Электростанция бензиновая и станок

KAN
(53.00)
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
0
13 декабря 2013, 16:16

ГеополисИ это считается проще схемы? Это жесть... Я про картинки

Не умею рисовать с детства. Обделил Бог таким даром. Ну а как еще объяснить, если человек схему не читает?

0
13 декабря 2013, 16:18

ГеополисА тепловуха?

Совершенно ни к чему.

0
13 декабря 2013, 16:21

Белый_Кот
ГеополисИ это считается проще схемы? Это жесть... Я про картинки

Не умею рисовать с детства. Обделил Бог таким даром. Ну а как еще объяснить, если человек схему не читает?


Это он точно не прочитает. Или ошибется. И с кнопками там непонятки у него возникнут - это я гарантирую. Хотя черт его знает, кому что более понятно. Но на уровне проблемы автора, схемы оооочень простые. Хоть что-то должны электрики читать уметь?

0
13 декабря 2013, 16:21

Белый_Кот
ГеополисА тепловуха?

Совершенно ни к чему.


Объясните

0
13 декабря 2013, 16:22

Белый_Кот
ГеополисА тепловуха?

Совершенно ни к чему.


С такими номиналами аппаратов защиты движки у него сгорят нафиг, если что пойдет не так.

0
13 декабря 2013, 16:27

Белый_Кот
ГеополисА тепловуха?

Совершенно ни к чему.


Объясните, почему вы хотите оставить движки без защиты!

0
13 декабря 2013, 16:27

ГеополисЭто он точно не прочитает.

Лучше давайте у него спросим.

ГеополисИ с кнопками там непонятки у него возникнут - это я гарантирую.

Не возникнут. В описании и спецификации указан конкретный тип кнопки имеющий конкретную контактную группу.

ГеополисОбъясните

Не нужны и всё, я так считаю, без объяснения причин.

0
13 декабря 2013, 16:28

ГеополисС такими номиналами аппаратов защиты движки у него сгорят нафиг, если что пойдет не так.

А если все пойдет так, то не сгорят. Номиналы то, что надо.

0
13 декабря 2013, 16:29

Белый_Кот
ГеополисЭто он точно не прочитает.

Лучше давайте у него спросим.

ГеополисИ с кнопками там непонятки у него возникнут - это я гарантирую.

Не возникнут. В описании и спецификации указан конкретный тип кнопки имеющий конкретную контактную группу.

ГеополисОбъясните

Не нужны и всё, я так считаю, без объяснения причин.





Печально это, конечно.

0
13 декабря 2013, 16:31

ГеополисПечально это, конечно

Конечно печально. Что, слабо такую схему нарисовать, даже по-пиндосски?

0
13 декабря 2013, 16:34

Белый_Кот
ГеополисПечально это, конечно

Конечно печально. Что, слабо такую схему нарисовать, даже по-пиндосски?


А вам тепловую на схеме было просто не написовать? Аааааа, ну тогда понятно)


Могу и нарисовать, и не по пиндосски.

Оставлять движки без защиты? Недальновидный вы человек. Тем более на станке... Ну вы, блин, специЯлисты...

0
13 декабря 2013, 16:36

ГеополисПоставьте 25А желательно D, (ну или 32, хотя это хуже) прямо в станок на оба, от точки подключения до автомата 3х4, от автомата до движков 2,5. Желательно тепловые реле на контакторы.


Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмаленькие такие серенькие)))


Мыши!


ГеополисНу, если на пилу движок 380/660, а на под резку 230/380, то все сделано правильно.


Вот это всё действительно печально. :(

0
13 декабря 2013, 16:37

Да нет, не печально.

0
13 декабря 2013, 16:37

Обмотки-то разные.

0
13 декабря 2013, 16:39

ГеополисА вам тепловую на схеме было просто не написовать? Аааааа, ну тогда понятно)

Разумеется. Рисовать-то не умею.


ГеополисМогу и нарисовать, и не по пиндосски.

Ну и в чём же дело?
ГеополисОставлять движки без защиты?

ГеополисТем более на станке

А в родной схеме станка есть тепловухи?

0
13 декабря 2013, 16:41

ГеополисДа нет, не печально.

Ну да, прям щас спляшу от радости. Человеку помощь нужна, а Вы издеваетесь и флудите.

0
13 декабря 2013, 16:43

Издеваетесь вы, советуя оставить движки без защиты.

0
13 декабря 2013, 16:43

Геополис
Белый_Кот
ГеополисИ это считается проще схемы? Это жесть... Я про картинки

Не умею рисовать с детства. Обделил Бог таким даром. Ну а как еще объяснить, если человек схему не читает?


Это он точно не прочитает. Или ошибется. И с кнопками там непонятки у него возникнут - это я гарантирую. Хотя черт его знает, кому что более понятно. Но на уровне проблемы автора, схемы оооочень простые. Хоть что-то должны электрики читать уметь?


Ну так я и не электрик, я механик, на4м курсе в техникуме были лекции по электротехнике. Ну трёхфазник через конденсаторы в 220 подключаю. У нас в техникуме электрик был, провода от столба отрезаны и лежат на земле, ну и с другой стороны тоже отрезаны и как бы визуально видно что это один и тот же провод-понятно что не под напряжением. Все ходят, наступают а электрик так большим шагом перешагнул-мы ему Василь Семёныч- тока же нет, а он нам : ток, он же "переменный"! нет-нет да как ёб..т! Я и по той, по первой схеме соберу, просто больше по "картинковым-пендосовым" собирал, как-то привычнее по ней.

0
13 декабря 2013, 16:45

ГеополисПоставьте 25А желательно D

Вот зачем человека в заблуждение вводить? Вы, прежде чем писать, хоть поинтересовались бы, какой рабочий ток у этого двигателя.

0
13 декабря 2013, 16:50

ГеополисИздеваетесь вы, советуя оставить движки без защиты.

Ну Вы мне еще сказку расскажите о том, что пилу обязательно заклинит, а автомат при этом обязательно не сработает.