Электростанция бензиновая и станок
KAN (53.00) |
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
|
|
Не советую заморачиваться с конденсаторами. Двигатель запустится, но не факт, что станок будет нормально пилить, будет потеря мощности около 40%. Лучше применить однофазный преобразователь частоты. При этом следует учесть, что ток в цепи питания преобразователя будет около 25 - 30 А, то есть в обычную розетку включать нельзя.
У ребят вроде как с деньгами напряг. Частотник денег стоит.
И есть ли на такую мощность однофазники?
Меньше нужно верить обывателям
Вот если бы прочитать, что написано справа, где звезда - треугольник. Но похоже там по-китайски.
надо искать переводчика) но проще найти толкового юриста, чем китайского переводчика
Не советую заморачиваться с конденсаторами. Двигатель запустится, но не факт, что станок будет нормально пилить, будет потеря мощности около 40%. Лучше применить однофазный преобразователь частоты. При этом следует учесть, что ток в цепи питания преобразователя будет около 25 - 30 А, то есть в обычную розетку включать нельзя.
C потерей мощности можно смириться-просто упадёт скорость распила ЛДСП, кстати можно мощность восполнить перекидыванием ремня на шкиве(там4 положения), точнее найдём золотую середину "скорость-мощность". На преобразователь действительно денег нет, а конденсаторы -часть купим, часть найдём у друзей. Нам бы схему подключения.....
Ещё можно собрать автоматизированную систему запуска, так что бы через реле времени двигатель переключался со звезды на треугольник
Есть. Но, как было справедливо подмечено, 30круб - это лишние для этого проекта 30круб ((
Есть. Но, как было справедливо подмечено, 30круб - это лишние для этого проекта 30круб ((
Есть за 13 т. р. Здесь: http://tistore.ru/index.php?route=product/product&product_id=73
Александр Николаевич, схема здесь проще некуда, ну нарисую я её, а дальше что? Смотрите: этот двигатель, судя по надписям на шильдике, рассчитан на работу в трехфазной сети 380/660 В, а не 220/380 В. У этого двигателя каждая обмотка рассчитана на 380 В, а не на 220 В. В трехфазную сеть с линейным напряжением 660 В его нужно включать звездой. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В нужно включать треугольником, что собственно и сделано в схеме станка. Для конденсаторного включения этого двигателя нужно иметь сеть фазным напряжением 380 В, такие сети бывают на крупных заводах, но никак не в быту. В Вашем распоряжении есть только однофазная сеть с фазным напряжением 220 В, фаза и ноль. При напряжении 220 В двигатель, рассчитанный на 380 В, с конденсатором скорее всего запустится, но потеря мощности будет очень большая, под нагрузкой он будет останавливаться, абсолютно в этом уверен.
Как вариант могу предложить заменить этот двигатель другим, той же мощности, но рассчитанным на напряжение 220/380 В и сделать конденсаторный пуск. Но это опять затраты, и однозначно будет потеря мощности.
Если есть желание поэкспериментировать - нарисую схему. Но моё мнение - это только потерянное время.
Самый простой вариант - найти подходящий двигатель постоянного тока на 220В. И запуск проще, и обороты электронно можно регулировать. И уж никак не 30 или 13 килорублей...
Ни хрена себе самый простой вариант... Не 30 и не 13? А сколько же на такую мощность, да еще и с электронной регуляцией оборотов...
как я понял лучший вариант-заменить 380Вдвигатель(ля) на 220В двигатель, т.к. поставив конденсаторы и запустив от 220В мы настолько потеряем в мощности, что пилить сможем только картон.
именно так
От 1,5 до 4 килорублей. Электронную регулировку "на коленке" из подручных средств соберу за пару часов. Себестоимость примерно 1к.р.
убили надежду обойтись малой кровью. АИC2Е 100LB2 -типа вот такой?
Это однофазный асинхронник. Можно и такой.
От 1,5 до 4 килорублей. Электронную регулировку "на коленке" из подручных средств соберу за пару часов. Себестоимость примерно 1к.р.
Эт у вас в Краснодаре от 1,5 до 4 килорублей, а у нас в Минусинске Красноярского края дела так обстоят: двигатель сильно Б/У 380В 4кВт стоит от5 до 7тр. Новый кратно больше стоит. Про двигателя 220В 4кВт вообще никто не слышал(смотрят как на идиота). Рядом 25км столица Хакассии-Абакан, но это столица хакасов-пастухов и там дела с такими двигателями не лучше. Далее-Красноярск 450км от нас.Только туда на автобусе.
по почте выписать , так эти 30кг пересылка выйдет дороже чем двиг...
Выписывал двигатель для авто - 250кГ, доставка обошлась в 1500р из Калининграда.