Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электростанция бензиновая и станок

Электростанция бензиновая и станок

KAN
(53.00)
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
0
13 декабря 2013, 11:20

Белый_Кот
KANДвигатель АИС 2E80B2 цена 3 400,00
Двигатель АИС2E112MB2 цена 5 950,00
Срок поставки до склада поставщика г. Ростов-на-Дону 7-10 дней.
Доставка в Красноярский край осуществляется транспортной компанией за
счет покупателя.-------- я всё правильно делаю? эти двигателя поставлю и проблема решена или что-то ещё?

Александр Николаевич, нужно кое-что ещё, схему и спецификацию отправляю на е-майл.


Конечно за схему огромное спасибо! :o :o :o вот это схема! :shock: похожа на схему электрооборудования межгалактического корабля. Походу без инженера-электрика не собрать, думал, что сам соберу. Ещё может проблема быть с некоторыми деталями оригинального производства, то же выписывать наверно по инету....
и вот уже проблема-не могу найти ДПС450В 500мкФ

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
13 декабря 2013, 12:03

KANпохожа на схему электрооборудования межгалактического корабля.

Ничего подобного, простейшая схема, её соберет обычный электрик 1-го разряда. 8-)
Автоматы D и конденсаторы скорее всего придется покупать через интернет - магазины. А контакторы и кнопки думаю и так найдутся.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
13 декабря 2013, 13:10

KAN... похожа на схему электрооборудования межгалактического корабля. Походу без инженера-электрика не собрать ...

Александр Николаевич, чуть позже нарисую схему с картинками, как "пендосы" рисуют в книгах для домашних электриков и радиолюбителей, всё будет понятно. 8-)

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
13 декабря 2013, 15:15

http://www.avito.ru/kazan/oborudovanie_dlya_biznesa/elektrodvigatel_postoyannogo_toka_244736728
http://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie_dlya_biznesa/elektrodvigatel_postoyannogo_toka_57001103
http://www.avito.ru/perm/oborudovanie_dlya_biznesa/elektrodvigatel_postoyannogo_toka_na_3_kvt_4500_ob_129093011
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/oborudovanie_dlya_biznesa/elektrodvigateli_postoyannogo_toka_151851364
Плюс четыре диода 40А по сто рублей.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
13 декабря 2013, 15:16

Белый_Котпозже нарисую схему с картинками, как "пендосы" рисуют в книгах для домашних электриков и радиолюбителей


Это называется комикс :D

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
13 декабря 2013, 15:18

ГорынычПлюс четыре диода 40А по сто рублей.


Я чёто не понял, для чего по 40А, если у них мощность 4 кВт

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 15:26

Белый_Кот
KANпохожа на схему электрооборудования межгалактического корабля.

Ничего подобного, простейшая схема, её соберет обычный электрик 1-го разряда. 8-)
Автоматы D и конденсаторы скорее всего придется покупать через интернет - магазины. А контакторы и кнопки думаю и так найдутся.


А на кой черт ему кондеры, если он движки заказал уже с ними?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
13 декабря 2013, 15:28

Для запаса.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
13 декабря 2013, 15:41

МастерЯ чёто не понял, для чего по 40А, если у них мощность 4 кВт

Чтоб не сгорели при перегрузе. Ближайшие 25А, Сжигал на 3кВтном движке на пилораме несколько раз. Поставил 40А на те-же радиаторы и забыл.

0
13 декабря 2013, 15:46

Белый_Кот
KAN... похожа на схему электрооборудования межгалактического корабля. Походу без инженера-электрика не собрать ...

Александр Николаевич, чуть позже нарисую схему с картинками, как "пендосы" рисуют в книгах для домашних электриков и радиолюбителей, всё будет понятно. 8-)


Почему "пендосы" ? И я кстати и есть "домашний электрик"-схема с картинками не помешала бы. Собирать буду я.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 15:52

Пиндосы - устоявшееся замена словосочетания "граждане США".

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 15:54

Схемы-то никто читать не хочет, ни там, ни тут. Всем подавай картинок с реалистичными изображениями коммутационных аппаратов и проводов.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
13 декабря 2013, 16:03

ГорынычЧтоб не сгорели при перегрузе. Ближайшие 25А, Сжигал на 3кВтном движке на пилораме несколько раз.


Понятно. Не выдерживают пусковой режим... :cry:

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
13 декабря 2013, 16:08

ГеополисА на кой черт ему кондеры, если он движки заказал уже с ними?

Насколько мне известно, они не идут в комплекте. А если и идут, то:
Игорь608675Для запаса.


Вот схема, почти как у пиндосов. :D

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 16:11

А как по такой схеме нормальное состояние контактов определить? Красные кнопки и NO бывают, тем более наборные.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
13 декабря 2013, 16:12

А вот схема нормальная. От космического корабля ничего и близко нет. 8-)

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 16:12

И это считается проще схемы? Это жесть... Я про картинки

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
13 декабря 2013, 16:14

ГеополисА как по такой схеме нормальное состояние контактов определить? Красные кнопки и NO бывают, тем более наборные.

В описании работы схемы написано. И из принципиальной все видно.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 16:15

А тепловуха? Или ну ее нафиг?

0
13 декабря 2013, 16:15

ГеополисПиндосы - устоявшееся замена словосочетания "граждане США".


Понял, у меня просто нет такой аллергии на граждан Америки, да и это выражение приобрело в моём воображении немного другой смысл (наверное в связи с 12л стажем работы в исправительной колонии в качестве инженера группы тех средств связи и обнаружения)