очень много заземляющего оборудования,да и молниезащита-одна из лучших в России


Ссылочку, плиз. :[]

1
15 мая 2013, 22:28

shaban83Ссылочку, плиз.


http://www.obocom.ru/p14/

0
15 мая 2013, 22:57

Спасибо