E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).

система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).

Эксперт клуба
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
(2218.00)
вообщем мной был придуман вариант дать гарантию на электропроводку -7 лет. без нарушения декоративной отделки помещений. что в наше время при стремлении заказчика к дорогим покрытиям востребовано. считаю раз человек вложился в отделку то как бы неисправность в проводке его не устраивает и к тому же после отделки нового особняка человек никого из строителей ближайшие лет десять видеть не желает. вариант возможен : если на объекте нет ещё стяжки. работа стоит не дёшево. система проводки в результате полностью доступна для обслуживания. любую из линий можно заменить.открыв максимум крышку щита ,сняв механизм розетки или выключателя.
для работы зимой в закрытом помещении требуется штроборез с проф.пылесосом.

из нашего коммерческого предложения - Электропроводка выполняется в электротехнических трубах, что позволяет (без нарушения декоративной отделки помещений) полностью модернизировать, и обслуживать кабельные линии. Прокладка производится по веерной схеме, что позволяет сократить длину кабельных линий более чем в двое (относительно классического способа с коробками под потолком);

может кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))
0
24 ноября 2013, 17:00

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКкатегорично не согласен.
в мировой практике не мало примеров когда не значительная мелочь меняла ситуацию.


Ага самолёт опять упал......

0
24 ноября 2013, 22:47

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКиспользую поворот 90 градусов с раструбами.


Что в данном случае Вы называете раструбами?

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКдля соединений (редкость) использую соединительную муфту труба -труба и труба гофра.


Какую именно муфту? Для ПХВ-комплектации или аналогичную ПП ?

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа насчёт шутки
Я, кажется, не шутил???

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКпытаться втащить.линии слаботочных систем в одну трубу с силовыми. считаю не профессионально. канализация для слаботочных прокладывается отдельно и с отступлением от силовой.

Полностью согласен. При параллельной прокладке - 70 см.

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКцель другая найти более быстрый способ заработать эти деньги и сохранить клиента.


Возможно, это удачный маркетиноговый ход :?

0
24 ноября 2013, 22:58

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКможет кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))


Всё-таки, что является Вашим главным достижением? Веерная закладка каналов из ПНД-труб или помещение ВВГ-П в узкий пропил?

:?

0
25 ноября 2013, 05:54

Геополис (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).


Выпускают и использют по сей день

0
25 ноября 2013, 06:01

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИККвартиры мы разводили гладкостенной трубой от ДКС с применением штатных углов и поворотов, иногда целесообразнее коробки применять вместо них (не для соединений проводов, а для ветвления канализации, сверху пенополистерол вырезали и клали уже строители, которые занимались стяжками. В загородных домах на больших площадях используем ПНД трубы. Вся проводка сменяемая.


Это самый оптимальнгый коммерчиский вариант для сменыемой проводки. А металл во сновном используеться по требованию пожарников в зданиях с массовым пребыванием людей. или в производственных помещениях где есть вероятность повредить линию.

0
25 ноября 2013, 08:09

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКможет кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))


Всё-таки, что является Вашим главным достижением? Веерная закладка каналов из ПНД-труб или помещение ВВГ-П в узкий пропил?

:?

да вот пытался отбиться от парней которые самолёты контролируют.
а так вообще у нас много всяких мелочей упрощающих монтаж.

0
25 ноября 2013, 20:59

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда вот пытался отбиться от парней которые самолёты контролируют.


Какие парни, какие самолёты? Просто надо соблюдать "Воздушный кодекс" ;)

0
25 ноября 2013, 21:28

знаете господа ври всём уважении к профессионализму и возрасту.
ваш кодекс вы сами соблюдайте.
а просто буду игнорировать комментарии не по теме.
честно надоела болтовня не о чём.

0
25 ноября 2013, 21:36

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКваш кодекс вы сами соблюдайте.


Да Вы сами про какие-то самолёты заговорили :?

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКчестно надоела болтовня не о чём.


Лучше расскажите про какие-нибудь интересные "мелочи, упрощающие монтаж". Вы же открыли эту тему !

0
26 ноября 2013, 00:05

для начала расскажу про проведение работ по этапам:
этап состоит из операций. итак начинаем :
раскладываем инструмент(обычно в центре самого большого помещения)
выполняя одну операцию специалист носит с собой только инструмент нужны для этой операции по всему этажу.
далее специалисты выполняют каждый при возможности один одну операцию (с лева на право по стенам и перегородкам) :
разметка.
сквозные отверстия.
высверливание углублений под коробки.
работа штробарезом.
чистка штробы и углублений.
уборка осколков.
сверление под крепёж (дюпельхомут) по всем трассам стен и потолка.
прокладка пвх по стенам. пнд по потолкам (большей частью освещение) с установкой поворотов и глушением концов скотчем.
укладка концов в углубления и затыкаем бумагой (потом не надо будет чистить).

всё ждём штукатуров (иначе побьют труби на полу)
+ отсутствие недоделок. поиска инструмента и лишней его смены.

