E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?

Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?

Эксперт клуба
Физик
(868.00)
Всем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:00

Вот Хохлочев в Сочи с семьей отправится...

Эксперт клуба
join (418)
0
04 декабря 2014, 23:03

Еврогейская система TN-S, это пятипроводная сеть.В России всегда была и похоже навсегда останется TN-C. Среднее(промежуточное,переходное) между этими системами, как раз и есть TN-C-S. Трех-пятипроводные сети есть и в системе TN-C(это зануление отдельным проводом), а те шины N и PE на вводе, соединенные обязательной перемычкой, вместо одной PEN, как раз и есть задел на будущее при якобы переходе к TN-S, а так же для нормальной работы УЗО. В отдельном обособленном сообществе потребителей можно с уверенностью замутить TN-S добавив пятый провод от контура ТП и ЗУ у каждой электроустановки (дома,коттеджа и пр..), но упирается в копеечку.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:04

Бред...

Эксперт клуба
join (418)
0
04 декабря 2014, 23:05

ГеополисБред...


обоснуйте

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:07

TN-C-S - это не задел под TN-S на будущее и не способ повысить эффективность УЗО. Это чисто экономическая мера. А экономика должна быть экономной.

Эксперт-электрик
alligator-sv (99)
0
04 декабря 2014, 23:13

hohlachov
alligator-svпоскольку системы с глухозаземлённой нейтралью в большинстве случаев внедряется и внедряют соответственно tn-c-s


:lol: :lol: :lol:

насмешил ТN-C-S , ТТ, ТN-C, ТN-S - это всё с глухозаземлённой нейтралью.

и только система IT с изолированной нейтралью.


я привёл пример ,но тт редкость из этой системы

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:14

alligator-sv
hohlachov
alligator-svпоскольку системы с глухозаземлённой нейтралью в большинстве случаев внедряется и внедряют соответственно tn-c-s


:lol: :lol: :lol:

насмешил ТN-C-S , ТТ, ТN-C, ТN-S - это всё с глухозаземлённой нейтралью.

и только система IT с изолированной нейтралью.


я привёл пример ,но тт редкость из этой системы


Почему же редкость? Пока еще очень много гле встречается.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 декабря 2014, 23:16

alligator-svя привёл пример ,но тт редкость из этой системы


ТТ нужно делать в тех случаях которые Вы описываете. Может они поэтому и редки что делают не всё правильно.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 декабря 2014, 23:18

ГеополисВот Хохлочев в Сочи с семьей отправится...


Спасибо :roll:

Эксперт-электрик
alligator-sv (99)
0
04 декабря 2014, 23:18

joinЕврогейская система TN-S, это пятипроводная сеть.В России всегда была и похоже навсегда останется TN-C. Среднее(промежуточное,переходное) между этими системами, как раз и есть TN-C-S. Трех-пятипроводные сети есть и в системе TN-C(это зануление отдельным проводом), а те шины N и PE на вводе, соединенные обязательной перемычкой, вместо одной PEN, как раз и есть задел на будущее при якобы переходе к TN-S, а так же для нормальной работы УЗО. В отдельном обособленном сообществе потребителей можно с уверенностью замутить TN-S добавив пятый провод от контура ТП и ЗУ у каждой электроустановки (дома,коттеджа и пр..), но упирается в копеечку.



всё верно пятипроводную систему внедрили из-за использования узо ,а так-как у нас повсеместно было использование четырёхпроводных систем ,то практичнее всего, с точки зрения экономики делать где-нибудь разделение линий. а вот новые системы заставили внедрять начиная с подстанции уже пятипроводным на всём его протяжений.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:19

join
ГеополисБред...


обоснуйте


Более того, TN-C у нас сейчас запрещена на вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
04 декабря 2014, 23:20


ГеополисТак вот, он грит, что будем поддерживать профессиональные кадры, повышать престиж рабочих и инженерных специальностей, хороших электриков два раза в год за госсчет по путевке отдыхать отправлять.


Сейчас нефть упадёт до 30 баксиков и отложат все послания в долгий ящик.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:21

alligator-sv
joinЕврогейская система TN-S, это пятипроводная сеть.В России всегда была и похоже навсегда останется TN-C. Среднее(промежуточное,переходное) между этими системами, как раз и есть TN-C-S. Трех-пятипроводные сети есть и в системе TN-C(это зануление отдельным проводом), а те шины N и PE на вводе, соединенные обязательной перемычкой, вместо одной PEN, как раз и есть задел на будущее при якобы переходе к TN-S, а так же для нормальной работы УЗО. В отдельном обособленном сообществе потребителей можно с уверенностью замутить TN-S добавив пятый провод от контура ТП и ЗУ у каждой электроустановки (дома,коттеджа и пр..), но упирается в копеечку.



всё верно пятипроводную систему внедрили из-за использования узо ,а так-как у нас повсеместно было использование четырёхпроводных систем ,то практичнее всего, с точки зрения экономики делать где-нибудь разделение линий. а вот новые системы заставили внедрять начиная с подстанции уже пятипроводным на всём его протяжений.


Кто заставил внедрять? У нас четырехпроводка от подстанции. Везде. Это для вас новость?

Пяти проводку еще в 30-Х выдумали. УЗО и не пахло.

Эксперт клуба
join (418)
0
04 декабря 2014, 23:21

ГеополисTN-C-S - это не задел под TN-S на будущее и не способ повысить эффективность УЗО. Это чисто экономическая мера. А экономика должна быть экономной.


А я что писал: но упирается в копеечку.
Но две шины вместо одной, причем одна обязательно медь, это экономика. Хотя это же на стороне потребителя.
И силовые питающие кабели, ни кто с алюминия на медь менять не обязывает. Разве что только по Европейским проектам.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
04 декабря 2014, 23:22

alligator-svа вот новые системы заставили внедрять начиная с подстанции уже пятипроводным на всём его протяжений.


Подскажи где пятижильный СИП прикупить

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:23

lionarh
ГеополисТак вот, он грит, что будем поддерживать профессиональные кадры, повышать престиж рабочих и инженерных специальностей, хороших электриков два раза в год за госсчет по путевке отдыхать отправлять.


Сейчас нефть упадёт до 30 баксиков и отложат все послания в долгий ящик.


Не упадет. У амеров тогда все вложения в сланцевые углеводороды похерятся. Саудиты демпингуют, а ими штаты рулят.

Эксперт-электрик
alligator-sv (99)
0
04 декабря 2014, 23:24

Геополис
alligator-sv
joinЕврогейская система TN-S, это пятипроводная сеть.В России всегда была и похоже навсегда останется TN-C. Среднее(промежуточное,переходное) между этими системами, как раз и есть TN-C-S. Трех-пятипроводные сети есть и в системе TN-C(это зануление отдельным проводом), а те шины N и PE на вводе, соединенные обязательной перемычкой, вместо одной PEN, как раз и есть задел на будущее при якобы переходе к TN-S, а так же для нормальной работы УЗО. В отдельном обособленном сообществе потребителей можно с уверенностью замутить TN-S добавив пятый провод от контура ТП и ЗУ у каждой электроустановки (дома,коттеджа и пр..), но упирается в копеечку.



всё верно пятипроводную систему внедрили из-за использования узо ,а так-как у нас повсеместно было использование четырёхпроводных систем ,то практичнее всего, с точки зрения экономики делать где-нибудь разделение линий. а вот новые системы заставили внедрять начиная с подстанции уже пятипроводным на всём его протяжений.


Кто заставил внедрять? У нас четырехпроводка от подстанции. Везде. Это для вас новость?

Пяти проводку еще в 30-Х выдумали. УЗО и не пахло.


правильно денег жалко было вот и внедряли четырёхпроводную

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 23:27

join
ГеополисTN-C-S - это не задел под TN-S на будущее и не способ повысить эффективность УЗО. Это чисто экономическая мера. А экономика должна быть экономной.


А я что писал: но упирается в копеечку.
Но две шины вместо одной, причем одна обязательно медь, это экономика. Хотя это же на стороне потребителя.
И силовые питающие кабели, ни кто с алюминия на медь менять не обязывает. Разве что только по Европейским проектам.


Не обязательно обе медные.просто если PE алюминиевая, её нельзя использовать как ГЗШ.

Эксперт-электрик
alligator-sv (99)
0
04 декабря 2014, 23:27

извиняюсь за досадность немного спутал про четырёхпроводную систему тт.

Эксперт-электрик
alligator-sv (99)
0
04 декабря 2014, 23:29

просто мы уже не практикуем такое, и уже в кабельных линиях пятипроводные делаем из-за надёжности

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить