E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 14:08

не которые охранные агенства не принимают беспроводные по тех условиям. например ОВО.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
06 декабря 2013, 14:43

Про коэффициенты никто так и не ответил(

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
06 декабря 2013, 14:58

lionarhсигналку нужно беспроводную делать, удобно и разница с проводной незначительная

Не знаю, кому удобно. Монтировал много объектов объектов ОПС, в том числе несколько таких, к которым точно знаю - никто без меня не прикасался. Квартиру родителей, например. Системы "поставил и забыл". Работают без сбоев и перерывов уже 15(!) лет, а все обслуживание заключалось в том, что ОДИН раз за все это время заменен резервный аккумулятор. И все. Ни одной ложной сработки, никаких замен батареек, как было бы в случае с беспроводной системой.
Да, без сомнений, современные беспроводные системы удобны в монтаже. Это и монтажом уже назвать сложно - пришел, приклеил датчики на двусторонний скотч, воткнул контрольный прибор в розетку, - вот и весь монтаж. А деньги берут как за Монтаж. И доить можно объект пожизненно - то батарейка села, то радиоканал на датчике сдох, то на текущем канале источник помех завелся. Идеальное решение для ленивых и для готового ремонта.
Но если все системы дома/офиса продумывать и проектировать заранее, то лучше, надежнее, и дешевле проводной системы нет.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 декабря 2013, 15:06

sudakovsky15(!) лет, а все обслуживание заключалось в том, что ОДИН раз за все это время заменен резервный аккумулятор.


Повезло, однако! Срок службы аккумулятора 4 года.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 17:29

sudakovsky
lionarhсигналку нужно беспроводную делать, удобно и разница с проводной незначительная

Не знаю, кому удобно. Монтировал много объектов объектов ОПС, в том числе несколько таких, к которым точно знаю - никто без меня не прикасался. Квартиру родителей, например. Системы "поставил и забыл". Работают без сбоев и перерывов уже 15(!) лет, а все обслуживание заключалось в том, что ОДИН раз за все это время заменен резервный аккумулятор. И все. Ни одной ложной сработки, никаких замен батареек, как было бы в случае с беспроводной системой.
Да, без сомнений, современные беспроводные системы удобны в монтаже. Это и монтажом уже назвать сложно - пришел, приклеил датчики на двусторонний скотч, воткнул контрольный прибор в розетку, - вот и весь монтаж. А деньги берут как за Монтаж. И доить можно объект пожизненно - то батарейка села, то радиоканал на датчике сдох, то на текущем канале источник помех завелся. Идеальное решение для ленивых и для готового ремонта.
Но если все системы дома/офиса продумывать и проектировать заранее, то лучше, надежнее, и дешевле проводной системы нет.

и наши установщики слаботочной аппаратуры тоже так говорят.хоть и линии для них мы прокладываем.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
06 декабря 2013, 17:33

МастерПовезло, однако! Срок службы аккумулятора 4 года.

В буферном режиме качественный аккумулятор служит ~10 лет.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
06 декабря 2013, 17:41

ГеополисПро коэффициенты никто так и не ответил(

Коэффициент К1- поправочные коэффициенты для температуры воздуха, отличной от 30 °С, используемые для расчета пропускной способности по току кабелей в воздухе (таблица А 52-14 стандарта МЭК 60364-5-52), (т аблица В.52.14 ГОСТ Р 50571.5.52—2011) которым можно пренебречь если проводка выполняется внутри отапливаемых помещений, но имеет значение в саунах, банях, горячих цехах общепита, при наружней прокладке.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
06 декабря 2013, 17:43

Коэффициент К2 - Поправочные коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей при их совместной прокладке, используются применительно с допустимыми токовыми нагрузками таблица В.52.17 по таблицам В.52.2 — В.52.13 ( ГОСТ Р 50571.5.52—2011), (таблица А.52-17 стандарта МЭК 60364-5-52).

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
06 декабря 2013, 18:10

Коэффициент К3 - при числе лежащих рядом цепей или многожильных кабелей

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
06 декабря 2013, 18:14

И? Где у вас 0,8 и 0,8 получилось?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 декабря 2013, 18:24

ГеополисИ? Где у вас 0,8 и 0,8 получилось?


и у меня такой же вопрос возник

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 декабря 2013, 18:24

ГеополисИ? Где у вас 0,8 и 0,8 получилось?


и у меня такой же вопрос возник

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 20:10

Игорь608675
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК.площади контакта там нет - она туда не помещается !

Вполне хватает.

да WAGO Вам за это - просто денег должен !!! а мы скромно скручиваем и паяем.

0
06 декабря 2013, 20:13

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКпаяем.


Скручиваем)). Сварка да пайку не вижу смысла пременять в электрике. Оставим пайку радио техникам! :lol:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 20:17

многожильные скрутки надо паять. одножильные легче проварить.
не на один же год делаем. и с учётом роста грамотности населения.

0
06 декабря 2013, 20:19

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмногожильные скрутки надо паять.


Многожильные по умолчанию не используем.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 декабря 2013, 20:24

Тульский ЭлектрикМногожильные по умолчанию не используем.


аналогично, если проводка неподвижная и небольшие сечения, то лучше одножильный провод

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
06 декабря 2013, 20:26

мы используем в ПНД - лучше затягивать.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 декабря 2013, 20:36

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы используем в ПНД - лучше затягивать.

Само собой легче затягивать. Да и при монтаже трубы до заливки бетоном ПНД лучше себя ведет - более вязкая и гибкая на излом и морозы лучше держит. Соединительных и поворотных вставок не надо.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 декабря 2013, 20:38

Тульский ЭлектрикМногожильные по умолчанию не используем.


А почему?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить