Подключение плиты

Опытный электрик
dserp
(16.00)
Мощность моей плиты+духовка=8300Вт(1200+1200+1700+1700+2500=8300) В соответствии с ВСН 97-83 на плиту надо ставить автомат на 32А. У меня стоит автомат на 40А (8800). Отработает ли такой автомат при средней загрузке плиты в 6000Вт?Поменять ли мне этот автомат на 32А? Действительны ли эти нормы ВСН 97-83 для современных автоматов (Legrand, ABB) ?
Эксперт клуба
select (4350)
1
01 марта 2014, 18:39

Если кабель 3*6, лучше пусть 40А остаётся. 32А при полной нагрузке на пределе. Кстати в новостройках так и ставят. Если место позволяет, УЗО лишним не будет.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 марта 2014, 18:51

dserp Отработает ли такой автомат при средней загрузке плиты в 6000Вт?Поменять ли мне этот автомат на 32А? Действительны ли эти нормы ВСН 97-83 для современных автоматов (Legrand, ABB) ?


Главная задача Автомата на печки - это сработать на КЗ.
Если мощность плиты 8800 то лучше оставить 40А, если хотите продлить срок службы провода то можно заменить на 32А.
Но может выбивать при включении на полную мощность (принципе что и ограничиваете ставя автомат 32А )
Если выбираете между Леграндом и АВВ то ИМХО АВВ и думать нечего.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 марта 2014, 20:32

dserp У меня стоит автомат на 40А (8800).

А какой АВ стоит у Вас в качестве вводного? 63А?

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 марта 2014, 20:33

hohlachovЕсли выбираете между Леграндом и АВВ то ИМХО АВВ и думать нечего.


Почему так безапеляционно?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
-4
01 марта 2014, 20:36

sudakovskyПочему так безапеляционно?


Польский Француз и Чистокровный Немец.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
01 марта 2014, 22:57

hohlachovЧистокровный Немец.


надежды юношей питают, отраду старым подают :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В наших реалиях выбирая модульную автоматику начального уровня столь же без раздумий выбрал бы легранд. И тому есть масса объективных причин. Вот выбирая между леграндом и шнайдером долго бы колебался, поглядывая при этом на хюндай и, если бюджет позволит, на итон ))

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 марта 2014, 23:29

LightWayВ наших реалиях выбирая модульную автоматику начального уровня столь же без раздумий выбрал бы легранд. И тому есть масса объективных причин.

Как говорится. На вкус и цвет.

Опытный электрик
dserp (16)
0
01 марта 2014, 23:50

selectКстати в новостройках так и ставят.

Как ставят? 32А на панель и духовку? Или 32А только на панель, а духовку на отдельную линию подключают?



Опытный электрик
dserp (16)
0
01 марта 2014, 23:52

sudakovsky
dserp У меня стоит автомат на 40А (8800).

А какой АВ стоит у Вас в качестве вводного? 63А?

Нет, вообще-то на 50А. Это важно?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 марта 2014, 02:31

Я бы поставил В40А или С32А. Но не АББ и не Легран - много левака. УЗО не забудьте 30мА 40А

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
1
02 марта 2014, 08:00

dserpКак ставят? 32А на панель и духовку? Или 32А только на панель, а духовку на отдельную линию подключают?


Отдельную.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 марта 2014, 13:01

LightWay

В наших реалиях выбирая модульную автоматику начального уровня столь же без раздумий выбрал бы легранд. И тому есть масса объективных причин. Вот выбирая между леграндом и шнайдером долго бы колебался, поглядывая при этом на хюндай и, если бюджет позволит, на итон ))


Раз на раз не приходится.
Сосед ехал мимо рынка, купил два АВ Легранд. Для дачи. Долго возился сам, потом все таки позвал. Оказалось, один нерабочий. Поменял на другой и все Ок. Оба были польские.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
02 марта 2014, 13:32

Из_РоссииСосед ехал мимо рынка, купил два АВ Легранд. Для дачи. Долго возился сам, потом все таки позвал. Оказалось, один нерабочий. Поменял на другой и все Ок. Оба были польские.


Самому по осени из 3 УЗО легранд одно оказалось не рабочее.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 марта 2014, 17:21

dserp32А на панель и духовку? Или 32А только на панель, а духовку на отдельную линию подключают?


Из_РоссииОтдельную.


По-разному. В зависимости от того, что хочет заказчик. Если он хочет, чтобы духовка и вся плита работали одновременно на полную мощность, можно подтянуть отдельно две линии через отдельные автоматы. При штатном подключении в новостройках подключается плита, у которой мощность ограничена коммутационной схемой - или плита без духовки, или половина плиты с духовкой. :lol:
Я один раз подключал к имеющейся проводке в П44 варочную панель и духовку. Панель - к имеющейся силовой розетке, а духовку - через 16-амперный автомат и УЗО - к линии розетки в углу кухни на вентиляционном коробе. Можно пользоваться одновременно.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 марта 2014, 17:38

Из_РоссииСосед ехал мимо рынка


Нашли где автоматику покупать. :oops:

Эксперт клуба
select (4350)
0
02 марта 2014, 20:18


dserp
selectКстати в новостройках так и ставят.

Как ставят? 32А на панель и духовку? Или 32А только на панель, а духовку на отдельную линию подключают?





Комплектовалось плитой с духовкой. Боюсь соврать 6,,,8 КВт.Вроде бы "Лысьва". А розетка 25А... Я потом щиток ставил, разделял панель и духовку. Установил ДИФ16А и 20А. КАбель 3*2,5. На досуге выставлю фото.

Опытный электрик
dserp (16)
0
03 марта 2014, 11:55

Отработает ли автомат на плиту на 40А, если КЗ произойдет при двух работающих конфорках по 1200Вт (Итого 2400Вт)?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
03 марта 2014, 12:38

dserpОтработает ли автомат на плиту на 40А, если КЗ произойдет при двух работающих конфорках по 1200Вт (Итого 2400Вт)?

Отработает еще быстрее, т.к. уже "подогрет" нагрузкой.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
03 марта 2014, 13:05

dserpОтработает ли автомат на плиту на 40А, если КЗ произойдет при двух работающих конфорках по 1200Вт (Итого 2400Вт)?


Отработает, несомненно.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 марта 2014, 13:13

dserpОтработает ли автомат на плиту на 40А, если КЗ произойдет при двух работающих конфорках по 1200Вт (Итого 2400Вт)?


Отработает при КЗ и на 63А и на 100А.
При КЗ номинал автомата не имеет принципиального значения.