Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



0
06 декабря 2013, 20:44

МастерА почему?

Опять же опираясь на ПУЭ. Но и мягкий провод дороже и не для укладки в стены он придуман. Хотя много где его использовали электрики и мы потом обслуживали эти провода. Работают)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 декабря 2013, 20:58

К светильникам гибкий удобнее и иногда - к розеткам

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 20:59

Тульский Электрик
МастерА почему?

Опять же опираясь на ПУЭ. Но и мягкий провод дороже и не для укладки в стены он придуман. Хотя много где его использовали электрики и мы потом обслуживали эти провода. Работают)


да не укладываем мы его в стены проводка в ПНД полностью доступна для замены. можно сказать подвижная. но всё пропаиваем и концы и скрутки. да и у нас многожильный 2.5 мм кв. зачастую качественнее одножильного.
мало кто работает им поэтому и не возят хлам.

0
06 декабря 2013, 21:03

ПВС не для прокладки в стены. Удобно не удобно не важно. Все удобно если это правильно)

0
06 декабря 2013, 21:05

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКПНД


ПНД трубы не используем не в земле не где либо еще. Но мы и не все работы выполняем)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 21:10

МастерК светильникам гибкий удобнее и иногда - к розеткам


не соглашусь. на освещении особо в выключателях опаянные кончики многожильного плохо вставлять в них.
да и приборы освещения легче к жестким (ЗВИ, WAGO) - мы исползуем всегда ПВ1-1,5
вот с розетками да. да и перемычки в установочных коробках у нас тоже из него (тоже опаянные) .

0
06 декабря 2013, 21:14

У электрика не должно быть пояльника. Не надо выдумывать)

0
06 декабря 2013, 21:14

Пресы клещи фишки, но не пайка.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 21:22

Тульский ЭлектрикУ электрика не должно быть пояльника. Не надо выдумывать)


у нас не паяльник у нас как Игорь Анатольевич обозвал -" что то там про пайку погружением"на мини установке

:roll:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 21:29

вот так получается при "погружении"
это пайка при переносе розетки ниже( кстати клиентов это фото приносит)

0
06 декабря 2013, 21:31

Выложу нашу скрутку оцените.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 21:38

Тульский ЭлектрикВыложу нашу скрутку оцените.


ждём. заинтриговали.

0
06 декабря 2013, 21:45

Да в полне обычная скрутка)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 декабря 2013, 22:00

Тульский ЭлектрикДа в полне обычная скрутка)


всем скруткам скрутка)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 22:01

обычная у всех по разному. старая школа после нашего выпуска ушла на рынки торговать.
как то редко встречается качество.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 декабря 2013, 22:03

Тульский ЭлектрикУ электрика не должно быть пояльника. Не надо выдумывать)


паяльник должен быть у тех, кто ставит на счетчик)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 22:09

lionarh
Тульский ЭлектрикУ электрика не должно быть пояльника. Не надо выдумывать)


паяльник должен быть у тех, кто ставит на счетчик)

да и называется это - "бонус в анус" :D

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 декабря 2013, 22:10

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
lionarh
Тульский ЭлектрикУ электрика не должно быть пояльника. Не надо выдумывать)


паяльник должен быть у тех, кто ставит на счетчик)

да и называется это - "бонус в анус" :D


МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
lionarh
Тульский ЭлектрикУ электрика не должно быть пояльника. Не надо выдумывать)


паяльник должен быть у тех, кто ставит на счетчик)

да и называется это - "бонус в анус" :D


именно так

0
06 декабря 2013, 22:18

Думаю лиди работавшие на приличных коттеджах такое не стал бы писать.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 22:51

Тульский ЭлектрикДумаю лиди работавшие на приличных коттеджах такое не стал бы писать.


давайте не развивать эту тему. скажу только что это высказывание я слышал от ребят декоративщиков вернувшихся с заказа в Грозном.