Электростанция бензиновая и станок

KAN
(53.00)
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 декабря 2013, 12:08

KANСхема (по возможности подробная) подключения этих двигателей(или лучше всего станка) от 220В с конденсаторами.

Не советую заморачиваться с конденсаторами. Двигатель запустится, но не факт, что станок будет нормально пилить, будет потеря мощности около 40%. Лучше применить однофазный преобразователь частоты. При этом следует учесть, что ток в цепи питания преобразователя будет около 25 - 30 А, то есть в обычную розетку включать нельзя.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
11 декабря 2013, 12:34

У ребят вроде как с деньгами напряг. Частотник денег стоит.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
11 декабря 2013, 12:43

И есть ли на такую мощность однофазники?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 декабря 2013, 13:14

KAN Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. .


Меньше нужно верить обывателям

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 декабря 2013, 13:24

Белый_КотИсходя из того, что можно прочесть на шильдике, двигатель включается треугольником для линейного напряжения 380 В. Следовательно, при включении звездой, должно быть линейное напряжение 660 В.
Вот если бы прочитать, что написано справа, где звезда - треугольник. Но похоже там по-китайски.


надо искать переводчика) но проще найти толкового юриста, чем китайского переводчика

0
11 декабря 2013, 13:31

Белый_Кот
KANСхема (по возможности подробная) подключения этих двигателей(или лучше всего станка) от 220В с конденсаторами.

Не советую заморачиваться с конденсаторами. Двигатель запустится, но не факт, что станок будет нормально пилить, будет потеря мощности около 40%. Лучше применить однофазный преобразователь частоты. При этом следует учесть, что ток в цепи питания преобразователя будет около 25 - 30 А, то есть в обычную розетку включать нельзя.


C потерей мощности можно смириться-просто упадёт скорость распила ЛДСП, кстати можно мощность восполнить перекидыванием ремня на шкиве(там4 положения), точнее найдём золотую середину "скорость-мощность". На преобразователь действительно денег нет, а конденсаторы -часть купим, часть найдём у друзей. Нам бы схему подключения..... :roll:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 декабря 2013, 13:31

Ещё можно собрать автоматизированную систему запуска, так что бы через реле времени двигатель переключался со звезды на треугольник

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 декабря 2013, 13:45

ГеополисИ есть ли на такую мощность однофазники?


Есть. Но, как было справедливо подмечено, 30круб - это лишние для этого проекта 30круб ((

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 декабря 2013, 14:10

LightWay
ГеополисИ есть ли на такую мощность однофазники?


Есть. Но, как было справедливо подмечено, 30круб - это лишние для этого проекта 30круб ((


Есть за 13 т. р. Здесь: http://tistore.ru/index.php?route=product/product&product_id=73

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 декабря 2013, 15:02

KANC потерей мощности можно смириться-просто упадёт скорость распила ЛДСП, кстати можно мощность восполнить перекидыванием ремня на шкиве(там4 положения), точнее найдём золотую середину "скорость-мощность". На преобразователь действительно денег нет, а конденсаторы -часть купим, часть найдём у друзей. Нам бы схему подключения..... :roll:

Александр Николаевич, схема здесь проще некуда, ну нарисую я её, а дальше что? Смотрите: этот двигатель, судя по надписям на шильдике, рассчитан на работу в трехфазной сети 380/660 В, а не 220/380 В. У этого двигателя каждая обмотка рассчитана на 380 В, а не на 220 В. В трехфазную сеть с линейным напряжением 660 В его нужно включать звездой. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В нужно включать треугольником, что собственно и сделано в схеме станка. Для конденсаторного включения этого двигателя нужно иметь сеть фазным напряжением 380 В, такие сети бывают на крупных заводах, но никак не в быту. В Вашем распоряжении есть только однофазная сеть с фазным напряжением 220 В, фаза и ноль. При напряжении 220 В двигатель, рассчитанный на 380 В, с конденсатором скорее всего запустится, но потеря мощности будет очень большая, под нагрузкой он будет останавливаться, абсолютно в этом уверен.
Как вариант могу предложить заменить этот двигатель другим, той же мощности, но рассчитанным на напряжение 220/380 В и сделать конденсаторный пуск. Но это опять затраты, и однозначно будет потеря мощности.
Если есть желание поэкспериментировать - нарисую схему. Но моё мнение - это только потерянное время.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
11 декабря 2013, 15:22

Самый простой вариант - найти подходящий двигатель постоянного тока на 220В. И запуск проще, и обороты электронно можно регулировать. И уж никак не 30 или 13 килорублей...

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
11 декабря 2013, 17:13

Ни хрена себе самый простой вариант... Не 30 и не 13? А сколько же на такую мощность, да еще и с электронной регуляцией оборотов...

0
11 декабря 2013, 18:39

как я понял лучший вариант-заменить 380Вдвигатель(ля) на 220В двигатель, т.к. поставив конденсаторы и запустив от 220В мы настолько потеряем в мощности, что пилить сможем только картон.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 декабря 2013, 18:54

KANкак я понял лучший вариант-заменить 380Вдвигатель(ля) на 220В двигатель, т.к. поставив конденсаторы и запустив от 220В мы настолько потеряем в мощности, что пилить сможем только картон.


именно так

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
11 декабря 2013, 19:15

ГеополисНи хрена себе самый простой вариант... Не 30 и не 13? А сколько же на такую мощность, да еще и с электронной регуляцией оборотов...

От 1,5 до 4 килорублей. Электронную регулировку "на коленке" из подручных средств соберу за пару часов. Себестоимость примерно 1к.р.

0
11 декабря 2013, 19:18

убили надежду обойтись малой кровью. АИC2Е 100LB2 -типа вот такой?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
11 декабря 2013, 19:24

Это однофазный асинхронник. Можно и такой.

0
11 декабря 2013, 19:29

Горыныч
ГеополисНи хрена себе самый простой вариант... Не 30 и не 13? А сколько же на такую мощность, да еще и с электронной регуляцией оборотов...

От 1,5 до 4 килорублей. Электронную регулировку "на коленке" из подручных средств соберу за пару часов. Себестоимость примерно 1к.р.


Эт у вас в Краснодаре от 1,5 до 4 килорублей, а у нас в Минусинске Красноярского края дела так обстоят: двигатель сильно Б/У 380В 4кВт стоит от5 до 7тр. Новый кратно больше стоит. Про двигателя 220В 4кВт вообще никто не слышал(смотрят как на идиота). Рядом 25км столица Хакассии-Абакан, но это столица хакасов-пастухов и там дела с такими двигателями не лучше. Далее-Красноярск 450км от нас.Только туда на автобусе.

0
11 декабря 2013, 19:32

по почте выписать , так эти 30кг пересылка выйдет дороже чем двиг...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
11 декабря 2013, 19:34

Выписывал двигатель для авто - 250кГ, доставка обошлась в 1500р из Калининграда.