Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электростанция бензиновая и станок

Электростанция бензиновая и станок

KAN
(53.00)
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
0
12 декабря 2013, 17:01

ГорынычПара динисторов, пара тиристоров, четыре кондера и пара резисторов сколько стоит?


Сейчас недорого, даже на такую мощность. Но вы забываете про корпус товарного вида. Так что с 2000 навара будет мало.

0
12 декабря 2013, 17:02

KANЧто-то я запутался совсем... А зачем мне двигатель ПОСТОЯННОГО тока? где я 220постоянный возьму? то есть нужно купить какой-то выпрямитель? + регулятор оборотов? а регулятор оборотов зачем? тот двигатель на который Горыныч ссылку дал-обороты вдвое меньше!!!-регулятор чтобы увеличить обороты вдвое?


Вам не нужен двигатель постоянного тока. Он ОЧЕНЬ дорогой.

0
12 декабря 2013, 17:04

у нас на окраинах города лес, так местные ходят , рубят дерева и дома свои русские печи топят, а вы динисторы и из судоходства у нас только Авианосец "Уфимка" водоизмещением 1-2 рыбака. Тоскливо тут всё, даже местами печально....

0
12 декабря 2013, 18:09

В ответ на Вашу заявку сообщаю,
Двигатель АИС 2E80B2 цена 3 400,00
Двигатель АИС2E112MB2 цена 5 950,00
Срок поставки до склада поставщика г. Ростов-на-Дону 7-10 дней.
Доставка в Красноярский край осуществляется транспортной компанией за
счет покупателя.-------- я всё правильно делаю? эти двигателя поставлю и проблема решена или что-то ещё?

0
12 декабря 2013, 18:10

Тащите к станку питание.

0
12 декабря 2013, 18:18

кстати на эти двигателя какой автомат для защиты надо?

0
12 декабря 2013, 18:19

и кабель сечение?

0
12 декабря 2013, 18:29

Поставьте 25А желательно D, (ну или 32, хотя это хуже) прямо в станок на оба, от точки подключения до автомата 3х4, от автомата до движков 2,5. Желательно тепловые реле на контакторы.

0
12 декабря 2013, 18:39

ГеополисПоставьте 25А желательно D, (ну или 32, хотя это хуже) прямо в станок на оба, от точки подключения до автомата 3х4, от автомата до движков 2,5. Желательно тепловые реле на контакторы.


Всё понятно кроме "тепловые реле на контакторы". Можно подробнее?

0
12 декабря 2013, 18:47

Погуглите...))) Вам будет намного проще почитать в гугле, честно! Какие у вас контакторы на станке?

0
12 декабря 2013, 19:51

маленькие такие серенькие)))

0
12 декабря 2013, 20:23

проблема в том, что не знаю какие, т.к. на передней панели только кнопки пуска, а в двигательном отделении только двигателя со шкивами, значит контакторы где-то надёжно спрятаны китайцами. Придётся разбирать недра станка.

0
12 декабря 2013, 20:27

KANпроблема в том, что не знаю какие, т.к. на передней панели только кнопки пуска, а в двигательном отделении только двигателя со шкивами, значит контакторы где-то надёжно спрятаны китайцами. Придётся разбирать недра станка.


только записывайте последовательность разборки, а то потом не собрать будет это чудо китайской мысли

0
12 декабря 2013, 20:56

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмаленькие такие серенькие)))


Мыши!

0
12 декабря 2013, 20:57

объясните кто-нибудь, зачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой? В паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности? Или я что-то не так думаю?

0
12 декабря 2013, 21:07

Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмаленькие такие серенькие)))


Мыши!


какаски!

0
12 декабря 2013, 21:11

KANобъясните кто-нибудь, зачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой? В паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности? Или я что-то не так думаю?


ну если переключить со звезды на треугольник, то мощность движки возрастёт

0
12 декабря 2013, 21:46

KANобъясните кто-нибудь, зачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой? В паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности? Или я что-то не так думаю?


Ну, если на пилу движок 380/660, а на под резку 230/380, то все сделано правильно.

0
12 декабря 2013, 22:42

KANзачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой?

На шильдике написано 380 В, в третьей строке (слева) значок "звезда". Правильно подключили.

KANВ паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности?

Нужно смотреть ту мощность, что на шильдике. В паспорте видимо опечатка, или паспорт для другой модификации станка.
Если подключить этот двигатель треугольником в сеть с линейным напряжением 380 В, двигатель быстро сгорит.

0
13 декабря 2013, 01:42

KANДвигатель АИС 2E80B2 цена 3 400,00
Двигатель АИС2E112MB2 цена 5 950,00
Срок поставки до склада поставщика г. Ростов-на-Дону 7-10 дней.
Доставка в Красноярский край осуществляется транспортной компанией за
счет покупателя.-------- я всё правильно делаю? эти двигателя поставлю и проблема решена или что-то ещё?

Александр Николаевич, нужно кое-что ещё, схему и спецификацию отправляю на е-майл.