Кто сталкивался с стабилизаторами Volter. Что хорошего или плохого можете рассказать о них? Как зарекомендавала себя эта фирма на рынке!
Мастер-электрик
Volter_Diler (26)
-1
17 февраля 2017, 22:14

sudakovsky
Volter_DilerТам таблица, где ясно написано: "плохая сеть - cos f от 0 до 0,5

Вы даже не можете прочесть то, на что ссылаетесь.
cos φ = 0 - нагрузка полностью реактивная, нет активной составляющей. Дайте пример такой нагрузки, пожалуйста. :?:


Да я же говорю, близок к нулю. Подключите добротный трансформатор побольше, да на холостом ходу, вот и будет практически одна реактивная.

Можно и меньше нуля cos f создать. Далеко ходить не надо - в Европе инверторы отдают энергию в сеть. Их уже тут одни ребята привозили. Стабилизатор, конечно, отключился от такого издевательства.

Мастер-электрик
Volter_Diler (26)
0
17 февраля 2017, 22:17

Не помогает что то галочка Ваша. Оповещения все равно идут. Переношу в спам. Всем удачи. Не скучайте!

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
17 февраля 2017, 22:22

Volter_DilerНе помогает что то галочка Ваша. Оповещения все равно идут. Переношу в спам. Всем удачи. Не скучайте!

Даже галочка не помогает. Совсем беда.

Volter_DilerДа я же говорю, близок к нулю. Подключите добротный трансформатор побольше, да на холостом ходу, вот и будет практически одна реактивная.

cos φ при холостом ходе трансформатора равен 0,2 - 0,3. Если с точки зрения торгаша, то да, 0,2 ближе к нулю, чем к единице, двумя десятыми можно пренебречь :)

Volter_DilerТам где я о сертификатах написал - через запятую преференции. Имеется ввиду "Имеют сертификаты" (то есть в общем), а потом преференции от организаций. Там запятую надо читать с выражением

Найдите запятую, пожалуйста, я прочту с выражением:
Volter_Dilerимеют сертификаты и преференции от ведущих организаций России (Газпром, РосАтом, Роснефть и др.);

Мастер-электрик
Volter_Diler (26)
-1
17 февраля 2017, 22:41

sudakovskycos φ при холостом ходе трансформатора равен 0,2 - 0,3. Если с точки зрения торгаша, то да, 0,2 ближе к нулю, чем к единице, двумя десятыми можно пренебречь


Хорошо. Двигатель опускающегося лифта с гружёной кабиной - cos f может опускаться ниже нуля.
Вы хотите установить себе в коттедж лифт? Я хочу, так как был в таких домах - мне понравилось.

Извините, я сразу не посмотрел - форум долго работает, зависает. Там буква "и" заменяет запятую. Это разрешено в Русском языке.

Сволочи - опять к Донецку технику тянут. Ребята с Донецка держитесь! Мы за Вас! Мы с Вами!

Эксперт клуба
LightWay (9378)
2
18 февраля 2017, 00:34

1. В плане общей информации, сертификация у Газпрома - Газпромсерт - есть. Наличие такого сертификата является своего рода преференцией при поставке оборудования/оказании услуг предприятиям Газпрома. Такая сертификация не является обязательной, но...
2. Тех дятлов, что закладывают в проекты медучреждений, а особенно тех, кто безграмотно при формировании тз на закупку оставляют шансы всяким иекам, вольтерам или рескнтам публично сажал бы на кол. Ну не предназначено это оборудование для медицины, где совершенно отдельный набор требований и норм.



Эксперт клуба
mike (2020)
1
18 февраля 2017, 01:47

Стабилизаторы онлайновые лучше, не надо заморачиваться с помехами входными, тупо выпрямляется входное напряжение и инвертор даёт кварцованый синус.
Медтехника нередко по схемотехнике полный ахтунг, сертификаты наши обычно означают что производитель занёс денег и ему дали допуск к кормушке, граммотные решения у вояк, дуракоупорность одно из основных требований и по питанию условия жесткие, проще говоря, рядом со сварочником должно работать без проблем при плохой сети.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 февраля 2017, 10:35

mikeсертификаты наши обычно означают что производитель занёс денег и ему дали допуск к кормушке


Не без того. Хотя, зачастую, наличие/отсутствие определенной сертификации является той заградительной мерой, которая позволяет пресечь коррупцию на низовом уровне, не позволяя мелким удельным князькам за толику малую принимать решения о закупках, идущие в разрез с генеральной технической политикой компании/ведомства.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
18 февраля 2017, 11:05

Какие модели каких производителей можно ставить на генераторы или нет таких?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
18 февраля 2017, 11:08

Volter_DilerК примеру Вы проектируете типовую больницу. Планируете,что через год Вы построите 2000 больниц в 10 регионах страны. Закладываете в проект стабилизатор напряжения для рентгена.

Извините, но почему-то вспоминается кунинский Кыся с его классическим определением "ё@ырь-теоретик" ((

Volter_DilerИСО 9001 подтверждает, что после договора на поставку 2000 стабилизаторов для рентгенов, производитель не "уткнет голову в песок", не справившись с объемом.

ISO 9001 ничего не утверждает в отношении какой-либо лавки "вася пупкин и сыновья".
"..где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?"

Даже опустив то, как у нас получается сертификация по 900х, вспомните что 9001 определяет требования к системе менеджмента качества. Вы можете хоть сусальным золотом по слоновой кости расписать приоритетные постулаты функционирования "рогов-и-копыт", но эта декларация не будет стоить и материалов на которых нарисована, если владелец бизнеса вдруг решит, что поступившая ему предоплата превышает потенциальный доход на годы вперед и, сваяв черно-белое, потеряется в дебрях Амазонки. Таковы реалии((
Причем, сами буржуинцы говорят о малой применимости этих требований к малому бизнесу, который вынужден быстро меняться, подстраиваясь под требования текущего момента если не для лучшего удовлетворения потребителя, то хотя бы для выживания...

Volter_Dilerзадержка может спровоцировать социальную катастрофу.

Бред сивой кобылы.
Плановость должна быть во всем. 2000 рентген-аппаратов (да даже 2000 обычных кондиционеров) не могут материализоваться из воздуха по росчерку пера. Траблы в этой сфере возникают не от задержки поставки стабов, а от того, что особо одаренные чиновники "вспоминают" о создании инфраструктуры для высокотехнологичного медоборудования только тогда, когда ящики с ним оказываются сгружены посреди чистого поля, а еще не то что специализированного электропитания не обеспечено, а стен может не быть. Зато лавэ на томографы/рентгены потрачено, откаты материализованы в виде домов/лимузинов/прочих ништяков для тех кого проблемы социума мало тревожат((

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 февраля 2017, 11:15

ПрохорКакие модели каких производителей можно ставить на генераторы или нет таких?


Такие есть и их немало. Эта фича обычно прописывается явным образом в документации на стабилизатор.
Другой вопрос, если вам в режиме гарантированного/резервного питания на самом деле необходим стабильный уровень напряжения и более-менее правильная "синусоида", может быть, стоит посмотреть на генераторы из более другого сегмента, не требующие дополнительных приблуд?

Дабы не разводить рекламы, варианты моделей в ЛС.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
18 февраля 2017, 11:34

Насчёт рентгеновской техники и питания, проблемы есть у древних аппаратов, современым пофиг, поскольку импульсный блок питания с выпрямителем на входе.
Точно также и генераторы, если важно качество на выходе, то инверторные работают по схожему принципу, выходное напряжение формирует процессор, а классический генератор лишь обеспечивает питание инвертора для поддержания нужной выходной мощности, нет задачи поддержания стабильных оборотов генератора для обеспечения частоты выходного напряжения, за счёт этого обороты меняются динамически и снижается расход топлива.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
18 февраля 2017, 13:49

LightWay
ПрохорКакие модели каких производителей можно ставить на генераторы или нет таких?


Такие есть и их немало. Эта фича обычно прописывается явным образом в документации на стабилизатор.
Другой вопрос, если вам в режиме гарантированного/резервного питания на самом деле необходим стабильный уровень напряжения и более-менее правильная "синусоида", может быть, стоит посмотреть на генераторы из более другого сегмента, не требующие дополнительных приблуд?

Дабы не разводить рекламы, варианты моделей в ЛС.


Андрей Александрович, а можно всё же (не на правах рекламы) варианты моделей (я так понимаю, речь за генераторы идёт? Ещё был бы рад цэу даже не на модели, а на брэнды/производителей стабов, заслуживающих, по вашему мнению, как минимум доверия) выложить сюда?
Ну или в крайнем случае, тоже в ЛС. :)