E-mail:
Пароль:

УЗО и Диф.автоматы

Электрик
matros4424
(6.00)
В квартире 5 розеток,должна-ли каждая розетка защищена диф.автоматом?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
14 ноября 2013, 20:29

SERGEY65В электродвигателях индуктивное сопротивление и если при номальном режиме работы электропривода происходит падение напряжения, тогда происходит повышение тока, ещё при перегрузке электропривода происходет повышения тока и падения напряжения.


скорей всего с двигателем во всяко случае давно был такой геморой при падении напряжения начинали срабатывать автоматы защиты по току

Эксперт-электрик
SERGEY65 (85)
0
14 ноября 2013, 22:12

matros4424В квартире 5 розеток,должна-ли каждая розетка защищена диф.автоматом?


Не обязательно ,протягиваете линию и независимо сколько на ней розеток 2 или 5 заранее определяете какая нагрузка будет на ней , нагрузка при одновременном включении, выбираете сечения,расчитываете ток короткого замыкания на самой удалённой розетки и выбираете номинал диф.автомата,или как вы называете (узо) устройства защитного отключения

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
14 ноября 2013, 22:16

matros4424В квартире 5 розеток,должна-ли каждая розетка защищена диф.автоматом?


7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО
Хотя бы одно УЗО должно быть.

ЭСАЗато спасет от удара тока когда нуль отгорит

Это да. Если конечно речь идёт о двойном занулении и нуль обще домовой, а не квартирный.

ПУЭ говорит нужно, значит нужно. Оно кровью пишется.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
14 ноября 2013, 22:24

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
14 ноября 2013, 23:44

На схеме стоит УЗО на всё + дополнительные УЗО на розеточные группы.
Я это и писал. Хотя ПУЭ не требует все розетки на 2 УЗО цеплять.
Я лично использую второе УЗО в кухнях, с/у, улице и детских.
Для обычных розеток одного УЗО достаточно.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
15 ноября 2013, 00:04

Хех... странное у вас деление розеток на обычные и не обычные)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
15 ноября 2013, 00:13

lionarhХех... странное у вас деление розеток на обычные и не обычные)


скорей всего имел ввиду под обычными в которые телик мобильник торшер и т.п. для которых и заземление в основном не надо т.к. в них в основном втыкают вилки без заземления. А вот кухня туалет это отдельный разговор и отдельный подход и по качеству аппаратуры зашиты и по количеству.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
15 ноября 2013, 08:10

ЭСАскорей всего имел ввиду под обычными


Абсолютно правильно.
Конечно делить нужно было не на Обычные и Необычные, а на розетки "повышенной опасности"

Эксперт клуба
Мастер (9495)
2
15 ноября 2013, 11:48

hohlachovКонечно делить нужно было не на Обычные и Необычные, а на розетки "повышенной опасности"


Розетка повышенной опасности - это у которой крышка не держится или вообще отсутствует. А "повышенной опасности" бывают потребители :?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
15 ноября 2013, 15:59

Мастер А "повышенной опасности" бывают потребители


Точно подмечено.

Электрик-наставник
alik62 (117)
0
15 ноября 2013, 19:51

Что бы Вы делали? Если с СЧ идет 1.5 и клиент требует еще группу на стиралку. Об УЗО и разговора нет,Заземления ни какого. Отказаться? Другой сделает, 1500р дает за эту розетку.?????????

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
15 ноября 2013, 19:59

alik62Что бы Вы делали? Если с СЧ идет 1.5 и клиент требует еще группу на стиралку. Об УЗО и разговора нет,Заземления ни какого. Отказаться? Другой сделает, 1500р дает за эту розетку.?????????


взять 1500 купить УЗО ИЕК и хоть с тыщей остатка но с спокойной душой

Электрик-наставник
alik62 (117)
0
15 ноября 2013, 20:25

Как со спокойной? 1,5ММ на доме +стиралку подключить.

Эксперт-электрик
SERGEY65 (85)
0
15 ноября 2013, 20:41

МастерА "повышенной опасности" бывают потребители


Обычно потребители делятся на категории
ЭСАскорей всего имел ввиду под обычными в которые телик мобильник торшер и т.п. для которых и заземление в основном не надо т.к. в них в основном втыкают вилки без заземления

В эти розетки также можно влючить пылисос, дрель и прочее как тогда быть.Электооборудование делится по классу защиты. А вот повышенной опосности и особо опасные подрозомиваются помещения. Ванная евляется помещение повышенной опасности и установка розеток допускается через разделительный трансформатор или УЗО.
alik62Заземления ни какого. Отказаться?


РАЗВЕ ВННАЯ НЕ ЗАЗЕМЛЕНА или от стояка протянуть.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
15 ноября 2013, 21:00

ЭСАкупить УЗО ИЕК


Мой опыт с УЗО ИЕК крайне отрицательный.
Вероятность срабатывания около 50% У нас микрорайон стоит «ИНТЕКО» в год более тысячи квартир сдают много работать там
приходится. Я ABB ставлю но в подъезде стоит УЗО ИЕК, тестю естественно каждую квартиру, в подъезде через квартиру срабатывает и то не всегда. Так что 50% наверно даже завышенный показатель.

Зато по поломкам УЗО ИЕК тоже в лидерах. Регулярно меняем.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
15 ноября 2013, 21:06

alik62Что бы Вы делали? Если с СЧ идет 1.5 и клиент требует еще группу на стиралку. Об УЗО и разговора нет,Заземления ни какого. Отказаться? Другой сделает, 1500р дает за эту розетку.?????????


Каждый решает сам для себя, что он делает, а что нет.
Всех денег не заработать.

alik62Как со спокойной? 1,5ММ на доме +стиралку подключить.


поставить главный автомат на 10 А ;)

0
15 ноября 2013, 21:11

hohlachovКаждый решает сам для себя, что он делает, а что нет.


А должен делать согласно диплому и удостоверению! А от таких вот и идет слух любой алкашь электрику заменит за копейки. :mrgreen:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
15 ноября 2013, 22:54

alik62Как со спокойной? 1,5ММ на доме +стиралку подключить.


так там вводной на защите больше десятки А?

Электрик-наставник
alik62 (117)
0
15 ноября 2013, 22:59

ТульскийЭлектрик
hohlachovКаждый решает сам для себя, что он делает, а что нет.


А должен делать согласно диплому и удостоверению! А от таких вот и идет слух любой алкашь электрику заменит за копейки. :mrgreen:


Во первых не делал.В о вторых не алкаш. И в третьих точка 1500р не копейки.

Электрик-наставник
alik62 (117)
0
15 ноября 2013, 23:02

ЭСА
alik62Как со спокойной? 1,5ММ на доме +стиралку подключить.


так там вводной на защите больше десятки А?


Вот именно больше 10А. а это разве нормально, на 1.5мм ? Отгорит ,так отгорит.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить