E-mail:
Пароль:

Резервный источник питания

Villy
(53.00)
Доброго времени суток Всем!

При подключении резервного источника питания (бензо-электрогенератор) к ШРУ, в ручном режиме, нужно ли разрывать нулевой провод от вводного питающего кабеля, ибо исключить гальваническую связь, или нет? Как вообще правильно делать?
Просмотрел кучу схем касаемо АВР, ни где не заметил, чтобы ноль был разделен между двумя источниками питания.

P.s. Напряжение питания основного источника 380В, повторного заземления пока что нет.
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 октября 2015, 20:13

На рисунке слева ТN-C-S с права ТТ. Вы согласны с этим?

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
11 октября 2015, 20:20

Cергей Николаевич, я не знаю ответа на данный вопрос - потому и говорю не конкретно, потому и спрашиваю. Нисколько не боюсь показаться глупым, если в конце концов отыщется правильный ответ.
В любом случае пока в ТТ надо писать N!

Попробую на днях попросить помощи на сайте Союз энергетиков. Там профессора, доценты с кандидатами - может разживусь умной мыслишкой.
Да на проектант темку вбить - есть там СУПЕР - ЗНАТОКИ ГОСТОВ всяких.

Могу перенести его на ГЗШ, хотя я приверженец прямого соединения.
ЗУ всегда приходит на ГЗШ, неразрывный РЕN, так же на ГЗШ

С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
11 октября 2015, 20:23

По новым схемам давайте попробуем....
Что дальше?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 октября 2015, 20:39

простоПалычЧто дальше?


Единственное отличие ТТ от ТN-C-S, как видно из схемы это соединение Глухозаземленной нейтрали и ГЗШ.

Вы с этим согласны?

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
11 октября 2015, 22:06

В ТТ - Заземление, в ТN-C-S - Зануление.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 октября 2015, 22:18

простоПалычВ ТТ - Заземление, в ТN-C-S - Зануление.


с точки зрения исполнения, чем они отличаются, разве не соединением Глухозаземленной нейтрали и ГЗШ.

А то мы опять начинаем погрязать в терминах.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
11 октября 2015, 22:27

Без терминов мы не понимали бы друг друга.
Скажем так: соединением проводника обозначенного на рисунках, как Глухозаземленная нейтраль и ЗУ потребителя, а не ГЗШ.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
11 октября 2015, 22:34

Вам еще не надоело?

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
11 октября 2015, 22:51

ГеополисВам еще не надоело?


Я не против перейти в личку, дабы не засорять форум...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
12 октября 2015, 13:51

простоПалыч Глухозаземленная нейтраль и ЗУ потребителя, а не ГЗШ.


Вы сами себе противоречите.

простоПалычЗУ всегда приходит на ГЗШ, неразрывный РЕN, так же на ГЗШ


Неразрывный РЕN и есть Глухозаземленная нейтраль. Повторю вопрос.

hohlachovЕдинственное отличие ТТ от ТN-C-S, как видно из схемы это соединение Глухозаземленной нейтрали и ГЗШ.

Вы с этим согласны?


Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
13 октября 2015, 00:40

Бесполезно. Броня 100500 мм. :D

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
14 октября 2015, 07:32

FidelБесполезно. Броня 100500 мм


Походу ретировался.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
06 ноября 2015, 20:20

Добрый вечер, коллеги!
Сергей Николаевич, пообщался по теме на Проектанте.
Если интересно по ссылке http://www.proektant.org/index.php?topic=35920.0
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
Геополис (5883)
1
06 ноября 2015, 21:32

Был литр крснг плсхг. Осилил четыре первые страницы и последнюю, где все сообщения от Кострова... Это уже даже не смешно. Причём, шарахнуть по голове опустошенным за прочтением сосудом захотелось всех участников напряженной дискуссии.

С Уважением, Юрий Михалыч.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
07 ноября 2015, 09:51

Юрий Михайлович, доброе утро!

ГеополисБыл литр крснг плсхг
.
Для этой дискуссии нужен литр смгн или вдк

:D
Вся суть в ГОСТ 12.1.030 - 81 п.4.3.
ГОСТ 12.1.030-81
4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
С уважением Виктор Костров! :D

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
07 ноября 2015, 10:16

Вся суть в том, что вы свои представления о режимах работы нейтрали пытаетесь подогнать к требованиям НД.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
07 ноября 2015, 10:28

Не подгоняю, а обосновываю. Подвожу основу.
Всякое мнение должно быть подтверждено пунктами НТД. Иначе никак.
С уважением Виктор Костров!

0
09 ноября 2015, 16:02

А почему котлы с некоторыми генераторами работают без проблем, а с другими, пока не занулишь одну из клем работать не хотят?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
09 ноября 2015, 16:15

Шостак А почему котлы с некоторыми генераторами работают без проблем, а с другими, пока не занулишь одну из клем работать не хотят?
А что в котле может не работать? В нем только источник питания автоматики управления маломощный. И в электрокотлах тэны гальванически развязаные от управления. Ну насос циркуляционый. Газовому котлу переменка нужна лишь насосу и в случае если источник на базе трансформатора на 50 Гц, то для автоматики. Хотя логичнее сделать питание напрямую постоянкой от аккумов и не городить огород с преобразованием и лишними потерями. Но обычно вся логика разбивается от тупость разработчиков котлов которые крайне редко желают вход питания низковольтной постоянкой, а также потерей гарантии при самостоятельном влезании в управление

;)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
09 ноября 2015, 23:00

ГеополисБыл литр крснг плсхг.

простоПалычДля этой дискуссии нужен литр смгн или вдк

:lol: :lol: :lol:

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить