Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
web-rr (372)
0
09 декабря 2013, 08:56

hohlachov
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4


Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.

МастерЕдинственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.

Этаже проблема и у провода духовки ;)


А если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете?

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
09 декабря 2013, 09:02

Мастер
Элементарно - панель + духовка - 28А.


7,5 кВт + 3,5 кВт = 11 кВт
11000 Вт : 230 в = 47,8А

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
09 декабря 2013, 09:05

lionarhВсегда рекомендую заказчикам так делать.

Я сам так делаю и заказчику предоставляю. Да и у себя архив имеется.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
09 декабря 2013, 11:36

web-rr7,5 кВт + 3,5 кВт = 11 кВт
11000 Вт : 230 в = 47,8А


Панели и духовки тоже бывают разные. Моноблочные ограничены 28А.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
09 декабря 2013, 13:57

web-rrА если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете?


никто не нарушает ;) всё индивидуально

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
09 декабря 2013, 21:12

web-rr
hohlachov
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4


Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.

МастерЕдинственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.

Этаже проблема и у провода духовки ;)


А если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете?



вот кто это придумал тот пускай и пробует огильзавать 6 кв. мм и уложить в коробку подключения на варочной.
я уже "с дуру" один раз это проделал. ( не забудет пусть как я кабель ГОСТ возьмет - всё доложно быть правильно !!!)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
09 декабря 2013, 22:41

web-rr
hohlachov
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4


Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.

МастерЕдинственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.

Этаже проблема и у провода духовки ;)


А если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете?


а Вы обратили внимание какого сечения шнур на типовых квартирных электроплитах? какие разъёмы? сколько лет проработали.
если мы вставим 1,5 метра 3х4 и прямого включения. статистика пожаров возрастёт?
специалист должен быть думающий и ответственный.
а циркуляр можно исполнять и кривыми руками только потом возьмёт и отгорит.

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
09 декабря 2013, 23:39

Шнур почти всегда идёт под замену (если только есть техническая возможность).
Подключал я варочные, через розетки, через клеммные колодки.
Ничего, 6 квадратов и оконцовываются и угладываются.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
09 декабря 2013, 23:45

не вижу смысла ставить шнур 3х6.
3х4 прямого включения вполне достаточно (практика подтверждает).

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
09 декабря 2013, 23:55

web-rrШнур почти всегда идёт под замену (если только есть техническая возможность).
Подключал я варочные, через розетки, через клеммные колодки.
Ничего, 6 квадратов и оконцовываются и угладываются.


что ж вы 10ку то не положите сразу

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
10 декабря 2013, 00:04

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот кто это придумал тот пускай и пробует огильзавать 6 кв. мм и уложить в коробку подключения на варочной.
я уже "с дуру" один раз это проделал. ( не забудет пусть как я кабель ГОСТ возьмет - всё доложно быть правильно !!!)


так к выбору опрессовщика то надо ответственней подходить

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
10 декабря 2013, 00:06

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК3х4 прямого включения вполне достаточно (практика подтверждает).


конечно достаточно, 7 кВт без проблем выдержит

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 00:10

lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот кто это придумал тот пускай и пробует огильзавать 6 кв. мм и уложить в коробку подключения на варочной.
я уже "с дуру" один раз это проделал. ( не забудет пусть как я кабель ГОСТ возьмет - всё доложно быть правильно !!!)


так к выбору опрессовщика то надо ответственней подходить


сам лично опрессовывал и всё получилось. но повторять не надо.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
10 декабря 2013, 00:10

lionarhконечно достаточно, 7 кВт без проблем выдержит


7 кв это все 4 конфорки на максимуме работающие.
что бывает крайне редко.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 00:15

я так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
10 декабря 2013, 00:23

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"


Плохо не будет точно.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 00:24

lionarhтак к выбору опрессовщика то надо ответственней подходить


Я обычно в случаях, когда отверстие в приборе слишком маленькое для опрессованной гильзы, сначала вставляю гильзу, затем в неё провод, после чего опрессовываю винтом (или винтами). В счётчике, например.
Несколько раз приходилось проделывать это под напряжением. :(

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 00:27

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"


Это не совсем заблуждение. Особенно, когда провода делают чёрт знает из чего. У меня недавно провод "2.5квадрата" грелся при 16А, при том, что фактическое сечение было 2.1 кв.мм.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 00:31

считаю это не правильно.
это конечно лучше чем не надевать гильзу совсем.
обязательно не забывайте потянуть за кабель( иногда вылазит из гильзы)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 00:34

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"


Это не совсем заблуждение. Особенно, когда провода делают чёрт знает из чего. У меня недавно провод "2.5квадрата" грелся при 16А, при том, что фактическое сечение было 2.1 кв.мм.


ну так госты у нас новейшие. за технологиями фирмы "триашота" не успевают.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.