|
|
Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
 Эксперт-электрик ПАБ (69.00) |
Советуйте!!!
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!
Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.
Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).
Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.
Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))
Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!
На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!
Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!
Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...
Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!
Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!
|
|
С учетом коэффициентов К1, К2 и К3 при нагрузке 16А сечение жил как раз будет 2,5 кв. мм.
это с какого такого перепугу? если у кабеля 3х2,5 длительнодопустимый ток 31А при прокладке в воздухе, 25А при скрытой прокладке
Ничего подобного. Для медного кабеля 3х2,5 ток 25 А в воздухе и 38 А в земле. ПУЭ 1.3.10, табл. 1.3.6.
А если рассматривать всеми горячо любимый ПУНП, то для 3х1,5 ток будет 15 А, для 3х2,5 ток 21А ( ПУЭ, табл. 1.3.4). Но ПУНП по определению не бывает номинального сечения, поэтому реальные длительно допустимые токи гораздо меньше.
я брал данные с сайта кольчугинского завода http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=90
Кольчугинский кабель хороший, возможно так оно и есть.
сейчас же на длительнодопустимые токи для кабелей огромное значение имеют характеристики изоляции
сейчас же на длительнодопустимые токи для кабелей огромное значение имеют характеристики изоляции
Немного не совсем так. При токе нагрузке 16А с учетом К1 при температуре окружающей среды 30град. цельсия равном 1, К2 учитывающий способ прокладки кабеля например в штукатурке будет равен 0,7, К3 учитывающего взаимное влияние проложенных рядом электрических цепей, так при двух замоноличенных в стене проводов расположенных рядом друг с другом К3=0,8 получаем
Iд. н.=16А/1х0,7х0,8=28,6А теперь подбираем сечение проводника по таблице где ближайшее сечение с округлением в большую сторону является 2,5 кв. мм.
Iд. н.=16А/1х0,7х0,8=28,6А теперь подбираем сечение проводника по таблице где ближайшее сечение с округлением в большую сторону является 2,5 кв. мм.
а сейчас дайте ссылку на источник формулы и коэффициентов
Какого рожна припрлели сюда К3 я вообще не понимаю. Или коэффициенты нестандартные.
В условиях квартиры всего два коэффициента учитывать необходимо: К1 (факт температура окр среды) и К8 (если пучками прокладка).
это не КЗ у него, а К 3 ( К ТРИ)
это не КЗ у него, а К 3 ( К ТРИ)
А я что написал?
Там цифра после буквы.
Есть ещё вот такая таблица
Таблица вставлена (обрезана) некорректно. Исходя из нее у ляминя пропускная способность на воздухе выше, чем у меди в закрытой проводке.

Нажми мышкой на фото и всё изменится))) я фотку не обрезал, так вставилось
И откуда сия таблица? Сомнения гложут...
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
От Донкабеля http://donpromkabel.com/info2.htm
В условиях квартиры всего два коэффициента учитывать необходимо: К1 (факт температура окр среды) и К8 (если пучками прокладка).
прокладка пучками - за это надо вешать ! у нас местные маляры ещё туда и сигналку пучкуют.
сигналку нужно беспроводную делать, удобно и разница с проводной незначительная