Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электростанция бензиновая и станок

Электростанция бензиновая и станок

KAN
(53.00)
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
0
14 декабря 2013, 11:26

В отличии от Вас нет. А то что не захотел Вам что то объяснять то имеет полное право.

0
14 декабря 2013, 14:56

Геополис
Белый_Кот
ГеополисА тепловуха?

Совершенно ни к чему.


Объясните


Тепловые реле предназначены для защиты трехфазного, а не однофазного двигателя, причем применение именно тепловика не всегда целесообразно. Для однофазного двигателя существуют другие, более эффективные способы защиты, например предлагаемый Мастером,

МастерСначала - параллельно основной цепи - грубую защиту для пускового режима, а затем оставить только высокочувствительную, как
здесь...

Существует и ряд других способов. В данном случае применение сложной защиты неуместно в связи с ограниченным бюджетом, а также отсутствием квалифицированного электрика у заказчика.
В каких случаях необходимо применять тепловое реле можно прочитать ниже:

P. S. Юрий Михайлович, продолжать обсуждать эту тему именно с Вами я не намерен, не старайтесь.

0
14 декабря 2013, 17:03

Как будто мне оно надо, я уже понял, какой вы "мастер" :lol: :lol: :lol:

0
15 декабря 2013, 02:32

Белый_КотВ данном случае применение сложной защиты неуместно в связи с ограниченным бюджетом, а также отсутствием квалифицированного электрика у заказчика.


Возможно, я просто предложил тезническое решение.

0
15 декабря 2013, 02:34

Геополисрекомендовать установку ВА характеристикой В на электродвигатель - тот еще совет)))


Ну вот, не дочитали до конца, а суждение спешно выносите :(

0
15 декабря 2013, 02:37

Геополисзато сентенции мои по поводу квалификации вызывают постоянное бурление говн.


Да Вы лучше на себя посмотрите.
А ещё лучше воздержаться от подобных суждений. Вы сами провоцируете и подогреваете эти разговоры не по теме.
На других сайтах Вы ведёте себя поскромнее.

0
15 декабря 2013, 09:05

Недавно зашел на Kuvalda.ru у них появился типа "калькулятор" для подбора электростанции. Меняя значения и количества электрооборудования выходит что колодезный насос (в основном у клиентов моих стоит насос максимум 2 кВТ) потребует мощности электростанции 15 кВТ Может что то и есть смысл здесь учитывать

http://www.kuvalda.ru/promo/electro/#consumers=7:1,9:1,25:1,14:1&starterTypes=&fuelTypes=&lightArea=45&lightType=2&workingTime=4¤tState=state3&method=1

0
15 декабря 2013, 09:37

у погружного насоса коэффициент при пуске 7(самый высокий)

0
15 декабря 2013, 10:02

Профессорвыходит что колодезный насос (в основном у клиентов моих стоит насос максимум 2 кВТ) потребует мощности электростанции 15 кВТ

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКу погружного насоса коэффициент при пуске 7(самый высокий)



Я знаю, о чём Вы говорите. У моего заказчика тоже пусковой ток 18А. Пришлось разносить по времени с пуском циркуляционного насоса бассейна и вентиляторов.

0
15 декабря 2013, 10:13

да вентиляционные машины - при пуске тоже сажают сеть. сталкивались со срабатыванием теплушек. разгон у них дольше.
на одном объекте превышен был объём воздуховода. пока не вставили перегородку(убавили пропускную способность) не пустилась машина.

0
15 декабря 2013, 10:27

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКу погружного насоса коэффициент при пуске 7(самый высокий)


у одного клиента стоит погружной насос плюс холодильников штук 5(погреб не судьба построить) и все это питается от электростанции 6,5кВА. Убеждения что генератор не выдержит не работает. Оправдания с его стороны стоит 10 лет и ничего с ним не случилось

0
15 декабря 2013, 10:36

Профессорпитается от электростанции 6,5кВА


Он же непостоянно работает. И погружные насосы разные бывают. Вибрационный много не потребит, а холодильники могут быть адсорбционные.

0
15 декабря 2013, 18:02

Геополисhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199445


Ну и придурки же на Мастерсити! Когда у них иссякли технические аргументы, обиделись и забанили! :cry:

0
15 декабря 2013, 18:05

Мастер
Геополисhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199445


Ну и придурки же на Мастерсити! Когда у них иссякли технические аргументы, обиделись и забанили! :cry:


надо создать против них крестовый поход.

0
15 декабря 2013, 19:27

Мастер
Профессорпитается от электростанции 6,5кВА


Он же непостоянно работает. И погружные насосы разные бывают. Вибрационный много не потребит, а холодильники могут быть адсорбционные.


Насчет насоса не знаю а вот холодильники обычные

0
15 декабря 2013, 19:56

Мастер
Геополисhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199445


Ну и придурки же на Мастерсити! Когда у них иссякли технические аргументы, обиделись и забанили! :cry:


Кого? Вас? Как так? :? :shock: :o :(

0
15 декабря 2013, 20:27

Мастер
Геополисhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199445


Ну и придурки же на Мастерсити! Когда у них иссякли технические аргументы, обиделись и забанили! :cry:


:D значит вы ещё не дотянули до их уровня, советую посидеть тут ещё, набраться ума-разума

0
15 декабря 2013, 20:39

Почитал Мастерсити, улыбнуло)))

0
15 декабря 2013, 22:19

ГеополисКого? Вас? Как так?


Завтра после 12.00 буду выяснять. Я всегда считал, что там дедовщина не столь воинственная, как на Woodtools (просто банят, что им не нравится). А тут - полная блокировка на сутки. Не то, что у нас здесь. :?
В одно обсуждение я вклинился по поводу возможности выделения РЕ проводника в 5-этажке 70-х годов. А во второе - по поводу какого-то "Нарцисса", сумбурно повествующего о своих Интернет-изысканиях в плане предполагаемой электрификации некоего каркасного строения, непонятно из чего сделанного. Я предположил, что либо из дерева, либо из дерьмя с соломой (саман) и попросил уточнить. :?:
Попытались обозвать тролем, я попросил аргументации...
No comments :cry:

0
16 декабря 2013, 01:04

Мастер
ГеополисКого? Вас? Как так?


Завтра после 12.00 буду выяснять. Я всегда считал, что там дедовщина не столь воинственная, как на Woodtools (просто банят, что им не нравится). А тут - полная блокировка на сутки. Не то, что у нас здесь. :?
В одно обсуждение я вклинился по поводу возможности выделения РЕ проводника в 5-этажке 70-х годов. А во второе - по поводу какого-то "Нарцисса", сумбурно повествующего о своих Интернет-изысканиях в плане предполагаемой электрификации некоего каркасного строения, непонятно из чего сделанного. Я предположил, что либо из дерева, либо из дерьмя с соломой (саман) и попросил уточнить. :?: