Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 20:26

Белый_Кот
МастерА если пропаяно сплавом Розе

Вот - вот. Далеко не все умеют правильно паять, не знают технологию пайки, отсюда и все споры. Паянные наконечники на кабелях 240 кв. мм можно найти практически на любой старой подстанции, которую строили ещё до войны. И шины паяные там есть. И ничего, не течет припой.

полностью согласен. старые мастера и алюминий уважают. этот металл только любители не любят.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 20:26

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК... многожильные провода ей не получиться проварить.


Получится, а надо ли? Мазохизм какой-то. :lol:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 20:28

Мастер"Блажен, кто верует"


мне из нескольких тысяч штук только одна бракованная попала, из 222 серии с рычажком

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
07 декабря 2013, 20:34

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
Белый_Кот
МастерА если пропаяно сплавом Розе

Вот - вот. Далеко не все умеют правильно паять, не знают технологию пайки, отсюда и все споры. Паянные наконечники на кабелях 240 кв. мм можно найти практически на любой старой подстанции, которую строили ещё до войны. И шины паяные там есть. И ничего, не течет припой.

полностью согласен. старые мастера и алюминий уважают. этот металл только любители не любят.


Старые мастера? С чего бы?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 20:36

мастера старой советской школы я хотел сказать. пардон.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
07 декабря 2013, 20:54

Алюминий стали использовать активно при Хрущёве. До этого везде шла медь. Мой дед ничего лестного про алюминий не говорит, даже напротив. Его преимущество - низкая цена и все.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 21:00

если проводка выполнена правильно(алюминиевая) то работает десятилетиями.
примеров целая страна. а как только влезет горе-мастер так и стала не надёжной. 8-)
не спорьте - просто этот факт не хотят признавать.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 21:02

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКесли проводка выполнена правильно(алюминиевая) то работает десятилетиями.
примеров целая страна. а как только влезет горе-мастер так и стала не надёжной. 8-)
не спорьте - просто этот факт не хотят признавать.


а медяшка значит будет работать веками :P

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
07 декабря 2013, 21:03

Я ине спорю. Просто алюминиевая хуже медной. Это факт.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 21:08

ГеополисЯ ине спорю. Просто алюминиевая хуже медной. Это факт.


у нас маляры так медью работают что скоро и её запретят. и станем мы все ювелирами :lol:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 21:54

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКу нас маляры так медью работают что скоро и её запретят. и станем мы все ювелирами


в смысле маляры медью работают?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 22:18

для маляра проводку кинуть оказывается не сложно. они столько ПВС накидали что долго ещё переделывать. один и себе по запарке дома сделал. потом нас вызвал. тут этих клоунов хватает. один даже секретом делился что на люстре надо на многожильной скрутке косичку заплести и тогда она точно не упадёт. бывает плиточники розетку в ванной "забабахают"
шввп 2х0,75 и подключат в коробке намотав на алюминиевые скрутки. кухоньщики всю кухню могут подключить к 3х2,5.
одни вообще долго и упорно крепили шкаф вгоняя шурупы в распаячную коробку.
вы не живёте на Кавказе - тут весело!

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 22:24

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКдля маляра проводку кинуть оказывается не сложно. они столько ПВС накидали что долго ещё переделывать. один и себе по запарке дома сделал. потом нас вызвал. тут этих клоунов хватает. один даже секретом делился что на люстре надо на многожильной скрутке косичку заплести и тогда она точно не упадёт. бывает плиточники розетку в ванной "забабахают"
шввп 2х0,75 и подключат в коробке намотав на алюминиевые скрутки. кухоньщики всю кухню могут подключить к 3х2,5.
одни вообще долго и упорно крепили шкаф вгоняя шурупы в распаячную коробку.
вы не живёте на Кавказе - тут весело!


У мня тоже бывало. Сделали квартиру клиенту, он потом звонит что от двери током ударило. Приехал, оказалось меняли дверь и умудрились саморез вогнать прямо во вводной кабель, повредив фазную жилу

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
08 декабря 2013, 00:16

Это еще ничего, а вот когда хозяин фирмы для которой выполняю электроработы не понимает почему жарочный шкаф на кухне нельзя подключить от коробки, которой 30 лет, запитанной от алюминьки 2,5 двухпроводки, подписывает договор, а я прихожу и цена вырастает в три раза, заказчик отказывается, я теряю время на беседы с заказчиком впустую. Чувствую сбегу :)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
08 декабря 2013, 00:26

megavolt5144Чувствую сбегу


так надо сбегать, если есть куда

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 01:27

megavolt5144жарочный шкаф на кухне нельзя подключить от коробки, которой 30 лет, запитанной от алюминьки 2,5 двухпроводки,


Вы сбежите, а "умный" человек... или обезьян подключит. :roll:

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 01:32

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКстарые мастера и алюминий уважают


МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКесли проводка выполнена правильно(алюминиевая) то работает десятилетиями.


Я думаю, алюминий вернётся в нашу практику. Сечас, как здесь на-днях обсуждалось, "медные" провода часто липнут к магнитам, греются от тока 16А при сечении "2.5 квадрата". Я полчаса назад посоветовал одной Даме заменить такой "медный" провод алюминием 4 квадрата, т.к. его пока подделывать не догадались.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 декабря 2013, 01:47

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКкухоньщики всю кухню могут подключить к 3х2,5.


Да это те ещё клоуны. Делаю квартиру заказчик принёс чертёж электрики от кухоньщиков.
Духовка от 2,5 кв. розетки за шкафами 4 но не в линию, а квадратом. Ищи потом такую рамку.
Варочная электрическая кстате тоже на 2,5 кв посадили.
Не знаю зачем писать сечения проводов, если в них не понимаешь.
Напиши предназначения, а сечения уже я определю.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 декабря 2013, 01:49

МастерЯ думаю, алюминий вернётся в нашу практику


Думаю, постоянный магазин с конкретным производителем решаю эту проблему.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 02:14

hohlachovДуховка от 2,5 кв. розетки за шкафами 4 но не в линию, а квадратом. Ищи потом такую рамку.
Варочная электрическая кстате тоже на 2,5 кв посадили.


Элементарно - панель + духовка - 28А. У них штатные провода 2.5 квадрата, гибкие. Я сам недавно подключал к штатному проводу, подходившему к розетке электроплиты. Но, если не изменяет память, духовку я подключил к отдельной линии через автомат и УЗО. Пришлось городить кухонный щиток в углу.