E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Вводной кабель от электрощита в квартиру.

Вводной кабель от электрощита в квартиру.

Lanser
(6.00)
Специалисты, нужна Ваша помощь! Подскажите, пожалуйста, как проложить кабель от электрощита в квартиру? Стены штробить в подъезде как то опасно, можно ведь "влупиться" в какую нибудь линию соседей, правильно я понимаю?
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
06 августа 2014, 21:30

ГеополисЧитайте правила. Пытайтесь их понять... Хотя бы...


Что то последнее время много споров по очевидным вопросам.

Эксперт клуба
Вольтмастер (796)
0
07 августа 2014, 00:20

Геополис, последний раз предупреждаю, не переходите на личности. Следующим будет бан.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
07 августа 2014, 07:42

Повторюсь в который раз, давайте постараемся быть профессионалами и специалистами. Все свои заявления из разряда "ата-та, так нельзя", подкреплять ссылками на нормативную документацию. Личности здесь ни при чем совершенно.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
07 августа 2014, 10:09

Коллеги! Если мы говорим не о хрущевках, в которых кроме лестничной площадки коридора на этаже никакого нет, то распространять требования к лестничным площадкам на все общие помещения этажа - не вариант.
Однозначного ответа на вопрос как прокладывать силовые кабели на путях эвакуации в многоквартирных домах высотой до 28 м включительно просто нет. Копий на эту тему сломано много. Понятно, что при открытой прокладке высота монтажа должна превышать +2280 от уровня пола.
Есть, пожалуй, только один аргумент, который с большим натягом может помешать прокладке в гофре, в пластиковых трубах, в кабель-каналах и т.п.: СНиП 31-01-2003. "Здания жилые многоквартирные", п.8.8:
8.8 В жилом здании и на придомовой территории должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в жилом здании людей и минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий. Эти мероприятия устанавливаются в задании на проектирование в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и могут включать применение взрывозащитных конструкций, установку домофонов, кодовых замков, систем охранной сигнализации, защитных конструкций оконных проемов в первых, цокольных и верхних этажах, в приямках подвалов, а также дверей входных, ведущих в подвал, на чердак и, при необходимости, в другие помещения.

Общие системы безопасности (телевизионного контроля, охранной сигнализации и т.п.) должны обеспечивать защиту противопожарного оборудования от несанкционированного доступа и вандализма.

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений, следует дополнять на стадии эксплуатации.

Эксперт клуба
IKA (429)
1
07 августа 2014, 19:13

Металлическая труба нужна для механической защиты кабеля, расположенного на высоте менее 2-х метров от пола. Чтобы при выносе громоздкой мебели не повредить его или чтобы дети ничего в кабель не ткнули.

А металлорукаву единственное место - внутри гипсокартоновых перегородок.

Для ввода в квартиру лучше применить ПВХ трубу. Она и смотрится эстетичнее, и штукатуры не повредят (в отличии от гофры).

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 августа 2014, 00:41

IKAМеталлическая труба нужна для механической защиты кабеля, расположенного на высоте менее 2-х метров от пола.

На путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м.

Место применения металлорукава с появлением 123 ФЗ и последующих СП для меня не очевидно. Уж точно не для прокладки в ГКЛ перегородках.

Эксперт клуба
electric63ru (671)
0
08 августа 2014, 01:06

Сделать можно всё, но в своей квартире...
Внесение изменений в общедомовое необходимо предварительно согласовать с эксплуатирующей организацией (УК, ТСЖ).
УК 100% не захочет Вас слушать (может захотеть за n-рублей) и с бумагами возится....
А так это всё, самоуправство...

Можете прикрываться хоть чем, но неузаконенные коммуникации вне закона... Или я не прав?
При возникновении проблем с электроснабжением в подъезде, квартиры, будьте уверены Вам предъявят...
А если будут жертвы - посадят!!!

Эксперт клуба
electric63ru (671)
0
08 августа 2014, 02:48

ГеополисПовторюсь в который раз, давайте постараемся быть профессионалами и специалистами. Все свои заявления из разряда "ата-та, так нельзя", подкреплять ссылками на нормативную документацию. Личности здесь ни при чем совершенно.


Подтвердите пожалуйста своё заявление, и сошлитесь на нормативные документы, почему вы вольны выбрать кабель канал?
только постарайтесь быть профессионалом... :lol:

Эксперт клуба
electric63ru (671)
0
08 августа 2014, 02:55

чтобы что-то решать, необходимо хоть как-то относиться к помещению и к электроустановке...
Если каждый будет делать всё, что хочет - это анархия!!! в электрике это недопустимо!
Рубильники с табличками "ОСТОРОЖНО РАБОТАЮТ ЛЮДИ" даже охрана не спасёт....

