E-mail:
Пароль:

Соединение (скрутка проводов)

Эксперт клуба
Enerqy
(301.00)
Здравствуйте, хочется узнать какому соединению проводов вы отдаете предпочтение (хорошей скрутке, сварке и пайке проводов,сизам или еще чему), лично я до этого использовал скрутки и сизы, теперь сделал сварочный для сварки проводов , и захотело узнать чем пользуетесь вы. Речь идет о соединениях в распаечных коробках. Большее спасибо!
Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
27 марта 2015, 17:01

Геополис
ЕЕС-технологии
LightWay
ЕЕС-технологииВ подрозетнике соединяем посредством штатных соединителей электроустановочного изделия.


PE в том числе?


А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.



Но шлейфовать-то его строжайше запрещено) ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.


Ну так читайте правильно: "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному". Вы какую открытую часть какой электроустановки напрямую в розетку подключаете?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
27 марта 2015, 17:30

Поясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.:

1. Для каждой линии групповой сети, отходящей от группового (этажного, квартирного) щитка следует прокладывать отдельный защитный проводник.
2. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.
3. В жилых помещениях без повышенной опасности поражения людей электрическим током заземление металлических корпусов подвесной осветительной арматуры допускается не производить. Прокладка защитного проводника от распаечной коробки до светильников в этом случае может не производиться. При этом металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.

Еще вопросы будут?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
27 марта 2015, 17:34

Можно разводить демагогию и трактовать как угодно и что угодно, но землю шлейфовать на зажимах розеток - паршиво. Если не используете распредкоробок - будьте любезны в установочной хотя бы Вагу замутить под РЕ. Они сейчас маленькие довольно есть.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
27 марта 2015, 19:21

ЭСА

Розетки шлейфом, при потери контакта на фазном или нулевом на каком то участке проблема будет сразу обозначена. При обрыве РЕ проблема когда обозначится уже поздно будет пить боржоми.


Поэтому надо следить за своим имуществом. Собственник несёт ответственность за все.
Приглашать/нанимать спеца для обслуживания. ППР на нормальном предприятии должен быть. Да и дома надо ревизию делать. То же УЗО/дифавтомат надо раз в месяц проверять...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 марта 2015, 22:52

Игорь608675Розетки на фартуке по умолчанию силовые.


то есть все розетки в одном блоке вы тяните до щита?

Ситуация - блок для компьютера 4 розетки + FTP. нужно каждую тянуть в щит?

Сидит "клуша" делает срочную работу / курсовой, пьёт кофе, для экономии времени чайник принесла и воткнула в блок.
Начала подмерзать, принесла обогреватель и воткнула туда же.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 марта 2015, 22:52

ЕЕС-технологииКаким образом Вы предлагаете не разрывать PE при использовании современных электроустановчных изделий?


не делать шлейф, всё просто.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 марта 2015, 23:19

hohlachovСидит "клуша" делает срочную работу / курсовой, пьёт кофе, для экономии времени чайник принесла и воткнула в блок.
Начала подмерзать, принесла обогреватель и воткнула туда же.


Автомат В6А или В8А снимает все проблемы с Клушей

Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
27 марта 2015, 23:43

ГеополисСугубо вы неправы. При экстерминатусе одной розетки без защитного нуля остаются все, что после нее установлены. Тем тертая-перетертая. Когда же уже все начнут монтировать в соответствии...


Я думаю, 65 мм подрозетник, 3 ваго и 10 см провода решают проблему экстерминантуса защитного нуля отдельно взятой розетки. А ежели придет большой полярный лис розетке, то там уж должна защита сработать.

Эксперт клуба
select (4350)
0
28 марта 2015, 07:33

ГеополисПоясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.:


Что то полностью не нашёл это письмо :(
Все на него ссылаются, даже в диссертациях.

Как это должно выглядеть практически:
В коробке на СИЗ, сваркой, пайкой.
Или на землю дополнительно нулевую шину ставить?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
28 марта 2015, 07:43

МастерАвтомат В6А или В8А снимает все проблемы с Клушей


То есть сделать неудобно клиенту это для вас норма?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
28 марта 2015, 07:45

selectКак это должно выглядеть практически:
В коробке на СИЗ, сваркой, пайкой.
Или на землю дополнительно нулевую шину ставить?


Любым перечисленным способом

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
28 марта 2015, 08:24

select
ГеополисПоясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.:


Что то полностью не нашёл это письмо :(
Все на него ссылаются, даже в диссертациях.

Как это должно выглядеть практически:
В коробке на СИЗ, сваркой, пайкой.
Или на землю дополнительно нулевую шину ставить?


Пустить по периметру комнаты стальную полосу 40х4 окрашенную в чОрный цвет и РЕ брать с нее :lol:

В коробке Вагой, сваркой, опрессовкой (СИЗ и пайка все-таки не кошерные способы соединения). И будет надежно.

Эксперт клуба
select (4350)
0
28 марта 2015, 09:23

ГеополисПустить по периметру комнаты стальную полосу 40х4 окрашенную в чОрный цвет и РЕ брать с нее


Класс! В коттедже смотреться будет. Особенно в дверных проёмах... :lol:
Я имел ввиду эти шины в коробках:


ГеополисВ коробке Вагой, сваркой, опрессовкой (СИЗ и пайка все-таки не кошерные способы соединения)


Вывод: в коробках любым способом, только надёжно и в коробке. Хотя в ПУЭ нет Ваги, СИЗов и скрутки.
Нечего на коробках экономить.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
28 марта 2015, 10:15

Подрозетник тоже коробка)

Эксперт клуба
select (4350)
0
28 марта 2015, 12:32

ГеополисПодрозетник тоже коробка)


Согласен. Если стена позволит глубокий подрозетник поставить.
А на выключатель? Гнать 3 провода: запитку, на лампу, запитку на следующую коробку. Где же экономия без ущерба надёжности?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
28 марта 2015, 14:58

hohlachovто есть все розетки в одном блоке вы тяните до щита?


Один блок розеток, 1 линия до щита.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
28 марта 2015, 15:00

hohlachovСитуация - блок для компьютера 4 розетки + FTP. нужно каждую тянуть в щит?


Компьютерный блок розеток тоже 1 линия и АВ В6А.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
28 марта 2015, 17:07

Игорь608675Компьютерный блок розеток тоже 1 линия и АВ В6А.


Почему на розеточную группу АВ 6А? По этой логике на группу прикроватных розеток необходимо поставить АВ 1А, - ведь она только для зарядных устройств гаджетов...
Это группы для питания нестационарных электоприёмников. Сегодня это ноутбук, а завтра лазерный принтер и стационарный ПК. А зимой, возможно, ещё и небольшой обогреватель. На розетке указан максимально допустимый рабочий ток 16А, извольте предоставить их пользователю. Исключением является лишь одно - пользователь должен понимать, что блок розеток - одна группа, и имеет суммарный ток 16А. Также как должен понимать, что невозможно все розетки а квартире нагружать одновременно.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
28 марта 2015, 17:21

sudakovskyПочему на розеточную группу АВ 6А?


Для компьютера и всех примбабасов к нему хватает. Лишнего и не надо, а то обогреватель + кофеварку захотят еще.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
28 марта 2015, 17:23


sudakovskyНа розетке указан максимально допустимый рабочий ток 16А, извольте предоставить их пользователю


А есть еще розетки на 6 А и 10 А, к ним тоже подавать 16 А?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить