Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электростанция бензиновая и станок

Электростанция бензиновая и станок

KAN
(53.00)
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 декабря 2013, 19:46

KANпо почте выписать , так эти 30кг пересылка выйдет дороже чем двиг...


Доставку выгодней всего осуществлять транспортной компанией

Эксперт-электрик
SERGEY65 (85)
0
11 декабря 2013, 20:02

Всем привет,расматривал но так и не высмотрел где написано что это двигатель 380/660 v.,думаю следовало бы убидится,правельность подключения двигателя ,если его подключили при зборки неправилно-на 220 вернее треугольником то при включении моментально будет срабатывать защита,если правильно мгновенно сработает при неисправном двигателе,а при большом пусковом токе через секунды,лучший вариант прозвонить двигатель на сопротивление изоляции,целостность катушек и простым мультиметром хотябы сопротивление катушек примерно у этой мощьности треугольником ололо 1-го ом.,звездой примерно 2ом.,точно непомню, можно сравнить сопротивление обмоток по отечественному 220/380 в. после этого можно делать вывод ,что дальше делать. Двигатель был в работе у прошлого хозяина с такой схемой подключения?, да а знакомого электрика нету приглосить проконсультироватся.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
11 декабря 2013, 21:51

ГорынычЭто однофазный асинхронник. Можно и такой.


Киньте ссылку на прайс.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
11 декабря 2013, 22:03

Горыныч
ГеополисНи хрена себе самый простой вариант... Не 30 и не 13? А сколько же на такую мощность, да еще и с электронной регуляцией оборотов...

От 1,5 до 4 килорублей. Электронную регулировку "на коленке" из подручных средств соберу за пару часов. Себестоимость примерно 1к.р.


Я его хочу купить. Мне он очень нужен.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 декабря 2013, 22:14

ГеополисЯ его хочу купить. Мне он очень нужен.


:D и я бы купил, за такие смешные деньги

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
12 декабря 2013, 00:46

SERGEY65так и не высмотрел где написано что это двигатель 380/660 v

Там про 660 по-китайски написано. :)
А если серьезно, то там написано 380 V 50 Hz; в следующей строке в конце значок "треугольник", следовательно "звездой" надо 660 В.

0
12 декабря 2013, 06:13

АИC2Е 100LB2 - 7500р в Краснодаре. Если есть такие за 1-4килорублей- то эт походу в "Кетае". Ну эт про двигатель основной пилы-мы разобрались-однозначно покупать вот типа АИC2Е 100LB2, а что про двигатель подрезки? с ним то что делать? то же на 220В 1,1кВт 2850 об/мин -такой искать? или хоть этот можно через конденсаторы запустить?

0
12 декабря 2013, 06:15

Геополис
Горыныч
ГеополисНи хрена себе самый простой вариант... Не 30 и не 13? А сколько же на такую мощность, да еще и с электронной регуляцией оборотов...

От 1,5 до 4 килорублей. Электронную регулировку "на коленке" из подручных средств соберу за пару часов. Себестоимость примерно 1к.р.


Я его хочу купить. Мне он очень нужен.


http://www.elmash-motor.ru/upload/catalog/AIS2E.pdf
и ещё http://nasos-rostov.ru/katalog/motors/group_639/ais2e/

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 08:08

KANАИC2Е 100LB2 - 7500р в Краснодаре. Если есть такие за 1-4килорублей- то эт походу в "Кетае". Ну эт про двигатель основной пилы-мы разобрались-однозначно покупать вот типа АИC2Е 100LB2, а что про двигатель подрезки? с ним то что делать? то же на 220В 1,1кВт 2850 об/мин -такой искать? или хоть этот можно через конденсаторы запустить?


Нееееет, Горыныч обещал постоянного тока на 4 киловатта до 4 тыщ. Вот сижу жду.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 декабря 2013, 10:32

ГеополисНееееет, Горыныч обещал постоянного тока на 4 киловатта до 4 тыщ. Вот сижу жду.

Мультик "Зима в Простоквашино" смотрел? Что Шарик Матроскину на печке нарисовал? Вот вот.
Сам купил б\у судовой двигатель в отличном состоянии 5кВт 220В за 4килорубля. Не остановишь. Крутящий момент бешеный. И обороты легко регулировать. :D :D :D

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 10:46

Горыныч
ГеополисНееееет, Горыныч обещал постоянного тока на 4 киловатта до 4 тыщ. Вот сижу жду.

Мультик "Зима в Простоквашино" смотрел? Что Шарик Матроскину на печке нарисовал? Вот вот.
Сам купил б\у судовой двигатель в отличном состоянии 5кВт 220В за 4килорубля. Не остановишь. Крутящий момент бешеный. И обороты легко регулировать. :D :D :D


А чего тогда пишете? Я уже готов был взять 100 штук за наличны прямо сегодня и еще порядка трех тысяч до НГ). Дезу толкаете.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 декабря 2013, 11:03

http://www.avito.ru/krasnodar/oborudovanie_dlya_biznesa/dvigatel_postoyannogo_toka_p32m_249819553

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 декабря 2013, 11:07

ГеополисА чего тогда пишете? Я уже готов был взять 100 штук за наличны прямо сегодня и еще порядка трех тысяч до НГ). Дезу толкаете.

Ищи в судоремонтных доках.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 11:07

Горынычhttp://www.avito.ru/krasnodar/oborudovanie_dlya_biznesa/dvigatel_postoyannogo_toka_p32m_249819553


Нет. Мне на 4кВт, до 4тр и желательно потоварнее вид. Вы же говорили, что есть. Я бы бонусом еще взял выпрямители с регулировкой оборотов по 2 тр вашего производства, правда, боюсь у вас колени бы заболели 3000 штук собирать...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 декабря 2013, 11:14

Геополисбоюсь у вас колени бы заболели 3000 штук собирать...

За 2 рубля при себестоимости в 10 коп не заболят.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 11:17

Вы как-то изменчивы очень. Вчера себестоимость 1кр была, сегодня 10 коп... Зачем вы автору советовали тогда? Наиболее простое решение проблемы, блин.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 декабря 2013, 16:17

Пара динисторов, пара тиристоров, четыре кондера и пара резисторов сколько стоит?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 16:26

ГорынычПара динисторов, пара тиристоров, четыре кондера и пара резисторов сколько стоит?


Сейчас недорого, даже на такую мощность. Но вы забываете про корпус товарного вида. Так что с 2000 навара будет мало.

0
12 декабря 2013, 16:53

Что-то я запутался совсем... А зачем мне двигатель ПОСТОЯННОГО тока? где я 220постоянный возьму? то есть нужно купить какой-то выпрямитель? + регулятор оборотов? а регулятор оборотов зачем? тот двигатель на который Горыныч ссылку дал-обороты вдвое меньше!!!-регулятор чтобы увеличить обороты вдвое?

0
12 декабря 2013, 16:57

и не забывайте-у нас-ДЫРА!-а как следствие ни судоходства(тем паче доков ремонтных), ни динисторов и прочего....