E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).

система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).

Эксперт клуба
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
(2218.00)
вообщем мной был придуман вариант дать гарантию на электропроводку -7 лет. без нарушения декоративной отделки помещений. что в наше время при стремлении заказчика к дорогим покрытиям востребовано. считаю раз человек вложился в отделку то как бы неисправность в проводке его не устраивает и к тому же после отделки нового особняка человек никого из строителей ближайшие лет десять видеть не желает. вариант возможен : если на объекте нет ещё стяжки. работа стоит не дёшево. система проводки в результате полностью доступна для обслуживания. любую из линий можно заменить.открыв максимум крышку щита ,сняв механизм розетки или выключателя.
для работы зимой в закрытом помещении требуется штроборез с проф.пылесосом.

из нашего коммерческого предложения - Электропроводка выполняется в электротехнических трубах, что позволяет (без нарушения декоративной отделки помещений) полностью модернизировать, и обслуживать кабельные линии. Прокладка производится по веерной схеме, что позволяет сократить длину кабельных линий более чем в двое (относительно классического способа с коробками под потолком);

может кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))
1
23 ноября 2013, 23:00

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвообщем мной был придуман вариант дать гарантию на электропроводку -7 лет. без нарушения декоративной отделки помещений. что в наше время при стремлении заказчика к дорогим покрытиям востребовано. считаю раз человек вложился в отделку то как бы неисправность в проводке его не устраивает и к тому же после отделки нового особняка человек никого из строителей ближайшие лет десять видеть не желает. вариант возможен : если на объекте нет ещё стяжки. работа стоит не дёшево. система проводки в результате полностью доступна для обслуживания. любую из линий можно заменить.открыв максимум крышку щита ,сняв механизм розетки или выключателя.
для работы зимой в закрытом помещении требуется штроборез с проф.пылесосом.

из нашего коммерческого предложения - Электропроводка выполняется в электротехнических трубах, что позволяет (без нарушения декоративной отделки помещений) полностью модернизировать, и обслуживать кабельные линии. Прокладка производится по веерной схеме, что позволяет сократить длину кабельных линий более чем в двое (относительно классического способа с коробками под потолком);

может кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))


Боюсь вас разочаровать, но вы далеко не первый...

0
23 ноября 2013, 23:09

да я видел закладные стеклянные трубы в доме 1937г. в Москве около МГУ (м.Университет)
меня вполне устроит обмен методом прокладки и выбора материала.
можете поконкретней разочаровывать.

0
23 ноября 2013, 23:19

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда я видел закладные стеклянные трубы в доме 1937г. в Москве около МГУ


Я видел тоже, но в районе м.Академическая

0
23 ноября 2013, 23:21

В выдержке из Вашего коммерческого предложения я не понял, как линии при веерной схеме могут оказаться вдвое короче. :?:

0
23 ноября 2013, 23:30

Раньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).

0
23 ноября 2013, 23:31

веерная схема укладывается по полу. следовательно подъем к ЭУИ 40, 90 и 140 см. это в отличии от классики намного короче.

1
23 ноября 2013, 23:31

МастерВ выдержке из Вашего коммерческого предложения я не понял, как линии при веерной схеме могут оказаться вдвое короче. :?:


Присоединяюсь

0
23 ноября 2013, 23:32

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвеерная схема укладывается по полу. следовательно подъем к ЭУИ 40, 90 и 140 см. это в отличии от классики намного короче.


От какой классики? Все и так на свое усмотрение пользуются или потолком или полом в зависимости от условий, намного реже по стенам кидают.

0
23 ноября 2013, 23:35

ГеополисРаньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).


Вы поклонник теории, а тут практики в курилке. просто постойте, послушайте и всё поймёте. только не обижаться. )))
есть где вы правы - действительно затягивается всё в конце т.к. важно убедиться в проходимости труб.

1
23 ноября 2013, 23:39

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
ГеополисРаньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).


Вы поклонник теории, а тут практики в курилке. просто постойте, послушайте и всё поймёте. только не обижаться. )))


Я никогда не прибивал ВВГп ни к чему. Всю проводку делали в трубах всю жизнь. Чего тут нового?)

0
23 ноября 2013, 23:39

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
ГеополисРаньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).


Вы поклонник теории, а тут практики в курилке. просто постойте, послушайте и всё поймёте. только не обижаться. )))
есть где вы правы - действительно затягивается всё в конце т.к. важно убедиться в проходимости труб.