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
08 августа 2014, 07:18

Учимся читать

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 августа 2014, 09:50

electric-63чтобы что-то решать, необходимо хоть как-то относиться к помещению и к электроустановке...
Если каждый будет делать всё, что хочет - это анархия!!! в электрике это недопустимо!
Рубильники с табличками "ОСТОРОЖНО РАБОТАЮТ ЛЮДИ" даже охрана не спасёт....


Можно в двух словах в какую сторону (о чем) был этот поток мысли?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
08 августа 2014, 12:02

На шизофазию похоже или генератор словесного потока как у мэра Киева. "В ПУЭ и так называемые СНиПы могут смотреть не только лишь все, вернее смотреть могут все, мало кто может это делать..." :lol:

0
08 августа 2014, 12:21

Я делаю ввод перетяжкой провода на новый если в старый провод идет в технологических каналах ЖБИ.
В остальных случаях извращаюсь со стальными трубами, и протягиваю ввод по ним. Мороки много но так для мне спокойнее.

Кстати про металло-рукав.
Эта фольга с армирующей капроновой нитью очень хорошо разгорается (правда на короткое время) при каких либо хороших КЗ. Личный горький опыт! И только не надо говорить, что все сразу стали профессорами, и ни кто ни чего не разу не "закорачивал".
Зашиты механической он тоже особо не несет. Особенно актуально: (ну я так думаю) это прокладка металло-рукавом в простенках деревянных домов, т.е. ее недопустимость. Почему? Грызуны вам скажут... почему!

P.S. Прошу прощения за мой французский!

Эксперт клуба
electric63ru (671)
0
08 августа 2014, 14:03

ГеополисУчимся читать


учитесь....

Эксперт клуба
electric63ru (671)
0
08 августа 2014, 14:14

LightWay
Можно в двух словах в какую сторону (о чем) был этот поток мысли?


У многих есть уверенность в праве самовольного производства работ, выбора материалов, и так далее....
Вы тоже считаете, сто в чужое электрохозяйство, можно нос совать?

Эксперт клуба
electric63ru (671)
-1
08 августа 2014, 14:39

ГеополисНа шизофазию похоже или генератор словесного потока как у мэра Киева. "В ПУЭ и так называемые СНиПы могут смотреть не только лишь все, вернее смотреть могут все, мало кто может это делать..." :lol:


Профессиональный совет, и ссылка на документы! я ввосторге :lol:

Вы занимайтесь флудом... Вы призываете подкреплять все выводы ссылками на нормативные документы. А сами так и не сошлётесь на документ, который Вам даёт право выбора кабель канала, и производства работ.

Эксперт-электрик
Tigran (88)
-1
08 августа 2014, 16:38

LanserСпециалисты, нужна Ваша помощь! Подскажите, пожалуйста, как проложить кабель от электрощита в квартиру? Стены штробить в подъезде как то опасно, можно ведь "влупиться" в какую нибудь линию соседей, правильно я понимаю?


Если будешь штробить, то смотри, если нет свежей зазки, то ты ни куда не влупишься! Штроби спокойно!

Эксперт клуба
mike (2020)
0
08 августа 2014, 22:07

Неплохо ещё знать конструкции домов, строители же проводку как-то протягивали, во многих случаях есть каналы и надо только знать где они в конкретной серии дома, замазан обычно только ввод в квартире

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
08 августа 2014, 22:56

electric-63
ГеополисНа шизофазию похоже или генератор словесного потока как у мэра Киева. "В ПУЭ и так называемые СНиПы могут смотреть не только лишь все, вернее смотреть могут все, мало кто может это делать..." :lol:


Профессиональный совет, и ссылка на документы! я ввосторге :lol:

Вы занимайтесь флудом... Вы призываете подкреплять все выводы ссылками на нормативные документы. А сами так и не сошлётесь на документ, который Вам даёт право выбора кабель канала, и производства работ.


Уймитесь.

ГеополисЕсли кто еще заикнется про несоответствие нормам и правилам - отправляйте читать СП 31-110-2003 весь целиком, а особенно пункт 14.9.


Эксперт клуба
electric63ru (671)
0
08 августа 2014, 23:02

Вс

Геополис
Уймитесь.

ГеополисЕсли кто еще заикнется про несоответствие нормам и правилам - отправляйте читать СП 31-110-2003 весь целиком, а особенно пункт 14.9.


Вам просто нечего сказать!!!

electric-63Вы призываете подкреплять все выводы ссылками на нормативные документы. А сами так и не сошлётесь на документ, который Вам даёт право выбора кабель канала, и производства работ.

Так что, ответа полноценного не будет?



Электрик
Tigran (6)
+1/-1
-1ЦитироватьБлагодарить
08 августа 2014, 16:38


Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить