|
|
Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
 Эксперт-электрик ПАБ (69.00) |
Советуйте!!!
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!
Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.
Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).
Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.
Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))
Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!
На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!
Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!
Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...
Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!
Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!
|
|
так что тогда элементарно? Отдельная линия и не нужно розетку делать, сразу вкрутить в духовку и в варочную провода, незачем лишнее соединение городить. да и сечение лучше взять 4, а не 2,5. разница будет не очень уж и большая.
Всё-таки мне кажется, лучше оставить разъёмное соединение - хотя бы для духовки. Представьте,как разбирать кусок кухни при необходимости, когда оба модуля висят на соплях, к которым надо подлезть и отвинтить. А если это делает мебельщик или сантехник?
Обычно делаю выводы из стены по 1,5 м и никаких проблем - всем хватало достать агрегат и сделать свою работу и кухоньщикам и сантехникам
мы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4 - электрические варочные панели всё таки мощные в потреблении. и шлейфовых соединений на кухне нет всё отводиться от 3х6. отключить можно всегда ВА в квартирном щитке.
в руководстве по эксплуатации многих варочных панелей написано: если панель начала глючит, то вынять и вставить обратно штепсельный разъем, при этом на панели есть клеммная колодка для прямого ввода кабеля. Вот и придётся каждый раз до автомата бегать, а некоторые панели очень часто глючат)
нормально, надо только табличку повесить: Более двух конфорок не включать!
Штатные режимы моноблочных электроплит - четыре конфорки или две конфорки+духовка.
Единственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.
прижать к стене дюбель-хомутами
Хомуты должны быть многоразовые
так иэковские дюбель-хомуты итак многоразовые, вынимаются из стены без повреждений
а ящики выдвигать и лазить под кухню конечно проще
Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.
Этаже проблема и у провода духовки
а ящики выдвигать и лазить под кухню конечно проще
мне же не лазить, заказчик просит подключить как в инструкции, ну а мне не сложно ещё одну розетку установить
разумно
Частенько на варку 3х6, а на духовку 3х2,5 кидаю ибо варки зело мощные попадаются.
Единственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.
В духовках подключение обычно в нижней части, поэтому вывод из стенки за соседней секцией и ноу проблем
Сунуть и вынуть - оно как-то понятнее
А варка сама сверху
Хорошо, Вы это понимаете, а кто мебель и варку ставили - не понимают
Тех кто мебель ставит стараюсь сам контроллировать, т.к. неоднократно сталкивался с раздолбаями которые при сборке кухонного гарнитура имея детектор проводки и схему разводки по стенам с точностью +-1см умудрялись попасть перфом в провод, а то и в коробку

Ну а что сделать, если люди не умеют детектором пользоваться. Надо было после монтажа проводки, пока штробы не заделаны, зафотографировать всё с рулеткой. Всегда рекомендую заказчикам так делать.