в следующий раз продолжу.

но не про самолёты))).

0
26 ноября 2013, 09:27

посл штукатуров. и сантехников. перед стяжкой.
соединяем трассы по полу пнд и крепим к полу дюпльхомутами.

при окрепшей стяжке затягиваем кабеля и провода (ПВ-1, ПВЗ, SAT 703, FTP, ШВЭП, НГ).
подготавливаем углубления под установку коробок.
убираем осколки
устанавливаем коробки (мы используем шаблон из каркаса) на него крепиться коробка вставляются трубы и шаблон крепиться к стене на саморезами пресшайба. раньше крепили дюпельгвоздями.
закидываем алебастром.
снимаем шаблоны и подрезаем трубы.
собираем схемы освещения провариваем скрутки ПВ-1.
опаиваем концы и скрутки ПВЗ.
изолируем скрутки тту и укладываем в глубь коробок.
собираем шиты.
ставим патронники временного освещения и розетки для отделочников.
запускаем освещение и изолируем концы винилом. укладываем в коробку (не будут мешать отделке)
коробки затыкаем бумагой.

после маляров устанавливаем ЭУИ.

в выполнении каждой операции есть свои мелочи. готов обсудить и обменяться опытом с технарями.

0
26 ноября 2013, 10:06

А можно фото щитов в студию!

0
26 ноября 2013, 10:24

Юрий Михайлович посмотрите в работах. как сюда перетащить пока не знаю.( там будет видна пвх под щитом)

0
26 ноября 2013, 10:41

У вас там сплошные горизонтальные штробы. Они меня отвлекают( ПВХ трубы не нашел((

0
26 ноября 2013, 10:53

пардон. нет там но сейчас поставлю что найду в телефоне.
чуть наковырял из отчёта поставил в работах

0
26 ноября 2013, 19:12

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКпосл штукатуров. и сантехников. перед стяжкой.
соединяем трассы по полу пнд и крепим к полу дюпльхомутами.

при окрепшей стяжке затягиваем кабеля и провода (ПВ-1, ПВЗ, SAT 703, FTP, ШВЭП, НГ).
подготавливаем углубления под установку коробок.
убираем осколки
устанавливаем коробки (мы используем шаблон из каркаса) на него крепиться коробка вставляются трубы и шаблон крепиться к стене на саморезами пресшайба. раньше крепили дюпельгвоздями.
закидываем алебастром.
снимаем шаблоны и подрезаем трубы.
собираем схемы освещения провариваем скрутки ПВ-1.
опаиваем концы и скрутки ПВЗ.
изолируем скрутки тту и укладываем в глубь коробок.
собираем шиты.
ставим патронники временного освещения и розетки для отделочников.
запускаем освещение и изолируем концы винилом. укладываем в коробку (не будут мешать отделке)
коробки затыкаем бумагой.

после маляров устанавливаем ЭУИ.

в выполнении каждой операции есть свои мелочи. готов обсудить и обменяться опытом с технарями.

Есть вообще все просто . Работали установочными коробками AU 3.2 к ним в комплектации и муфты для труб идут. Кстати трубы использовали Uponor, коробки такие уже идут с крышками и бумагой затыкать не надо. Единственный недостаток напорядок дороже да и не все возят.

0
26 ноября 2013, 19:24

мы используемIMT 35101( вообще предпочитаю на коробке 4 крепёжных шурупа для механизма)
да торговля всегда подводит метко. поэтому имеем запас. что бы не было простоев и не горели сроки.
если сталкивались с подобной системой задавайте вопросы по конкретной операции.

0
26 ноября 2013, 19:46

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы используемIMT 35101( вообще предпочитаю на коробке 4 крепёжных шурупа для механизма)
да торговля всегда подводит метко. поэтому имеем запас. что бы не было простоев и не горели сроки.
если сталкивались с подобной системой задавайте вопросы по конкретной операции.


Я смотрю вы начали практиковать Фордовскую систему производства. К сожалению электромонтажный конвейер не для меня

А предлагаемая система розеток я ею работал еще лет 10 назад, раньше они были под брендом Ensto, сейчас АВВ. У них есть главная особенность наращивающие кольца(это когда штукатуры случаем стену сделали толще и чтоб не вытаскивать подрозетник просто прикручивается кольцо. еще отличительная особенность таких коробок их можно прикрутить к стене. Впрочем все это можно найти в интернете.

0
26 ноября 2013, 20:06

не когда не вытаскиваем коробки. просто имеем в органайзере крепёжные шурупы разного размера и подбираем .
да работал такими в ж/к "Воробьёвы горы" 1 корпус 35 этаж. там тоже фирма пыталась создать подобие такой системы.
тех. надзор там - жадный был. и лифт эксплуатировали - просто жесть.

0
26 ноября 2013, 22:11

ГеополисРаньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).


ПВ-1 и ПВ-3 вроде только Алюр снял с производства, другие то ещё штамуют. В любом случаи предложений ещё много

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить