Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



0
26 ноября 2013, 23:44

обычно металлические шины при перезакладке чистим и смазываем литолом. метизы меняем.

зажимы есть не стальные СРВ1/СТ70 Р71

0
27 ноября 2013, 00:34

Есть медно-алюминиевые наконечники. Я обычно их использую

0
27 ноября 2013, 00:41

Заменить все дела на современные комплектующие. Естественно китайского производства (других просто нет). А там по барабану медь или ляминь к ним присоединяешь....

0
27 ноября 2013, 06:31

ГорынычЗаменить все дела на современные комплектующие. Естественно китайского производства (других просто нет). А там по барабану медь или ляминь к ним присоединяешь....


Так вот в том то и дело что не по барабану... Писал же что опыт есть... Алюминий просаживается и начинает греться

0
27 ноября 2013, 06:32

МастерЕсть медно-алюминиевые наконечники. Я обычно их использую

Дайте ссылочку на картинку наконечников на 2,5 мм2

0
27 ноября 2013, 06:34

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКобычно металлические шины при перезакладке чистим и смазываем литолом. метизы меняем.

зажимы есть не стальные СРВ1/СТ70 Р71


И что? После процедуры смазки оно простоит, например лет 10?

0
27 ноября 2013, 13:49

ПАБДайте ссылочку на картинку наконечников на 2,5 мм2


Не дам. Я использовал на 25. :)

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКи смазываем литолом


Я бы использовал графитную смазку

0
27 ноября 2013, 13:51

Остаётся только Вариант №3

0
27 ноября 2013, 16:09

Латунь, что-же ещё.

0
27 ноября 2013, 17:11

поддерживаю латунные шины с креплением на динрейку

0
27 ноября 2013, 17:31

лучше один раз показать, а как тут картинку вставить?

0
27 ноября 2013, 17:39

megavolt5144как тут картинку вставить?


[img]ссылка_на_картинку[/img ]

Вместо слов ССЫЛКА НА КАРТИНКУ надо вставить ссылку из ЯНДЕКС - ФОТКИ.

В яндекс-фотки надо перегнать фотографию из своего компьютера, предварительно уменьшив её до 300...400 пикселей в JPEG, чтобы она была полегче - несколько десятков...сотен килобайт.

В яндекс фотках в режиме просмотра фотоальбома есть ССЫЛКИ ДЛЯ ВСТАВКИНА САЙТ ИЛИ В БЛОГ. Выбрать надо нижнюю ссылку

Удачи!

0
27 ноября 2013, 20:18

ПАБ
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКобычно металлические шины при перезакладке чистим и смазываем литолом. метизы меняем.

зажимы есть не стальные СРВ1/СТ70 Р71


И что? После процедуры смазки оно простоит, например лет 10?


думаю и больше простоит. главное площадь контакта и отсутствие ржавчины.

1
29 ноября 2013, 10:54



Сергей Игоревич, Вы открываете полностью страницу со своими фотографиями в Яндекс-фотках. В Вашем случае делать надо так:

Правильный текст посмотрите в режиме ЦИТИРОВАТЬ

0
29 ноября 2013, 23:57

 

0
30 ноября 2013, 00:03

ставлю такую шину, можно без изолятора - висит на проводах, хотя и неаккуратно. Советую только с резьбой М5 - на М4 момент затяжки слабоват, через три-четыре года горят. Продают шины без изоляторов длиннее, пилю на две-три части, так как в квартиру редко больше 6 нулевых раб проводников

0
30 ноября 2013, 01:16

Я тоже позволяю себе иногда согрешить:;)

0
30 ноября 2013, 01:35

я когда не хватает мест на зажиме накладываю сверху ещё одну и по краям вставляю полоски от шины соединительной.
получается мест становиться почти в два раза больше.
т.к. можно вставлять с верху в одну и снизу в другую.
цель - один провод под один винт.

0
30 ноября 2013, 01:55

Есть ещё одно существенное ноу-хау. Я всегда вставляю моножильные провода,перегнув на конце пополам - лучше фиксируются, когда винт их расклинивает. А если подвод внешней нейтрали, особенно при трёх фазах, я его продёргиваю через 2...3 отверстия, чтобы, упаси Господь, не вылетел. По этой причине я всегда срываю изолируюшее покрытие с шинок в фирменных щитах.