Соединение (скрутка проводов)

Эксперт клуба
Enerqy
(301.00)
Здравствуйте, хочется узнать какому соединению проводов вы отдаете предпочтение (хорошей скрутке, сварке и пайке проводов,сизам или еще чему), лично я до этого использовал скрутки и сизы, теперь сделал сварочный для сварки проводов , и захотело узнать чем пользуетесь вы. Речь идет о соединениях в распаечных коробках. Большее спасибо!
Электрик-наставник
siemens (162)
0
27 марта 2015, 11:34

ЭСАПонеслось :) :) :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:


гофру заводим в коробку

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
27 марта 2015, 12:17

КА С такого перепугу. Есть у нас дома 20-ти летней давности,где вот так шлейфом сделано.Иногда туда выезжаю,чтоб заменить как раз первые/вторые розетки на линии. Может и безвинтовые зажимы на розетках и спасут ситуацию,но я не доверяю шлейфованию, где 10-20 розеток.


Я то же не доверяю никаким шлейфам в которых есть соединения под винт. Закон Кирхгофа...однако не кто не отменял.
всегда ! только ЛУЧАМИ от каждой розетки....и ни как иначе.
А правильная скрутка в 5-см.....живет вечно, при условии загруженности провода не более 70% от номинала.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
27 марта 2015, 12:19

КАБывают и не такие идиоты .Например,в новостроях делают одиночные розетки, на линии примерно 5-8 штук. Но люди хотят из одной розетки сделать 2-4 штуки,вот и посчитайте,сколько общее количество получится.


КА
КАБывают и не такие идиоты .Например,в новостроях делают одиночные розетки, на линии примерно 5-8 штук. Но люди хотят из одной розетки сделать 2-4 штуки,вот и посчитайте,сколько общее количество получится.


Сплошь и рядом..так делают в целях копеечной экономии.
вот только как подключить еще 2-е жилы к клеммам, если в розетку и так два провода по 2,5 квадрата заведено.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
27 марта 2015, 13:53

LightWay
ЕЕС-технологииВ подрозетнике соединяем посредством штатных соединителей электроустановочного изделия.


PE в том числе?


А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
27 марта 2015, 13:57

КА ЕЕС-технологии ,Вот что за моду взяли с Гейропы делать монтаж без распредкоробок?Самые первые розетки на таких линиях постоянно горят,т.к. о ежегодной подтяжке контактов почти никто не думает. Да и за механизмом по 3-5 концов соединять,а потом молотком утрамбовывать-тоже не самое лучшее решение. Если и делаете такой монтаж,то предусматривайте в каждом блоке розеток один КУВ только для коммутации,которую сделать посредством сварки/опрессовки/пайки.Эту КУВ всегда можно закрыть фальшрозеткой/накладкой,кои есть у большинства нормальных производителей


Мне абсолютно не ясен Ваш опыт. Ни на одном из наших объектов не было проблем с электроустановочными изделиями. Потому как выполняем свою работу качественно и используем только проверенные материалы. Шлейфом соединяем только розетки общего назначения, в которые максимум может быть включен пылесос. Причем производитель электроустановочных изделий это не запрещает. В крайнем случае всегда можно 60-е подрозетники использовать, сугубо для своего удобства, стоят они на 10 копеек дорозе 45-х.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 марта 2015, 14:16

ЕЕС-технологии
А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.

Городить КУП у каждого блока розеток не вижу смысла. А обеспечить неразрывность PE для всех электроприемников, подключаемых в шлейф - требование норм.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
27 марта 2015, 14:31

ЕЕС-технологии
LightWay
ЕЕС-технологииВ подрозетнике соединяем посредством штатных соединителей электроустановочного изделия.


PE в том числе?


А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.



Но шлейфовать-то его строжайше запрещено) ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 марта 2015, 15:03

Тэсла___ТТвот только как подключить еще 2-е жилы к клеммам, если в розетку и так два провода по 2,5 квадрата заведено.


А СИЗ или клеммы на что.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 марта 2015, 15:12

ЕЕС-технологииШлейфом соединяем только розетки общего назначения, в которые максимум может быть включен пылесос.


в любой розетки может оказаться камин и нужно исходить из этого.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 марта 2015, 15:14

hohlachovв любой розетки может оказаться камин и нужно исходить из этого.


Силовые должны идти напрямую от щита и от своего АВ.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
27 марта 2015, 15:15

siemensгофру заводим в коробку


не не завожу, плотно просто к сальнику прижата как заведенная

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
27 марта 2015, 15:19

LightWayА обеспечить неразрывность PE для всех электроприемников, подключаемых в шлейф - требование норм.


Насколько я помню шлейфом РЕ вообще не включают но это касаемо промки. В частном случае фигачат кто как умеет и насколько фантазии хватит :)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 марта 2015, 15:20

Игорь608675Силовые должны идти напрямую от щита и от своего АВ.


А как вы заказчику на кухне объясняете куда можно ему чайник включать а куда нет?
И тоже самое с каминами, утюгами, фенами и прочим.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
-5
27 марта 2015, 15:25

hohlachovв любой розетки может оказаться камин и нужно исходить из этого.


Силовые должны идти напрямую от щита и от своего АВ.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 марта 2015, 15:29

hohlachovА как вы заказчику на кухне объясняете куда можно ему чайник включать а куда нет?


Розетки на фартуке по умолчанию силовые. Камин стационарный и так известно где будет стоять так что проблем нет, обогреватель ставится в основном возле окна так что розетка там по определению силовая.

Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
27 марта 2015, 15:32

Геополис
Но шлейфовать-то его строжайше запрещено) ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.


Сугубо ИМХО, при шлейфе упомянутые открытые проводящие части включаются параллельно. Мне так кажется.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
27 марта 2015, 15:53

Сугубо вы неправы. При экстерминатусе одной розетки без защитного нуля остаются все, что после нее установлены. Тем тертая-перетертая. Когда же уже все начнут монтировать в соответствии...

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
27 марта 2015, 16:14

Fidel Мне так кажется.


Розетки шлейфом, при потери контакта на фазном или нулевом на каком то участке проблема будет сразу обозначена. При обрыве РЕ проблема когда обозначится уже поздно будет пить боржоми.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
27 марта 2015, 16:58

LightWay
ЕЕС-технологии
А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.

Городить КУП у каждого блока розеток не вижу смысла. А обеспечить неразрывность PE для всех электроприемников, подключаемых в шлейф - требование норм.



Каким образом Вы предлагаете не разрывать PE при использовании современных электроустановчных изделий? Возьмем, на пример, серию UNICA от SE. Или любую другую, даже с немецкими зажимами.