Кстати, хамите.

0
23 ноября 2013, 23:43

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКВы поклонник теории, а тут практики в курилке. просто постойте, послушайте и всё поймёте. только не обижаться. )))


?????????? Вы это о чём?
ГеополисОт какой классики? Все и так на свое усмотрение пользуются или потолком или полом в зависимости от условий, намного реже по стенам кидают.


Согласен. А как иначе.

0
23 ноября 2013, 23:43

Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвеерная схема укладывается по полу. следовательно подъем к ЭУИ 40, 90 и 140 см. это в отличии от классики намного короче.


От какой классики? Все и так на свое усмотрение пользуются или потолком или полом в зависимости от условий, намного реже по стенам кидают.


ну как кинуть нам рассказывать не надо. тут о том как выполнить и дать прочную гарантию (7 лет) . потом вам стены ковырять в особняках дорого - да и не разрешит никто. значит клиента вы потеряете !!!

0
23 ноября 2013, 23:49

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвеерная схема укладывается по полу. следовательно подъем к ЭУИ 40, 90 и 140 см. это в отличии от классики намного короче.


От какой классики? Все и так на свое усмотрение пользуются или потолком или полом в зависимости от условий, намного реже по стенам кидают.


ну как кинуть нам рассказывать не надо. тут о том как выполнить и дать прочную гарантию (7 лет) . потом вам стены ковырять в особняках дорого - да и не разрешит никто. значит клиента вы потеряете !!!


Есть несколько способов. Вы каким пользуетесь? Квартиры мы разводили гладкостенной трубой от ДКС с применением штатных углов и поворотов, иногда целесообразнее коробки применять вместо них (не для соединений проводов, а для ветвления канализации, сверху пенополистерол вырезали и клали уже строители, которые занимались стяжками. В загородных домах на больших площадях используем ПНД трубы. Вся проводка сменяемая.

0
23 ноября 2013, 23:50

Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
ГеополисРаньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).


Вы поклонник теории, а тут практики в курилке. просто постойте, послушайте и всё поймёте. только не обижаться. )))
есть где вы правы - действительно затягивается всё в конце т.к. важно убедиться в проходимости труб.


Кстати, хамите.
- и в мыслях не было. просто хотелось не спорить. а обменяться опытом с единомышленником.
пожалуйста перечитайте и обратите внимание на цель всей системы (7 лет не бегать в дом к клиенту - а вообще не звонят всё же надёжно !)

0
23 ноября 2013, 23:51

И причем тут стены?))) проблемы в 99% случаев возникают в местах соединений. Распаячных коробок мы обычно не ставим, соединение производим в монтажных. А они хорошо отслуживаются и не надо ничего ломать

0
23 ноября 2013, 23:53

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
ГеополисРаньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).


Вы поклонник теории, а тут практики в курилке. просто постойте, послушайте и всё поймёте. только не обижаться. )))
есть где вы правы - действительно затягивается всё в конце т.к. важно убедиться в проходимости труб.


Кстати, хамите.
- и в мыслях не было. просто хотелось не спорить. а обменяться опытом с единомышленником.
пожалуйста перечитайте и обратите внимание на цель всей системы (7 лет не бегать в дом к клиенту - а вообще не звонят всё же надёжно !)



А до того как "разработали систему" бегали к клиенту после монтажа?)))

0
23 ноября 2013, 23:59

нет не бегал - по классике получил старую советскую школу.

0
24 ноября 2013, 00:04

Так где же вы соединения-то делаете? И как соединяете ПуГВ, как оконцовываете?

0
24 ноября 2013, 00:25

ГеополисТак где же вы соединения-то делаете? И как соединяете ПуГВ, как оконцовываете?

вы всё о теории. может мы знаем её ? )))
хотелось бы поговорить о более быстрых и надёжных способах монтажа :электротехнических труб и углублённых монтажных коробках. как кто работает при черновой стяжке и при голой гидроизоляции в "высотках". как крепят к приборам освещения за натяжными потолками.
об обслуживании когда всё же попали а линию или заказчик просит совершить чудо. ну ему очень надо !
да и нет у нас проблем в соединениях ))) и не оконцовываем - а опаиваем и пропаиваем и поговорить бы о том как кто приловчился.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить