E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
06 декабря 2013, 23:32

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКдавайте не развивать эту тему. скажу только что это высказывание я слышал от ребят декоративщиков вернувшихся с заказа в Грозном.


оправдывайся теперь))))

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 06:32

Тульский ЭлектрикВыложу нашу скрутку оцените.


Тульский ЭлектрикДа в полне обычная скрутка)


lionarhвсем скруткам скрутка)


А где скрутка? Скрутку - в студию!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 06:35

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКэто пайка при переносе розетки ниже( кстати клиентов это фото приносит)


Превосходно!

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
07 декабря 2013, 07:03

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКэто пайка при переносе розетки ниже( кстати клиентов это фото приносит)

Интересная вещичка - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 08:05

lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКдавайте не развивать эту тему. скажу только что это высказывание я слышал от ребят декоративщиков вернувшихся с заказа в Грозном.


оправдывайся теперь))))


за что оправдываться - сказал как есть.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 08:46

Дмитрий«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»


Статья интересная. Только я не понял, почему соединение при КЗ должно нагреться до 300 градусов?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 08:52

Дмитрий
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКэто пайка при переносе розетки ниже( кстати клиентов это фото приносит)

Интересная вещичка - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»


классное средство от бессоницы этот циркуляр.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 08:57

Мастер
Дмитрий«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»


Статья интересная. Только я не понял, почему соединение при КЗ должно нагреться до 300 градусов?


значит без применения защитной аппаратуры ЭИУ подключаются прямо от ВЛ и на ТП тоже всё напрямую.
всё замкнёт, нагреется, расплавиться - до самой электростанции !
господа это катастрофа !

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2013, 10:25

МастерСтатья интересная. Только я не понял, почему соединение при КЗ должно нагреться до 300 градусов?

Насколько греется место пайки не мерил, но при КЗ изолента и ТУТка на скрутках довольно таки часто оплавляется.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2013, 10:29

ГеополисИ? Где у вас 0,8 и 0,8 получилось?

При прокладывании проводов в штробах в 2 ряда с последующей заделкой штукатуркой.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2013, 10:31

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда WAGO Вам за это - просто денег должен !!!


Хорошая идея.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 10:33

Игорь608675
МастерСтатья интересная. Только я не понял, почему соединение при КЗ должно нагреться до 300 градусов?

Насколько греется место пайки не мерил, но при КЗ изолента и ТУТка на скрутках довольно таки часто оплавляется.

правильно выполненное соединение не является слабым местом цепи - следовательно нагреваться сильнее не должно.
на горе-скрутках плохой контакт вот они и греются.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 10:46

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКправильно выполненное соединение не является слабым местом цепи - следовательно нагреваться сильнее не должно.
на горе-скрутках плохой контакт вот они и греются.


любое соединение, даже правильно выполненное, является слабым местом в цепи

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 11:06

если площадь контакта равноценна сечению проводника. как соединение может оказаться слабым местом?
слабым местом должна быть защитная аппаратура этого проводника.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 11:09

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКесли площадь контакта равноценна сечению проводника. как соединение может оказаться слабым местом?
слабым местом должна быть защитная аппаратура этого проводника.


у любого соединения есть переходное сопротивление, соответственно в этом месте будет нагрев, с увеличением температуры сопротивление увеличивается и происходит ещё больший нагрев

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 11:10

Игорь608675МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда WAGO Вам за это - просто денег должен !!!


Хорошая идея.


ну сейчас разбогатеете на ваговских откатах

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 11:14

и купит самосвал :D

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 11:19

lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКесли площадь контакта равноценна сечению проводника. как соединение может оказаться слабым местом?
слабым местом должна быть защитная аппаратура этого проводника.


у любого соединения есть переходное сопротивление, соответственно в этом месте будет нагрев, с увеличением температуры сопротивление увеличивается и происходит ещё больший нагрев


может быть Вы правы в этом. просто не замечал по нашим скруткам или там не слабое "переходное сопротивление"

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 12:54

ДмитрийИнтересная вещичка - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012

Этот и все подобные циркуляры - документы ведомственные и обязательны к исполнению для членов ассоциации "Росэлектромонтаж". Господа, здесь есть члены этой ассоциации? Если нет, то циркуляр носит для нас лишь рекомендательный характер. Кроме того, эти документы обычно сочиняют кабинетные писатели - теоретики, никогда в глаза не видевшие ни паяльника, ни пресс - клещей, ни WAGO, и ничего тяжелее карандаша в руках не державшие. Авторы документа лишь выполняют свою работу, и за это деньги получают.

lionarhлюбое соединение, даже правильно выполненное, является слабым местом в цепи

Кабельная муфта тоже? Тоже греется?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 13:30

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКна горе-скрутках плохой контакт вот они и греются.


Я несколько раз нарывался на то, что скрутки в стене срабатывали, как плавкий предохранитель, а автомат при этом не отключался.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить