Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?

Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?

Эксперт клуба
Физик
(868.00)
Всем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
04 декабря 2014, 01:01

hohlachovЗемля от контура к дому приходит не по ПОЗДУШНОМУ PEN и в случае обрыва будет (в зависимости от качества) отрабатывать рабочим нолём дома.


Заодно рабочим нулем соседей. Если конечно повезет и не отвалится только ваш PEN

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 декабря 2014, 01:01

ЭСАзачем так над ТТ извращатся?


Пока перемычка цела Это не ТТ, а TNC-S

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 01:01

ЭСА
ГеополисЕсли кто не понимает буквы - нарисовал рисунок.


зачем так над ТТ извращатся?


Чтобы дом не сгорел))). Началось-то все с чего? С вопроса о токе с нуля линии всей деревни через понтовое омедненное модульное ЗУ автора вопроса.

Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
0
04 декабря 2014, 01:02

да тута я, с картинки лишнее убирал, щас вставить попробую

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 декабря 2014, 01:03

ЭСАЗаодно рабочим нулем соседей. Если конечно повезет и не отвалится только ваш PEN


Рабочим нулём соседей будет отрабатывать ещё и контур около столба, что существенно разгрузит контур дома.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
04 декабря 2014, 01:04

ГеополисНеа.


Ну да, моя схема правильная, а эта - нет

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 01:04

И чего мы на ней увидеть должны?

Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
0
04 декабря 2014, 01:05

оттого и просил скан ТУ, теперь есть печка от которой можно плясать. кстати сдесь присутствует пунктик с выполнением которого можно сетевую организацию слать лесом :)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
04 декабря 2014, 01:07

Геополис поэтому делю в месте превращения СИПа в ВВГ.


Только без повторки

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 01:08

Белый_Кот
ГеополисНеа.


Ну да, моя схема правильная, а эта - нет


Вы вообще понимаете о чем речь? По-моему нет...(((

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
04 декабря 2014, 01:08

ГеополисИ чего мы на ней увидеть должны?

По правильной схеме при сгорании вставки в доме не будет нуля.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 декабря 2014, 01:08

Белый_КотНу да, моя схема правильная, а эта - нет


Своеобразный подход вопрос то был

ГеополисПротиворечит это точно. А какие могут быть негативные последствия? Мне уж самому интересно стало...


Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 01:10

ЭСА
Геополис поэтому делю в месте превращения СИПа в ВВГ.


Только без повторки


Я щиток вешаю с монтажной панелью и реальными медными шинами (двумя). Жаль на этом телефоне фоток нет, новый.

Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
0
04 декабря 2014, 01:11

при выполнении присоединения по данному ТУ кстати оно весьма грамотное на мой взгляд могут ли при

ФизикВсем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?


возникновении ситуации, описанной ТС произойти какие либо фатальные для него вещи? 8-)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 декабря 2014, 01:11

Белый_КотПо правильной схеме при сгорании вставки в доме не будет нуля.


Касяк этой схеме понятен и его уже обсудили.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 01:15

ALNEVSKYпри выполнении присоединения по данному ТУ кстати оно весьма грамотное на мой взгляд могут ли при
ФизикВсем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?


возникновении ситуации, описанной ТС произойти какие либо фатальные для него вещи? 8-)


Могут. Это же ТНЦС

Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
0
04 декабря 2014, 01:16

какие?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 декабря 2014, 01:17

ALNEVSKYкакие?


Все те же самые. Чем эта схема отлична от того, что реализовано у автора вопроса?

Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
0
04 декабря 2014, 01:18

какие именно? :)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 декабря 2014, 01:18

По моему эта ночь сильно рубит народ :lol: