Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 декабря 2013, 02:56

Мастердуховку я подключил к отдельной линии через автомат и УЗО


так что тогда элементарно? Отдельная линия и не нужно розетку делать, сразу вкрутить в духовку и в варочную провода, незачем лишнее соединение городить. да и сечение лучше взять 4, а не 2,5. разница будет не очень уж и большая.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 05:05

Всё-таки мне кажется, лучше оставить разъёмное соединение - хотя бы для духовки. Представьте,как разбирать кусок кухни при необходимости, когда оба модуля висят на соплях, к которым надо подлезть и отвинтить. А если это делает мебельщик или сантехник?

Эксперт-электрик
Litrovich (91)
0
08 декабря 2013, 09:03

Обычно делаю выводы из стены по 1,5 м и никаких проблем - всем хватало достать агрегат и сделать свою работу и кухоньщикам и сантехникам

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
08 декабря 2013, 09:13

LitrovichОбычно делаю выводы из стены по 1,5 м и никаких проблем - всем хватало достать агрегат и сделать свою работу и кухоньщикам и сантехникам

мы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4 - электрические варочные панели всё таки мощные в потреблении. и шлейфовых соединений на кухне нет всё отводиться от 3х6. отключить можно всегда ВА в квартирном щитке.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
08 декабря 2013, 11:02

hohlachovтак что тогда элементарно? Отдельная линия и не нужно розетку делать, сразу вкрутить в духовку и в варочную провода, незачем лишнее соединение городить. да и сечение лучше взять 4, а не 2,5. разница будет не очень уж и большая.


в руководстве по эксплуатации многих варочных панелей написано: если панель начала глючит, то вынять и вставить обратно штепсельный разъем, при этом на панели есть клеммная колодка для прямого ввода кабеля. Вот и придётся каждый раз до автомата бегать, а некоторые панели очень часто глючат)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
08 декабря 2013, 11:06

hohlachovВарочная электрическая кстате тоже на 2,5 кв посадили.


нормально, надо только табличку повесить: Более двух конфорок не включать!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 13:42

lionarhнормально, надо только табличку повесить: Более двух конфорок не включать!


Штатные режимы моноблочных электроплит - четыре конфорки или две конфорки+духовка.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 13:44

LitrovichОбычно делаю выводы из стены по 1,5 м и никаких проблем


Единственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
08 декабря 2013, 14:00

МастерЕдинственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.


прижать к стене дюбель-хомутами

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 15:14

lionarhприжать к стене дюбель-хомутами


Хомуты должны быть многоразовые

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
08 декабря 2013, 16:38

МастерХомуты должны быть многоразовые


так иэковские дюбель-хомуты итак многоразовые, вынимаются из стены без повреждений

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 декабря 2013, 17:30

lionarhв руководстве по эксплуатации многих варочных панелей написано: если панель начала глючит, то вынять и вставить обратно штепсельный разъем, при этом на панели есть клеммная колодка для прямого ввода кабеля. Вот и придётся каждый раз до автомата бегать, а некоторые панели очень часто глючат)


:lol: :lol: :lol:
а ящики выдвигать и лазить под кухню конечно проще

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 декабря 2013, 17:40

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4


Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.

МастерЕдинственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.

Этаже проблема и у провода духовки ;)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
08 декабря 2013, 19:15

hohlachov
а ящики выдвигать и лазить под кухню конечно проще


мне же не лазить, заказчик просит подключить как в инструкции, ну а мне не сложно ещё одну розетку установить ;) Некоторые обыватели вообще бояться к щитку подходить и автоматы трогать, они считают что безопаснее вилку из розетки вынуть и обратно вставить

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
08 декабря 2013, 19:15

hohlachovЯ сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.


разумно

Эксперт-электрик
Litrovich (91)
0
08 декабря 2013, 19:51

Частенько на варку 3х6, а на духовку 3х2,5 кидаю ибо варки зело мощные попадаются.

Мастер
LitrovichОбычно делаю выводы из стены по 1,5 м и никаких проблем


Единственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.


В духовках подключение обычно в нижней части, поэтому вывод из стенки за соседней секцией и ноу проблем :)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 декабря 2013, 21:08

lionarhбезопаснее вилку из розетки вынуть и обратно вставить


Сунуть и вынуть - оно как-то понятнее

Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
08 декабря 2013, 21:10

LitrovichВ духовках подключение обычно в нижней части


А варка сама сверху

Litrovichпоэтому вывод из стенки за соседней секцией и ноу проблем


Хорошо, Вы это понимаете, а кто мебель и варку ставили - не понимают

Эксперт-электрик
Litrovich (91)
0
09 декабря 2013, 08:32

Тех кто мебель ставит стараюсь сам контроллировать, т.к. неоднократно сталкивался с раздолбаями которые при сборке кухонного гарнитура имея детектор проводки и схему разводки по стенам с точностью +-1см умудрялись попасть перфом в провод, а то и в коробку :evil: :evil: :evil:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
09 декабря 2013, 08:46

LitrovichТех кто мебель ставит стараюсь сам контроллировать, т.к. неоднократно сталкивался с раздолбаями которые при сборке кухонного гарнитура имея детектор проводки и схему разводки по стенам с точностью +-1см умудрялись попасть перфом в провод, а то и в коробку


Ну а что сделать, если люди не умеют детектором пользоваться. Надо было после монтажа проводки, пока штробы не заделаны, зафотографировать всё с рулеткой. Всегда рекомендую заказчикам так делать.