Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 19:44

LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).


Не верю. С хорошо пропаянной скрутки припой не может потечь.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
07 декабря 2013, 19:45

Любители скруток пропаянных и не очень, покупайте сварочный аппарат или клещи для опрессовки. Неужели трудно?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 19:46

LitrovichLeGrand 25A


Левый, наверное

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 19:47

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа я верю если защита не сработает то вообще вся сгорит.


Правильно. Но сначала расплавится изоляция провода, затем все сгорит, но припой не потечет.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 19:49

lionarhчто-то слабо во всё это вериться


Почему - "Мышка бежала, хвостиком махнула..."

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКввод выгорел до поэтажного щита


Я сразу не просёк, думал - до подъездного. :o До поэтажного - легко.
Представляю - стоит Барышня, нажимает на кнопку. Дым появился, она нажимает. Горит изоляция, она всё равно нажимает... :roll: "...мыши плакали и кололись, но всё равно продолжали грызть кактус..."(с)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 19:53

МастерЯ сразу не просёк, думал - до подъездного. До поэтажного - легко.
Представляю - стоит Барышня, нажимает на кнопку. Дым появился, она нажимает. Горит изоляция, она всё равно нажимает... "...мыши плакали и кололись, но всё равно продолжали грызть кактус..."(с)


маньячка какая-то

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 19:54

ГеополисЛюбители скруток пропаянных и не очень, покупайте сварочный аппарат или клещи для опрессовки. Неужели трудно?


Не трудно, но он мне 100 лет не нужен. Я могу и гильзы прессануть, если очень захочу, но мне удобнее именно паять Уже 40 лет скрутки паяю, ни с одной еще припой не потёк. И не только 2,5 кв. мм, поболее. И муфты паял когда-то, алюминиевые тоже. Не течет припой ну никак.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2013, 19:55

Геополиспокупайте сварочный аппарат


Варить скрутки как то не очень, особенно когда отделка почти завершена, а заку в голову пришла идея что то маленько переделать.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 19:56

Игорь608675Варить скрутки как то не очень, особенно когда отделка почти завершена, а заку в голову пришла идея что то маленько переделать.


вот поэтому и нужно гильзовать

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2013, 19:58

lionarhВарить скрутки как то не очень, особенно когда отделка почти завершена, а заку в голову пришла идея что то маленько переделать.


вот поэтому и нужно гильзовать


WAGAми как то удобнее.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 20:00

ГеополисЛюбители скруток пропаянных и не очень, покупайте сварочный аппарат или клещи для опрессовки. Неужели трудно?


да есть у нас сварка но многожильные провода ей не получиться проварить.
да и концы надо пропаивать. не спокойно мне их при шлейфах в розетках затягивать и на зажимах РЕ в щитах.
ВЫ уж простите нас за это Юрий Михаилович.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 20:01

Белый_Котсначала расплавится изоляция провода, затем все сгорит, но припой не потечет.


Припой плавится при 240 градусах по умолчанию.
А если пропаяно сплавом Розе :P Наверное, об этом и говорил Litrovich
LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).



Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 20:01

Игорь608675WAGAми как то удобнее.


:) я вот тоже вагам доверяю, но покупаю их всегда в Минимаксе, чтобы не было подделок, и автоматы на розетки 16А ;)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 20:02

lionarhчтобы не было подделок


"Блажен, кто верует"

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 20:03


МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКВЫ уж простите нас за это Юрий Михаилович


Юрий Михайлович не прощает, Юрий Михайлович наказывает)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 20:06

lionarh
МастерЯ сразу не просёк, думал - до подъездного. До поэтажного - легко.
Представляю - стоит Барышня, нажимает на кнопку. Дым появился, она нажимает. Горит изоляция, она всё равно нажимает... "...мыши плакали и кололись, но всё равно продолжали грызть кактус..."(с)


маньячка какая-то

в панелях проводка идёт в пустотах. особо не слышно было.я думаю.когда переноски на стройках перегреваються и горят тоже звука нет только бегущая дорожка дыма(захватывающее кстати зрелище)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 20:09

lionarh
Игорь608675WAGAми как то удобнее.


:) я вот тоже вагам доверяю, но покупаю их всегда в Минимаксе, чтобы не было подделок, и автоматы на розетки 16А ;)


Юрий Михаилович запомните этого человека ! он всё сделал как вы учили. 8-)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 20:10

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКкогда переноски на стройках перегреваються и горят тоже звука нет только бегущая дорожка дыма(захватывающее кстати зрелище)


Как Бикфордов шнур.
Но дым должен быть. В старых панельных домах LS не заморачивались.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 20:14

ГеополисЛюбители скруток пропаянных и не очень, покупайте сварочный аппарат или клещи для опрессовки. Неужели трудно?


Не трудно, но он мне 100 лет не нужен. Я могу и гильзы прессануть, если очень захочу, но мне удобнее именно паять Уже 40 лет скрутки паяю, ни с одной еще припой не потёк. И не только 2,5 кв. мм, поболее. И муфты паял когда-то, алюминиевые тоже. Не течет припой ну никак.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 20:22

МастерА если пропаяно сплавом Розе

Вот - вот. Далеко не все умеют правильно паять, не знают технологию пайки, отсюда и все споры. Паянные наконечники на кабелях 240 кв. мм можно найти практически на любой старой подстанции, которую строили ещё до войны. И шины паяные там есть. И ничего, не течет припой.