|
|
Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
 Эксперт-электрик ПАБ (69.00) |
Советуйте!!!
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!
Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.
Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).
Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.
Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))
Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!
На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!
Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!
Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...
Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!
Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!
|
|
мы пользуемся - наконечник гильза штыревой. но обязательно надо опрессовывать. а когда под шинки перемычки закладываем всегда просматриваю зеркалом.
Если сечение провода соизмеримо с отверстием в шинке, я вставляю девственную гильзу, а в неё многожильный провод, затягивая винтом - опрессовываю
да это знакомо но специально таскаю с собой зажимы с отверстиями разной величины и при необходимости меняю.
гильза зажатая винтом при перезакладке не гуд.
т.к. перемычки в щите делаем ПВЗ-6 проблема актуальна.
При необходимости можно заменить.
Хорошо, когда 6, а когда 10 и 16 ?
При необходимости можно заменить.
Хорошо, когда 6, а когда 10 и 16 ?
помниться в 2000 ом собирал щиты на Фили. (офис безопасности завода) 4 этажа . так вот 16 квадратов монолит гнул двумя пассатижами (губки обматывал винилом чтоб изоляцию не рвали)
Мне в этом отношении везло - всегда попадались провода 16 квадратов - семипроволочные. У них в обозначении, кажется какая-то буква добавлена.
Господа, вопрос КАК к такой МЕДНОЙ шине монтировать АЛЮМИНИЕВЫЕ проводники!. Честно говоря, я не задумываюсь об этом -присоединяю к данным шинам алюминиевые проводники без проблем..Единственно, что я в два раза его (проводник) складываю (петля), чтоб была больше площадь соприкосновения и все...
Как известно, медные шины на ДИН рейку изготовлены из электротехнической бронзы..А вот нашел ссылочку - там бронза НЕСОВМЕСТИМА с алюминием. Интересно. Но, наверное, электротехническая бронза предназначена И ДЛЯ алюминия?
Либо старые добрые зажимы ТВ
В своё время работая в ЖЭКе, во время проведения ППР, мы использовали сжимы ("орешки" по другому). алюминий и медь в обязательном порядке разделяли.
Это понятно..Но..орешки-яйца на 2, 5 квадрата садить???
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Как вариант еще - использовать наконечники НШвН (неизолированный). Он изготовлен из луженой меди. Их сечение от 0.5 мм2. Садить данный наконечник на алюминиевую жилу 2.5 мм2, а потом в нулевую шину. Хотя по паспорту они предназначены для МНОГОЖИЛЬНЫХ проводов.
поддерживаю латунные шины с креплением на дин рейку от ТДМ
поддерживаю латунные шины с креплением на дин рейку от ТДМ
Это полный пи... Абзац!!! Под один зажим не более 2 проводов и только одного сечения!!! Если не хватоет места, то лучше добавить шину с изолятором на дин-рейку и между ними перемычку, в большинстве случаев достаточно 6 мм2, ну или того же сечения что и питающий кабель чтоб с запасом
Собсно по этой причине и был задан вопрос!!!
Как вариант еще - использовать наконечники НШвН (неизолированный).
Спасибо Дмитрий!!! Этот вариант лучше лругих ...
совместимость металлов и ...
Не все шины бронзовые. Например шины на DIN рейку пр-ва "ЭЛМА" и "Фаворит" изготовлены из латуни с никелевым покрытием. Хорошие шины, использую в основном их. Реже использую аналогичные шины пр-ва Legrand и АВВ, потому, как они дороже, но наши по качеству им не уступают. Алюминиевые провода работают в них годами без проблем. Тонкие провода как медные, так и алюминиевые загибаю буквой U.
Шину, которая на фото Мастера, это IEK (возможно TDM), применять не рекомендую. Не знаю, из чего она изготовлена, но горит она великолепно, причем даже с медными проводами. Менял такие горелые на фаворитовские сколько угодно.
Относительно таблицы совместимости: она не совсем правильная. Есть ГОСТ 9.005-72, в нем таблица 1. Еще можно посмотреть ГОСТ 10434-82, ГОСТ 9.303-84 и ВСН 139-83.
Кроме того, если рассмотреть конструкцию зажимов WAGO, а так же клемм аппаратов защиты и коммутации, в них тоже используется луженая медь или латунь, а подключать к ним можно как медный, так и алюминиевый провод.
Алюминиевый провод к плоской медной шине можно присоединить болтом через стальную шайбу с покрытием, а лучше через латунную. Это несмотря на то, что согласно ГОСТу металлы не совместимы. Существуют еще в эксплуатации старые распределительные щиты заводского изготовления советских времен. В них посредине медные шины, справа - слева стоят горизонтально здоровые черные карболитовые автоматы. К концам шин приварены латунные цилиндры с внутренней резьбой, в них вворачивается латунный винт с внутренним шестигранником. В образующей цилиндра есть отверстие для вводного кабеля. Великолепно зажимается алюминиевый кабель с секторной жилой. Работают по сей день и ничего не окисляется.
Это не я делал.
Я только подключал ОПС. Там много ещё интересного было. На входе стоит УЗО, но его обошли.
Я сообщил об этой находке хозяину. Электрики ему признались, что какая-то линия вызывает срабатывание УЗО (300мА), поэтому они сделали его обход. На входе!!!
Я предложил переделать всё. Но заказчик безмолствует. Наверное решил, что уже заплатил мне много денег за заземление.
Дмитрий, хорошую таблицу Вы извлекли. Хотел поставить Благодарность, а соответствующей кнопочки нет
Поэтому просто - СПАСИБО